Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Подключение 220V линии от КТП к участкам

Pro100user

Рекомендовані повідомлення

Народ, а просветите о порядке подключения 220V-линии к КТП.

 

Вводные:

- КТП частная - считай моя.

- линия до КТП тоже частная - считай моя

 

Нужно:

- от КТП провести 220V к участкам.

- разводка низкой части к участкам должна идет по уже существующим столбам. Т.е. доп. столбы даже ставить не надо. Навешиваются траверсы на существующие и протягивается провод.

 

Учет/оплата электричества идет по счетчику на КТП.

 

Вопросы:

- надо ли на эту линию составлять проект, ТУ и утверждать это все в РЭС?

- если на предыдущий вопрос ответ "да", то есть ли какие-то обходные пути чтобы не ходить в очередной раз на поклон в РЭС и не платить им опять много денег?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы будете один за всех платить или у каждого будет свой договор?

В первом случае ТУ не надо ( мощность то уже есть), во втором обязательны

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

платить буду один за всех. Там же получается, что если оставлять КТП у себя (не передавать на баланс РЭС), то платишь по счетчику на КТП. А если передаешь на баланс в РЭС, то каждый платить по домовому счетчику.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по 42-56коп киловатт получится...если один за всех.А всех много?

человек 30. Но мы уходим от темы.

Подскажет кто-то по вопросу в стартовом сообщении?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообщето я уже ответил;)

Учет Ваш, КТП Ваше, платить будете по своему учету, следовательно ТУ не нужны

Акт балансового разграничения есть? Где проходит граница с РЭСом?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Акт балансового разграничения есть? Где проходит граница с РЭСом?

не знаю про такой документ. Линия еще в процессе монтажа. Прием работ еще не проводился.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разговор идет о линии 380 ( разводка воздушки по участкам от КТП) или 6(10)тыс.вольт, от которой запитана эта КТП?

Если КТП введена в эксплуатацию, то акт балансового разграничения обязательно должен быть. Та прописывается, кто за что отвечает и рисуется схема присоединения.

В Вашем случает эта точка разграничения должна находится на понижающей ТП 35кВ - 6 ( 10) кВ ( если это тоже не Ваше).

Учет в таком случае должен находится на этой подстанции на высокой стороне( хотя могут и принять счетчик на Вашей КТП, если денех хватит:)

КТП для каких целей ставилась? Для одного дома или садоводческого кооператива или коттеджного поселка?

Понимаете, тут много ньюансов. Для детального ответа нужны все документы, что у Вас есть. Не будете же показывать их всем желающим:)

Все равно, то, что скажут здесь, может идти вразрез с "пожеланиями" энергопоставщика. Надо идти в ПТО Вашей энергоснабжающей организации

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подразумевается разводка воздушки по участкам от КТП идет она по тем же столбам, по которым на КТП приходит 10 кВ.

 

Так можно вообще?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подразумевается разводка воздушки по участкам от КТП идет она по тем же столбам, по которым на КТП приходит 10 кВ.

 

Так можно вообще?

Если столбы Ваши то можно.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подразумевается разводка воздушки по участкам от КТП идет она по тем же столбам, по которым на КТП приходит 10 кВ.

 

Так можно вообще?

Без расчёта механических нагрузок на опоры - нельзя. Для подвески только ВЛ 10 кВ нагрузки на опоры одни, при совместной подвеске 10 кВ и 0,4 кВ - другие.

Нужен проект. Может опоры выдержат, может - нет

 

ПУЕ Глава 2. 4. Повітряні лініі електропередавання напругою до 1 кВ

Опори

...

2.4.48. Опори повинні розраховуватися за методом граничних станів відповідно до чинних державних стандартів і норм для умов нормальноrо режиму роботи лінії і кліматичних умов відповідно до 2.4.10.

 

Проміжні опори розраховуються на одночасну дію поперечноrо вітpoвoгo навантаження на проводи і конструкцію опори без ожеледі або покриті ожеледдю. Допускається враховувати відхилення опори під дією навантаження.

 

Кутові опори (проміжні та анкерні) розраховуються на результуюче навантаження від натягy проводів і вітpoвoгo навантаження на проводи і конструкцію опори.

 

Анкерні опори розраховуються на різницю натягy проводів суміжних прогонів і поперечне навантаження від тиску вітру за ожеледі і без ожеледі на проводи і конструкцію опори. 3а мінімальне значення різниці натягу необхідно приймати 50% найбільшого значення односторонньоrо натягy всіх проводів.

 

Кінцеві опори розраховуються на односторонній натяг усіх проводів.

 

Відгалужувальні опори розраховуються на результуюче навантаження від натягу всіх проводів.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если столбы Ваши то можно.

Столбі частично наши. Они в совместной собственности.

 

Следующий вопрос: РЭС даст добро на подведение электричества (с установкой счетчика) к временному строению? Сараю например, или вообще установить счетчик на столбе на территории участка.

 

Или разрешение на подведение полной мощности можно получить только при наличии капитального дома с проетками и пр. официальными документами?

 

Зачем спрашиваю - хочу понять как подвести электрику на участок еще до начала строительных работ. Щоб строится можно было с розеткой на участке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По идее-возможно, но...разные поставщики по разному относятся к законам:)

Подойдите в договорной отдел Вашего Облэнерго. Там есть список документов для выдачи ТУ. Ознакомьтесь с ним

Счетчик на опоре можно повесить. Такое практикуется. Облэнерго к этому очччень лояльно относиться

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если ТП Ваше, то внутри его должен быть установлен счетчик( скорей всего не простой, а с АСКУЭ). По нём вы и будете платить. После него Вы можете хоть 100 розеток подключить.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...