Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Ввод воды в дом на сваях

Oleg_K

Рекомендовані повідомлення

Даже не знаю в какой раздел разместить тему - задействованы и коммуникации и фундамент и перекрытие и утепление...

 

Поиск по форуму не дал окончательного ответа:(

 

Строим небольшой деревянный каркасный домик на сваях. На всякий случай планируем вариант постоянного проживания. В этом случае самый критичный момент - ввод воды в дом.

 

Теоретически есть несколько вариантов:

 

1) Сделать утепленную забирку и утепленную отмостку, что при достаточном утеплении дает положительную температуру подполья за счет грунтового тепла, НО... т.к. лаги деревянные с утеплением минватой, то необходимо вентилировать подполье. В сильные морозы не исключено промерзание подполья. Можно конечно мониторить температуру и влажность подполья и по результатам измерений регулировать вентиляцию, но тут нужно читать теплофизику и постоянно осуществлять регулирование.

 

Добавлено через 3 минуты

2) Снабдить трубу саморегулирующим обогревательным кабелем и утеплить ее. Но не исключен вариант временного отключения электричества. Можно конечно установить солнечную панель, тогда вопрос в ее мощности и работе в пасмурную погоду и в ночное время.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Даже не знаю в какой раздел разместить тему - задействованы и коммуникации и фундамент и перекрытие и утепление...

 

Поиск по форуму не дал окончательного ответа:(

 

Строим небольшой деревянный каркасный домик на сваях. На всякий случай планируем вариант постоянного проживания. В этом случае самый критичный момент - ввод воды в дом.

 

Теоретически есть несколько вариантов:

 

1) Сделать утепленную забирку и утепленную отмостку, что при достаточном утеплении дает положительную температуру подполья за счет грунтового тепла, НО... т.к. лаги деревянные с утеплением минватой, то необходимо вентилировать подполье. В сильные морозы не исключено промерзание подполья. Можно конечно мониторить температуру и влажность подполья и по результатам измерений регулировать вентиляцию, но тут нужно читать теплофизику и постоянно осуществлять регулирование.

 

Добавлено через 3 минуты

2) Снабдить трубу саморегулирующим обогревательным кабелем и утеплить ее. Но не исключен вариант временного отключения электричества. Можно конечно установить солнечную панель, тогда вопрос в ее мощности и работе в пасмурную погоду и в ночное время.

 

Саморегулирующий кабель - удобное и правильное решение. Временное отключение электричества компенсируется временным включением недорогого генератора. В частном доме генератор, вещь необходимая.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Саморегулирующий кабель - удобное и правильное решение. Временное отключение электричества компенсируется временным включением недорогого генератора. В частном доме генератор, вещь необходимая.

 

Ну пока это домик - 30 м.кв. Место для дополнительного оборудования отутствует, да и как запускать генератор в случае моего отсутствия, а ставить навороченный с автозапуском бюджет не позволяет.

 

Еще есть вариант 3 - сделать под домом утепленный короб с горизонтальным утеплением по грунту (вроде утепленной отмостки) площадью 1х1м или больше - такой чтобы тепла земли хватало для обогрева трубы. Только опять нужны эксперименты с замерами температуры....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну пока это домик - 30 м.кв. Место для дополнительного оборудования отутствует, да и как запускать генератор в случае моего отсутствия, а ставить навороченный с автозапуском бюджет не позволяет.

 

Еще есть вариант 3 - сделать под домом утепленный короб с горизонтальным утеплением по грунту (вроде утепленной отмостки) площадью 1х1м или больше - такой чтобы тепла земли хватало для обогрева трубы. Только опять нужны эксперименты с замерами температуры....

 

Третий вариант также применяется и чаще всего. Этот вариант более затратен, но при правильном исполнении - энергонезависим.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все больше склоняюсь к варианту 1 - утепленный цоколь со слоем горизонтального утеплителя под отмосткой.

 

Остается 2 невыясненных вопроса:

 

1) Вентиляция подполья в зимнее время чтобы не заморозить коммуникации - как рассчитать?

 

2) Нужно ли закрыть пленочной гидроизоляцией грунт подполья для уменьшения испарения влаги от грунта?

 

Кто-то сталкивался?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
1) Вентиляция подполья в зимнее время чтобы не заморозить коммуникации - как рассчитать?

На зиму обычно продухи закрывают.

 

2) Нужно ли закрыть пленочной гидроизоляцией грунт подполья для уменьшения испарения влаги от грунта?

Да, как только Вы уменьшаете воздухообмен в подполье возникает необходимость ограничивать поступление влаги из земли.

 

Я бы сделал, как советует Сергей_31, с подпольем Вы можете приобрести дополнительные проблемы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На зиму обычно продухи закрывают.

 

Обычно закрывают, но по правилам эти продухи должны быть открыты постоянно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может мониторить влажность и температуру подполья и регулировать открытие продух в ручном режиме?

 

Нужно только знать какая влажность является гранично допустимой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но по правилам эти продухи должны быть открыты постоянно.

Правил много и они разные в разных ситуациях. Например, если следовать американским стандартам:

1. Если земля в подполье открытая, то общая площадь продухов должна составлять не менее 1/150 от площади подполья.

2. Если земля в подполье пароизолирована, то общая площадь продухов должна составлять не менее 1/1500 от площади подполья.

 

Кроме того есть вариант "невентилируемого" подполья. В этом варианте утепляют стенки цоколя и отмостку, пароизолируют грунт, а подполье становится как бы миниподвалом. Для такого случая регламинтируется минимальный воздухообмен (не помню сколько точно, а искать лень), обеспечить который достаточно легко такими же средствами, как и в обычном подвале/цокольном этаже. Традиционные продухи при этом не делаются.

 

Но в общем случае я бы сказал, что отсутствие подполья это скорее плюс, чем минус.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Я бы сделал, как советует Сергей_31, с подпольем Вы можете приобрести дополнительные проблемы.

 

А в какой теме Сергей_31 советует?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в какой теме Сергей_31 советует?

Да это я так Юрий, Н.Т. назвал, извиняюсь - просто просматривал еще одну тему по отоплению и вписал не тот ник :sorry: .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...