Kospel EKCO.RF 6 6кВт, 1фаза, постоянно срабатывает температурный ограничитель WT3.

Что делать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Kospel EKCO.RF 6 6кВт, 1фаза, постоянно срабатывает температурный ограничитель WT3.

Что делать?

 

Проверить питание на входе, ибо он срабатывает и от перегрева и от перекоса фаз. Если с питанием все ок, проверить фильтр грязевик, если там все ок, то под замену. У коспелов бывает такой глюк

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверить питание на входе, ибо он срабатывает и от перегрева и от перекоса фаз. Если с питанием все ок, проверить фильтр грязевик, если там все ок, то под замену. У коспелов бывает такой глюк

Где стоит фильтр-грязевик? Если с ним все ок - под замену WT3 - ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где стоит фильтр-грязевик? Если с ним все ок - под замену WT3 - ?

 

грязевик на обратке котла.

 

Вот схема котла, на 6 ст есть его описание, под №6 ограничитель температуры, это он срабатывает ?

EPCO.R1.rus.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

грязевик на обратке котла.

 

Вот схема котла, на 6 ст есть его описание, под №6 ограничитель температуры, это он срабатывает ?

Да, именно он.

Осталось найти фильтр...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вдумчиво просмотрел мануал. Нигде не указано где именно стоит фильтр...

:)

он должен стоять на обратке перед котлом, если его нет, значит монтажники про него забыли )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:)

он должен стоять на обратке перед котлом, если его нет, значит монтажники про него забыли )

В комплекте с котлом его небыло. Если его нет - что делать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В комплекте с котлом его небыло. Если его нет - что делать?

Нашел, почистил. По прежнему срабатывает WT3, что еще смотреть?

пробовал на насосе ставить другую скорость. все равно срабатывает термозащита.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нашел, почистил. По прежнему срабатывает WT3, что еще смотреть?

пробовал на насосе ставить другую скорость. все равно срабатывает термозащита.

 

у меня есть получше предложение - проверьте работу развоздушника;)

У меня на объекте стоит 2 Коспела по 24кВт и оба глючили. Разобрал развоздушник - от накипи немного заклинил..... там верху бойлера оставался воздух и получался пар. а зонд термозащиты не глубого заходит:beer:.

Почистил и пол зимы я спал спокойно))))

Удачи ;)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня есть получше предложение - проверьте работу развоздушника;)

У меня на объекте стоит 2 Коспела по 24кВт и оба глючили. Разобрал развоздушник - от накипи немного заклинил..... там верху бойлера оставался воздух и получался пар. а зонд термозащиты не глубого заходит:beer:.

Почистил и пол зимы я спал спокойно))))

Удачи ;)

если возможно, покажите на картинке где он стоит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если возможно, покажите на картинке где он стоит.

 

В самой верхней точке бойлера. От него еще отходит селиконовая трубочка.

Так Вам надо разобрать узел-штуцер - на него одевается трубочка - за ней шарик и пружинка - вот эта парочка и закисла)

tb142971_2.jpg.3407bcd9f2a36bb825bb5b5063475eda.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 років потому...

Здравствуйте. вопрос по WT3 как он обратно сам включается? И как отключить контроль перекоса фаз.

 

Добавлено через 2 минуты

и точно WT3 контролирует перекос фаз

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте. вопрос по WT3 как он обратно сам включается? И как отключить контроль перекоса фаз.

 

Добавлено через 2 минуты

и точно WT3 контролирует перекос фаз

 

а он если ни чего не поменяли - сам не включается...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте. вопрос по WT3 как он обратно сам включается? И как отключить контроль перекоса фаз.

 

Добавлено через 2 минуты

и точно WT3 контролирует перекос фаз

 

Обратно он включается ручками. WT3 не контролирует перекос. На 3-Ф котлах контроль фаз включается в меню, контролируется электроникой. А у Вас котел тем более 1-Ф, что там перекашивать может

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В описании котла на сайте говорится об функции выбега насоса, если она там присутвует (мануал на всктидку не нашел) увеличьте время выбега насоса.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Коспела выбег фиксированый. А если отключить ему половину ТЭНов?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 років потому...

Доброго всім вечора.

Подібна проблема в мене (котел ECKO.R1-6), спрацював WT3 і котел не вмикається взагалі. Якщо затиснути кнопку примусово на WT3, то тоді котел вмикається і працює.

1. Чи можна якось зремонтувати самостійно WT3?

2. Якщо забрати з котла WT3 і дроти напряму підключити які можуть бути негативні наслідки?