lev733 Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 При возведении перегородочной стены в кирпич (рыли под нее фундамент)между гаражом и комнатой забыли проложить гидроизоляцию м/у фундаментом и самой кладкой. Саму стену и часть фундамента по вертикали утеплили с гаража( он не отапливаеться) экструдированным полистеролом 3 см.толщиной.Уже вся комната поштукатурена, но внизу стены 10см намокают( тянет влагу).Что нам делать, как исправить? Можно на штукатурку нанести гидроизоляцию высотой 20-30см,а потом сверху зашпаклевать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 Можно на штукатурку нанести гидроизоляцию высотой 20-30см,а потом сверху зашпаклевать ? Нет. Если это капиллярный подсос, то слой гидроизоляции только поднимет воду выше. Она ведь движется в теле стены. У вас в комнате пол сделан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lev733 Опубліковано: 12 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 На черновую стяжку положили экстр. полистерол (ЭППС)2 см.,и сверху сделали чистовую 5-6 см. Вот еще, что в гараже еще нет пола вообще, туда надо навозить землю 40-50см., (фундаментный блок даже видно) и мы этот блок как и стену вертикально утеплили ЭППС 3 см.Сейчас усилино грею комнату может это остаточные явления после штукатурки (закончили штукатурку 20 декабря и влажность 80%).Вообще все наружные стены утеплены.Толщина стены где-то 44 см снаружи полкирпича силикатн+прослойка 6-7см засыпана крошкой пенопласта+1кирпич силикатн.( внутрен. стена) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 Что-то такое получилось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lev733 Опубліковано: 12 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 Да примерно так.Если малинов.цвет это ЭППС то сверху него стяжка 5-6см(в ней идут трубы к батареям) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 Ага. Я так понимаю первый слой кирпича на фундамент клали на раствор. Вот это раствор можно сделать гидробарьером от капиллярной влаги. Для этого его необходимо пропитать материалом Аквамат-Ф www.ekco.ua/?tid=23&lang=ru&nid=14 или чьим-либо аналогом. Материал реагирует с известью, которая всегда присутствует в цементе и заращивает капиллярную систему раствора нерастворимыми кристаллами. Для этого нужно либо обратиться в наш отдел производства работ. Они насосом введут Аквамат-Ф в стену. Либо сделать это самотеком. Насврелить под углом шпуры в стене так, чтобы шпур вошел в фундамент на 1- 1,5 см. Шпуры сверлить с шагом 10-15 см. Диаметр отверстия где-то 14 мм. Взять пустые ПЭТ бутылки отрезать у них дно. Взять куски поливочного шланга соединить их с горлышками бутылки и ввести в шурф. Придумать как удерживать бутылки в вертикальном положении. Заливать в бутылки Аквамат-Ф и доливать по мере его расхода. Можно это же решить с помощью воронок. Расход Аквамат-Ф на 1 мп стены в кирпич приблизительно 4 кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lev733 Опубліковано: 12 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 Спасибо,будем думать,до лета со стенами делать ничего небудем, пусть дом хорошо просохнет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...