Репутація

  1. Не зовсім так, перше це тримачі запобіжників, від них розгалуження на пзіп( варистор залежно від конструкції) і на автомат, з автомати вихід на інвертор, але в деї 3 стрінга, по уму щиток не дуже підходить
  2. В мене тераса накрита панелями, вся конструкція профільна труба, панелі прикручені до труби 40*20 без всяких проставок, на панелях є штатні отвори під болт, пішов 6 рік експлуатації. На даху на алюмінієвій системі. По легкості на алюміній монтувати легше і швидше.
  3. Зимою якщо споживання більше генерації профіт буде, але літом жодного тільки втрати на заряд/розряд
  4. який смисл в цьому? Ну зарядили Ви 100 квт в ночі, виробили 200 вдень, все одо заплатять вам за 100.
  5. В мене саморобний, але підійде будь який від роутера, і штатний від деє підійде. Там пряме з'єднання.
  6. Якщо це про soc 100%, було б добре) але як не дивно deye держить 55.1 вольт вже добу, при моїй rcv 55.2. до речі із deye мабуть буду "калібрувати" напругу, він показує 55.1, бмс 54.8, в люксі вони сходились.
  7. І так замінив Luxpower на Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, перші враження стало тихо в гаражі) Із Jk bms сконектився без питань. Причини заміни більша потужність, надоїло перемикати частину будинку на резерв, а тут підключив все крім електрокотла, баг люкса із підвищенням напруги, до речі її пофіксили, і велика напруга MPPT - що дозволить переключити два стрінга із мережевого на дею, і того буде 12,9 кіловат сонця. Ну і як зазвичай підключив власний моніторинг https://sun.restudio.dev/hybrid кому цікаво може спостерігати.
  8. в теорії вона з'являється при скиданні до заводських налаштувань. ще можна спробувати відключити wifi5 на роутері, пошукати приховану мережу із назвою серійника.
  9. є такі але вимикати змісту нема, так як тоді не працюватиме локальне підключення. @ЯДмережі типу MXCHIP-xxxxx не з'явилось?
  10. це не працює моментально, потрібен певчий час щоб зарядка стартувала.
  11. А що є бмс чи заводські акумулятори - які поведуть себе інакше без періодичного заряджання до 100%?
  12. На данний момент часу заставив jk працювати у моїх умовах нормально, ну а далі подивимось.
  13. Ніхто не писав про точність вимірювання що б строго якщо 25.003 ампер показувало 25.003 ампер. А підібрати під свій профіль зарядки і розрядки реально, ну і це не лабораторні прилади що міряти тисячні вольт чи ампер.
  14. це фігня яку придумав JK і яку більшість інверторів не розуміють, а щоб заставити розуміти jk відправляє запит request full charge або bms force charge, таким чином при 100 soc заряд продовжується, і як наслідок нариклад в люксповера напргуа на акумуляторі росте до небес. як на мене це вірний підхід, але те що люди ставлять початок балансування 3,45 і звершення зарядки 3,45 як у рекомендованому відео - ну хто їм винен. різниця у випадку якщо інвертор люкс має бути мінімум 0,4 вольта на 16 елементів. підбирається калібрування струму зарядки для всласних умов заряду споживання, у всякому випадку мені це вдалось.
×
×