Energon підписався на Перевірка проводки після удару блискавки , Як вірно розмістити комунікації , Перевірка проводки по будинку та 1 інший
-
Та не буде воно там горіти а) без доступу повітря б) місця де можуть бути проблеми - це установчі коробки і з'єднання, вони взагалі он в цегляній кладці в коробках які не підтримують горіння.
-
Береться електрик з приладом мегаомметр. Все це діло перевіряється. Записуються дані в таблицю у відповідності до прокладених ліній. Потім по факту перевіряються дані, де значення виходять за межі, перевіряються ті лінії. Якщо будинок був затоплений, перевіряється автоматика щитового і з'єднання розподільчих коробок. Немає нічого складного в принципі. Тільки побігати трохи прийдеться заради діагностики)
-
Вікторе, ти якщо хочеш комусь присунути, і ти цим дуже переймаєшься, то мінімум ти помилився форумом, і вибором людини для цієї дії) Для цього є спеціалізовані сайти, форуми і чати де люди на цю тему спілкуються і обмінюються досвідом. А по трете, якщо Ви будете далі погрожувати сексуальним насиллям чи взагалі погрозами, то є певні статті і є певні люди які цим займаються. Пропоную спинитись поки не пізно. З повагою, хоча вже і мінімальною до Вашої персони.
-
Який Ви кумедний. Та й добре, хай буде так. Не буду опускатися до Вашого такого рівня. Але, Віть ти недолугий в електриці, ще поради людям роздаєш)
-
В сенсі ніхто не довів, що воно працює?) це що жарт такий? якщо ні, то цей вислів неадекватний як мінімум точно)
-
Мегомметром перевірити було б доцільно. Але є великий шанс, що проводку в будинку прийдеться переробляти повністю(