Max77 Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 Строители уже выгнали 2/3 первого этажа. Пока только 2 блока оказались с браком, указанным в первом посте. Партия 15-16.06.2012г. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юра32 Опубліковано: 9 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 Там звездочкой вроде маркировали... на сколько правильно я запомнил - 2й сорт. Звездочкой в аэроке обозначают гладкий блок, а вторые сорта пишут "(некондиция)". С стоунлайте второй сорт пишется на этикетке "S2" и всё... П.С. Я вообще не понимаю зачем брать паз/гребень ?! С ним один "гемор", сиди подбирай паз, который в большинстве случаев не пляшет, на углах эти пазы стирай, а если ещё эркер будет, то вообще... В прошлом году товарищу выкладывали небольшую пристройку, так взяли каховку гладкую: вообще без проблем , где нужно спокойно отрезал , где не хватает в ряду кусочек ножовкой отрезал и поехали дальше. Вертикальные швы "нормально" проклеены. ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 9 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 Звездочкой в аэроке обозначают гладкий блок, а вторые сорта пишут "(некондиция)". С стоунлайте второй сорт пишется на этикетке "S2" и всё... П.С. Я вообще не понимаю зачем брать паз/гребень ?! С ним один "гемор", сиди подбирай паз, который в большинстве случаев не пляшет, на углах эти пазы стирай, а если ещё эркер будет, то вообще... В прошлом году товарищу выкладывали небольшую пристройку, так взяли каховку гладкую: вообще без проблем , где нужно спокойно отрезал , где не хватает в ряду кусочек ножовкой отрезал и поехали дальше. Вертикальные швы "нормально" проклеены. ИМХО Гемор, когда паз не совпадает с гребнем. К тому же не забываем о ручках (которых нет в гладких блоках). ИМХО По теме. Кто брал Аэрок в последнее время - что там с качеством паз/гребень? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 9 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 Вертикальные швы "нормально" проклеены. ИМХО Вот в этом выделенном слове и весь "прикол". Ну, не считая того, что брать проще, да и если с геометрией все ОК, то гладкость стены выдержать проще. АЭРОК привезли вчера. Д400 - 300х600х200. Из Березани. Пока не распечатывал. Планирую - на следующей неделе. По результатам отпишусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 Гемор, когда паз не совпадает с гребнем. К тому же не забываем о ручках (которых нет в гладких блоках). ИМХО По теме. Кто брал Аэрок в последнее время - что там с качеством паз/гребень? Брали с завода Березани на прямую. Паз – гребень качество нормальное, а паз –гребень нужно промазывать клеем обязательно, хотя строители говорят что не обязательно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 а паз –гребень нужно промазывать клеем обязательно, хотя строители говорят что не обязательно. Подскажите, откуда эта инфорамация? А то вроде именно ПРОИЗВОДИТЕЛЬ говорит, что не надо. А строители наровят намазать ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 10 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 Подскажите, откуда эта инфорамация? А то вроде именно ПРОИЗВОДИТЕЛЬ говорит, что не надо. А строители наровят намазать ;) Ytong говорит что не надо, аэрок - что надо: фиг их разберешь))) На а так, по логике, необходимо для предотвращения сквозных микро щелей. Может в ytong идеальная геометрия и блоки при плотном контакте входят в молекулярную связь Ну а с аэроком все понятно - какая там геометрия: там подпилил, там подрубил: "3-й сорт - не брак" PS Где Вы таких строителей нашли, которые наровят намазать? Тут наоборот стараются всячески упростить себе жизнь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
проФФесор Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 Торцевые грани проклеиваются примерно так: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 10 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 Торцевые грани проклеиваются примерно так: Только не слева направо а снизу вверх. И у Вас плохо промазан край. И по центру не обязательно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 Подскажите, откуда эта инфорамация? А то вроде именно ПРОИЗВОДИТЕЛЬ говорит, что не надо. А строители наровят намазать ;) ПРОМАЗЫВАТЬ И ОБЕЗАТЕЛЬНО. Вы представляете если не промазывать, просто поштукатурить, да если еще не плотно прилегают между собой блоки… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
проФФесор Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 Только не слева направо а снизу вверх. И у Вас плохо промазан край. И по центру не обязательно) педантизм рулит, если в меру. кстати, еще там клей слишком жидко разведен - "плывет". ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 10 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 педантизм рулит, если в меру. кстати, еще там клей слишком жидко разведен - "плывет". ;) Кстати я делаю шов толщиной 1мм благодаря как раз жидкому раствору и мелкой гребенке))) Хотя может так и нельзя делать)) Но держится вроде крепко))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 PS Где Вы таких строителей нашли, которые наровят намазать? Тут наоборот стараются всячески упростить себе жизнь Места надо знать Мои промазывают. Блок Аэрок. Вот меня теперь сомнения мучают - а толщина вертикального шва какая должна быть? Не сильно много-ли они мажут от усердия? ;) Чем меньше-тем лучше или есть какие нормы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 17 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Места надо знать Мои промазывают. Блок Аэрок. Вот меня теперь сомнения мучают - а толщина вертикального шва какая должна быть? Не сильно много-ли они мажут от усердия? ;) Чем меньше-тем лучше или есть какие нормы? Я промазываю так само, как и горизонтальный шов. Конечно-же, чем меньше, тем лучше Но опять таки, вернувшись к теме качества Аэрока, хочу добавить, что часто бывает ситуация, когда промазав два вертикальных шва и выставив блоки по нитке, один шов плотно соприкасается, а другой еле-еле. Приходится в это место добавлять клея. Как правило я это делаю предварительной примеркой блока и, при необходимости, заранее мажу с одной стороны толще слой. Короче сплошной брак Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max77 Опубліковано: 18 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 Три дня купил 5 палет 375 блоков Аэрок. При перекладывании (переносе на второй этаж и складывании в том же порядке) обнаружено около 10 блоков с браком, описанном в этом посте. Партия блоков кажись от 18.08.2012г. Битых блоков процентов 30-40%. Уже жалею, что связался с этой конторой, но коробку придется гнать до конца из их блоков. Отакэ воот... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Санчик Опубліковано: 18 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 Действительно непоняно чего так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рина Опубліковано: 18 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 обнаружено около 10 блоков с браком 10 блоков в одной палете или со всех 5? мы когда первую палету открыли, ужаснулись, сплошной брак, зато остальные оказались целыми Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max77 Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 10 блоков с 5 палет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleeck Опубліковано: 24 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2012 если вы мажете боковину паз-гребень, почему не купить ровные и мазать легче 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кременчужанин.UA Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 интересно как обстоят дела у других производителей ГБ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Брал себе 15 элемент на перестенки,дом строю из термоблока И тоже очень растроился из-за их заявленой супер геометрии Вообщем в нашей стране это в порядке вещей!!! Формы уже давно износились а заниматься ими им незачем и так продукция продается Что говорить брал плиты в прошлом году и в этом таже история Формы изнашываются ,качество падает зато цена только растет ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...