гидробарьер под катепал ?

superlenka2007

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте,

 

Вопрос по поводу установки гидробарьерной пленки на крыше.

В интернете есть 2 разные схемы установки: одна схема предполагает завести пленку до капельника, а вторая схемма - не доводить до капельника.

Как все таки правильно в случае кровли из катепала?

Untitled-1.jpg.7a4a31817ce98549054db87a123b4629.jpg

Untitled-2.jpg.19feeefed37f4f4fa04eefbe905d004d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Во первых не плёнка а супердиффузная мембрана. Т.к. ожидать конденсата от битумки не приходится то мембрана будет играть роль только ветрозащиты утеплителя. Соответсвенно не важно куда выйдет сама мембрана.

На рис. №1 схема не для битумки (а для рекламы продукции Юта)

 

Будет мансардный этаж?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Во первых не плёнка а супердиффузная мембрана. Т.к. ожидать конденсата от битумки не приходится то мембрана будет играть роль только ветрозащиты утеплителя. Соответсвенно не важно куда выйдет сама мембрана.

На рис. №1 схема не для битумки (а для рекламы продукции Юта)

 

Будет мансардный этаж?

 

Да, мансардный этаж. почему не будет конденсата? На улице холодно, а на мансарде тепло. По идее должно конденсироваться

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Во первых не плёнка а супердиффузная мембрана. Т.к. ожидать конденсата от битумки не приходится то мембрана будет играть роль только ветрозащиты утеплителя. Соответсвенно не важно куда выйдет сама мембрана.

На рис. №1 схема не для битумки (а для рекламы продукции Юта)

 

Будет мансардный этаж?

Мембрану можно закончить по обрезу наружной стены, т.е. в принципе вторая схема подходит

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мембрану можно закончить по обрезу наружной стены, т.е. в принципе вторая схема подходит

 

Интересно, а если, предположим, конденсат будет, он куда стекать будет, за шиворот? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, мансардный этаж. почему не будет конденсата? На улице холодно, а на мансарде тепло. По идее должно конденсироваться

Не должно.

Роса будет выпадать на верху битумки.

 

Мембрана как изолятор работает только в случае со штучными черепичными кровлями (керамика, цпч)

 

Как защита от конденсата мембрана актуальна в случае с металлочерепицей т.к. на ней только и образуется конденсат СНИЗУ покрытия.

 

Для битумки эти проблемы скорее отпадают. Хотя ничто не мешает протянуть мембрану до карниза и выполнить 2й капельник поменьше в цвет подшивки. На него и положить мембрану. Останется открытый зазор между маленьким капельником и обрешёткой. Он прикроется водосточкой и капельником битумки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не должно.

Роса будет выпадать на верху битумки.

 

Мембрана как изолятор работает только в случае со штучными черепичными кровлями (керамика, цпч)

 

Как защита от конденсата мембрана актуальна в случае с металлочерепицей т.к. на ней только и образуется конденсат СНИЗУ покрытия.

 

Зачем тогда в инструкции Ruflex всегда рисуют этот гидробарьер?

Фины (производители) ведь не спроста это придумали

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем тогда в инструкции Ruflex всегда
Почему всегда? Возьмите нормальную тех. карту Руфлекс в любой компании его (руфлекс) продающей.

В интернете (где вы смотрели и скриншотили) выложен упрощённый вариант, только с мансардным пирогом. Техническая карта Руфлекс

 

 

рисуют этот гидробарьер?

не гидробарьер (посмотрите ниже "Схема кровельного пирога") под №6, красным цветом изображена супердиффузная мембрана.

 

Фины (производители) ведь не спроста это придумали
Совершенно верно. А русские это дело упростили.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....Хотя ничто не мешает протянуть мембрану до карниза и выполнить 2й капельник поменьше в цвет подшивки. На него и положить мембрану. Останется открытый зазор между маленьким капельником и обрешёткой. Он прикроется водосточкой и капельником битумки.

И куда йентот капельник №2 притулить?? Рассечь лобовую доску?? Или я не в теме...... Просветите плиизззз.:roll:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Техническая карта Руфлекс

Такое впечатление, что производители и продавцы Катепала даже не подозревают о существовании не-мансардных крыш, неотапливаемых нежилых чердаков, кровельном пироге без утеплителя, и т.п.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И куда йентот капельник №2 притулить?? Рассечь лобовую доску?? Или я не в теме...... Просветите плиизззз.:roll:

 

Без имени.pdf

Где то так

 

Мембрана отображена зелёным цветом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не должно.

Роса будет выпадать на верху битумки.

 

Как защита от конденсата мембрана актуальна в случае с металлочерепицей т.к. на ней только и образуется конденсат СНИЗУ покрытия.

 

Для битумки эти проблемы скорее отпадают. Хотя ничто не мешает протянуть мембрану до карниза и выполнить 2й капельник поменьше в цвет подшивки. На него и положить мембрану. Останется открытый зазор между маленьким капельником и обрешёткой. Он прикроется водосточкой и капельником битумки.

То есть можно при неотапливаемом нежилом чердаке обойтись без всяких плёнок?

И пирог будет выглядеть так?

- Битумная черепица;

- подкладочный ковёр;

- ОСБ-3 (Кроноспан);

- обрешетка;

- стропила.

 

Как я понимаю, если нет каких-либо плёнок, то и не нужна контррейка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[ATTACH]76242[/ATTACH]

Где то так

 

Мембрана отображена зелёным цветом

 

Т.есть, если я правильно понимаю, влага с барьера стекает через капельник №2 по защитной планке лобовой доски!! А компактным крюкам желобов он (капельник №2) не сильно ли мешает, а??

Если можно частный случай: стропильная часть вместе с лобовой доской - открытые и заколорованные. В этом случае как быть??

Я понимаю, что речь идет о мизере влаги, но вопрос принципиальный..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не гидробарьер (посмотрите ниже "Схема кровельного пирога") под №6, красным цветом изображена супердиффузная мембрана.

 

супердиффузная мембрана это и есть гидробарьер, который не пропускает воду в одну сторону

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.есть, если я правильно понимаю, влага с барьера стекает через капельник №2 по защитной планке лобовой доски!! А компактным крюкам желобов он (капельник №2) не сильно ли мешает, а??

Если можно частный случай: стропильная часть вместе с лобовой доской - открытые и заколорованные. В этом случае как быть??

Я понимаю, что речь идет о мизере влаги, но вопрос принципиальный..

 

Тогда капельник №2 (который в цвет лобовой) выдвигается за плоскость лобовой и опускается в желоб (при компактном крюке желоба на лобовую)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть можно при неотапливаемом нежилом чердаке обойтись без всяких плёнок?

И пирог будет выглядеть так?

- Битумная черепица;

- подкладочный ковёр;

- ОСБ-3 (Кроноспан);

- обрешетка;

- стропила.

 

Как я понимаю, если нет каких-либо плёнок, то и не нужна контррейка?

Акро ответил мне на подобный вопрос здесь

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=44844&page=2

 

По его мнению, можно.

pic4.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[ATTACH]76242[/ATTACH]

Где то так

 

Мембрана отображена зелёным цветом

 

А можно ли не ставить этот капельник №2 вообще, а все остальное сделать как в вашем PDF-файле ???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно ли не ставить этот капельник №2 вообще, а все остальное сделать как в вашем PDF-файле ???

 

Делайте как вам удобнее. Я порекомендовал всё что делаю сам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Делайте как вам удобнее. Я порекомендовал всё что делаю сам.

Допустим гидробарьер выпущен до капельника.

Необходимо обеспечить вентиляцию пространства между гидробарьером и OSB.

Если установить широкую лобовую, то она закроет вентиляционный вход этого пространства, а если лобовая узкая - то образуется не красивая щель. Что делать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если установить широкую лобовую, то она закроет вентиляционный вход этого пространства, а если лобовая узкая - то образуется не красивая щель. Что делать?

 

Делать лобовую и не узкую и не широкую а СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ширины.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Делать лобовую и не узкую и не широкую а СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ширины.

 

Сколько сантиметров оставлять зазор, чтобы и дырку не было видно и вентиляция была нормальная?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сколько сантиметров оставлять зазор, чтобы и дырку не было видно и вентиляция была нормальная?

 

:mad: никакую "дырку" оставлять не надо!

 

Просто:

1. Набить лобовую доску, выполнить подшивку.

1241283715_006.thumb.jpg.76ae5daf5a4a99fde5f7be9a7024f129.jpg

2. Одеть лобовую планку до верха стропилы.

1674943070_002.jpg.6a65773a4def04fe589c3feb811be0d7.jpg

3. Дальше контррейка создаст тот самый необходимый зазор. Зазор скроется визуально капельником.

4. И ничего нигде не будет видно.

DSC09390_1.jpg.b9518450ef0f7815f809672a20a9295a.jpg

 

При скате до 7 метров (кажись) достаточно контррейки 2,5 см. Короче дюймовки хватит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:mad: никакую "дырку" оставлять не надо!

 

Просто:

1. Набить лобовую доску, выполнить подшивку.

[ATTACH]77464[/ATTACH]

2. Одеть лобовую планку до верха стропилы.

[ATTACH]77466[/ATTACH]

3. Дальше контррейка создаст тот самый необходимый зазор. Зазор скроется визуально капельником.

4. И ничего нигде не будет видно.

[ATTACH]77468[/ATTACH]

 

При скате до 7 метров (кажись) достаточно контррейки 2,5 см. Короче дюймовки хватит.

 

А что это за сетка на фото? Ее обязательно нужно устанавливать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот так выглядит гидробарьер и весь лес под битумкой если нет вентиляции подкровельного пространства.

DSCN2118.thumb.JPG.ca99ca07a8b756901479c555bae05f4e.JPG

DSCN2122.thumb.JPG.9d5f949ed12aefa11ce389fc3302ffd1.JPG

DSCN2127.thumb.JPG.72513ed7f6eb498c3c33695911ea99f5.JPG

DSCN2134.thumb.JPG.815ab9dc6db248f8cf1c20c6a4044202.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 7 місяців потому...
И куда йентот капельник №2 притулить?? Рассечь лобовую доску?? Или я не в теме...... Просветите плиизззз.:roll:

 

Вот фото нашёл, к стати.

 

1598007178_-0315.thumb.jpg.c288aa5ec9fdd20a5cbe0543687c283d.jpg

DSC01827_wm.thumb.jpg.a88d5db8ac9c11c426c74d01a89fb87e.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...