ss74

Рекомендовані повідомлення

5. В землю желательно кидать медь

Деньги на ветер. Алюминиевый кабель служит столько же, сколько и медный и в раза два дешевле.

Единственное - кабель АВВГ без заполнения не рекомендуется к прокладке в земле, вот он и стреляет не отслужив своих 30 лет (без всяких сдвигов почвы). Его можно прокладывать только в трубе.

 

Для прокладки в земле следует применять преимущественно бронированный АВБбШв.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Для прокладки в земле следует применять преимущественно бронированный АВБбШв.

Прочёл это и сегодня купил на складе 40м АВБбШв 4*16 для прокладки в земле от РП до счётчика по подозрительно низкой цене 15.5 гр/мп.

Такая цена может быть ? Кругом 20-23 гр/мп. Резали при мне с новой бухты этого года выпуска. Маркировка есть.

Внутренняя оплётка жил вроде ОДИНАКОВАЯ белого цвета, это нормально ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оплётка жил ОДИНАКОВОГО белого цвета, это нормально ?

Нормально - маркировка может быть как цветом изоляции по всей длине жил, так и цветом на концах жил (в соединениях и присоединениях).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Действительно, низковата цена

Вот здесь она 16,22грн ( а это самая низкая цена)

www.voltus.com.ua/item/1259/Kabel-AVBbSHv-3x16-1h10/

А кабель точно 4*16? Не 3*16+1*10?

 

Бронированный кабель по цене СиПа...прикольно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

Пришел электрик и после замеров тестером вынес вердикт - КЗ в кабеле...

Чисто теоретически...и чтоб по-дешевле:

Если точно КЗ.

- Измерить точное сопротивление и, зная удельное сопротивление металла, температуру и сечение провода, вычислить расстояние до КЗ. Конечно, очень приблизительно, плюс-минус - трамвайная остановка.

- Измерить сопротивление пары с одной и другой стороны и сравнить. Тоже не до метра покажет, но хоть что-то.

А практически - и сечение может не соответствовать заявленному или отличаться местами, и тестер слишком китайский, и температура не везде одинаковая, и КЗ в разных местах. Короче, всё плохо ;) Но, если есть время, то всё же лучше, чем просто наугад копать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем за советы. Для себя много прояснил.

Дальнейшие действия перенесены на выходные дни.

Будем подождать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Докладываю -

 

1. Электрик местный оказался чудаком(ч меняем на м).

Две договоренности о встрече он проигнорировал.В итоге так и не приехал. Все делал сам. Поже я понял почему он так поступил - три года назад он с меня взял 1000 грн за муфту. При раскопке ее нет. Просто есть отвод от основного кабеля замотан изолентой и залито все смолой. И сделан лишний обрез кабеля для поиска КЗ.

2. Раскопали последние две муфты с отводами - они оказались целые.

3. Кабель поврежден на участке 50 метров под землей. Замкнута одна фаза на ноль. Искать наверное нет смысла. Заглушим одну фазу. Оставшиеся две хватит.

 

теперь нужно ставить две соединительные муфты и две ответвительные. В инете нашел термоусадочные. Их и поставлю.

 

Добавлено через 22 минуты

 

www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=243 альбом с большими фотками

 

ведем раскопки с помощью товарища за шашлык вечером

picture.php?pictureid=40725&albumid=243&dl=1336943690&thumb=1picture.php?pictureid=40731&albumid=243&dl=1336943909&thumb=1picture.php?pictureid=40732&albumid=243&dl=1336943909&thumb=1picture.php?pictureid=40728&albumid=243&dl=1336943832&thumb=1

кабель

picture.php?pictureid=40730&albumid=243&dl=1336943832&thumb=1

моя "муфта" за 1000 грн.

picture.php?pictureid=40726&albumid=243&dl=1336943690&thumb=1picture.php?pictureid=40729&albumid=243&dl=1336943832&thumb=1picture.php?pictureid=40733&albumid=243&dl=1336943985&thumb=1picture.php?pictureid=40734&albumid=243&dl=1336943985&thumb=1picture.php?pictureid=40735&albumid=243&dl=1336943985&thumb=1

Змінено користувачем ss74
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

очччень рискованно поступили!

Где гарантия того, что вследствии к.з. "0" не поврежден?

Даже с оставшимися двумя фазазами в случае полного отгорания "0" Вы получите конкретный перекос фаз, что приведет к аварийной ситуации в доме.

Ведь что-то привело к к.з. Мехповреждение задело и остальные фазы, это гарантированно!

Теперь вопрос времени, когда и остальные умрут. Вода сделает свое дело, теп паче что кабель у Вас обычный АВВГ. Кто ж Вам такое посоветовал и проложил? РЭС никогда бы не принял к эксплуатации такой кабель.

Наверно, на момент прокладки решили съэкономить?

Песчаной подсыпки нет, кирпичей для защиты от мехповреждений нет... Да его кроты наверное просто прогрызли или полевки

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

+1. Повреждение остальных фаз - вопрос времени (1-2 дождя) пока есть время решить вопрос не спеша - копайте.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выкопать 50 метров...:(

Может воздушку кинуть новым кабелем? как считаете?

Надо запитать 3 дачных дома. Потребление не большое. Воздушкой именно кусок метров 50.

 

На балансе в РЭСе он не стоит. Дачные участки 10 "каклек" вместе с моей тещей. Вот и помагаю. На кабеле естественно экономили(под вопросом экономия. трактор копал/ электрик подключал, кабель тоже денег стоит. закопано около 400 метров)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставьте три столба, на них СИП и соединение с подземным кабелем в коробках. Подземный похороните. А пока коротнувшую фазу соедините с нулём везде где можете.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а что воздушка никак? и вместо муфт ответвительных нужно было шкафы устанавливать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А пока коротнувшую фазу соедините с нулём везде где можете.

 

Зачем?....

 

Добавлено через 2 минуты

а что воздушка никак? и вместо муфт ответвительных нужно было шкафы устанавливать.

 

делали наспех, экономили...

 

Сколько стОят столбы с установкой? 3 штуки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

муфт термоусаживаемых разветвительных вроде как ещё не придумали.

одна низковольтная опора стоит в пределах 700-800 грн

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

очччень рискованно поступили!...

Да его кроты наверное просто прогрызли или полевки

 

Тоді б кроти та польовки далеко не відлізли-б. Так з "приклеєними" зубами до дроту і висіли-б на дроті, як у сусіда таранка на балконі:cry:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

муфт термоусаживаемых разветвительных вроде как ещё не придумали.

 

это не оно?

www.vikleon.com.ua/files/Catalog%20Raychem/Soedenit%20myfti%20do%201kV/termo_mufti_08.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

муфт термоусаживаемых разветвительных вроде как ещё не придумали.
сомневаюсь..