Ошибка F1 котел Viessmann VITODENS 100

Vlad-islav

Рекомендовані повідомлення

Собственно, на котле Viessmann VITODENS 100 показывает ошибку F1 - надо вызывать сервис или можно самому исправить (если можно то как)?

 

Заранее благодарю за информацию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Собственно, на котле Viessmann VITODENS 100 показывает ошибку F1 - надо вызывать сервис или можно самому исправить (если можно то как)?

 

Заранее благодарю за информацию.

 

F1 Неисправность

горелки

Превышена макс.

температура ухо-

дящих газов

Проверить уровень

наполнения отопитель-

ной установки. Прове-

рить циркуляционный

насос. Удалить воздух

из установки.

Произвести сброс

"Reset" (см. стр. 39

 

кто запуск делал ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вилку перевернуть в розетке.

 

Шаман однако, но котел таки заработал.

 

Большое человеческое СПАСИБО.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

Те же входные данные (Viessmann VITODENS 100), но показывает ошибку F4 - надо вызывать сервис или можно самому исправить (если можно то как)?

 

Заранее благодарю за информацию.

 

(Для модераторов: если можно, то в названии темы добавить ошибку F4)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Те же входные данные (Viessmann VITODENS 100), но показывает ошибку F4 - надо вызывать сервис или можно самому исправить (если можно то как)?

 

Заранее благодарю за информацию.

 

(Для модераторов: если можно, то в названии темы добавить ошибку F4)

 

F4 - Горелка в состоянии неисправности. Отсутствует сигнал пламени. Проверить электроды розжига/ионизационный электрод и соединительные кабели, проверить давление газа, газовую регулирующую арматуру, розжиг, трансформатор зажигания. Проверить наличие действующего заземления на колодке питания котла. Выключить и снова включить сетевой выключатель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

надо вызывать сервис или можно самому исправить (если можно то как)?

Для начала нужно инструкцию почитать...:)

 

F4 -Проверить электроды

розжига / ионизацион-

ный электрод и соедини-

тельные кабели, прове-

рить давление газа, про-

верить газовую регули-

рующую арматуру, роз-

жиг, трансформатор

зажигания.

Выключить и снова

включить сетевой

выключатель 8 (или

выполнить сброс, см.

F2).

Попробуйте опять вилку перевернуть...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

F4 - Горелка в состоянии неисправности. Отсутствует сигнал пламени. Проверить электроды розжига/ионизационный электрод и соединительные кабели, проверить давление газа, газовую регулирующую арматуру, розжиг, трансформатор зажигания. Проверить наличие действующего заземления на колодке питания котла. Выключить и снова включить сетевой выключатель.

 

Я так и думал сделать, но кроме отвёртки и молотка других инструментов нет. Может кто-то одолжит, а еще лучше подъедет...

 

Вилку я перевернул до захода на форум - не помогло.

 

Если серьезно, ищу специалиста для устранения этой проблемы с выездом на место в Обуховский район.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так и думал сделать, но кроме отвёртки и молотка других инструментов нет. Может кто-то одолжит, а еще лучше подъедет...

 

Вилку я перевернул до захода на форум - не помогло.

 

Если серьезно, ищу специалиста для устранения этой проблемы с выездом на место в Обуховский район.

 

 

Скорей всего это электрод ионизации. Либо чистка либо замена.

  • Лайк 1