Интелсити Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 Подскажите, пожалуйста, можно ли разместить котельню на втором этаже или на плоской крыше (как тех.помещение) если отопление газ, а система гравитационка? Здание - офис, отдельно стоящие строение. Приблизительно, как на картинке. Если нельзя, то чем регламентируется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 при гравитационной системе котел должен быть в наинизшей точке иначе работать не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 Только так. Правда, будет работать и при размещении на втором этаже, если поставить маленкий насосик:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 при гравитационной системе котел должен быть в наинизшей точке иначе работать не будет присоединяюсь. Коротко и ясно. Справочник проектировщика вообще рекомендует расстояние по вертикали между котлом и радиатором в 3 метра (котел ниже). А если нет, проводится расчет гидравлики с учетом высот. (сложно, мало кто умеет) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 Если нельзя, то чем регламентируется? природой-матушкой, законами физики.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 26 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2011 Я только что на картинку глянул и удивился - какая нафиг гравитационка в ТАКОМ здании? Да дизайнер от одного предложения сделать много толстых железных труб на СВАРКЕ!!!!!! инсультом укроется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Интелсити Опубліковано: 27 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2011 Уж простите даму за малообразованость в вопросе отопительных систем! А если не гравитационка, то можно? И тогда какая система (общие принципы)? Смотрела по телевизору репортаж о сдаче многоэтажного дома в Киеве (чем-то мы там гордились) и обратила внимание на то, что котельня расположена на последнем, техническом, этаже. Чем это обусловлено? Или я что-то не правильно поняла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2011 Это в восьмидесятых венгры придумали котельную на крыше дома, только это обыкновенная газовая котельная с закрытой системой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 27 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2011 А если не гравитационка, то можно? И тогда какая система (общие принципы)? ? Три в одном - воздушное отопление, кондиционирование, вентиляция, все это ставят в техпомещениях на крыше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Интелсити Опубліковано: 27 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2011 Поняла. Всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 28 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2011 при гравитационной системе котел должен быть в наинизшей точке иначе работать не будетЯ тоже в это верил, пока не увидел котел на втором этаже четырехэтажного домика 610кв.м. газовый напольник, который работает так уже более 4 лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2011 Я тоже в это верил, пока не увидел котел на втором этаже четырехэтажного домика 610кв.м. газовый напольник, который работает так уже более 4 лет. Только цоколь там не отапливался, правда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 28 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2011 Только цоколь там не отапливался, правда?Правда. Но на первом этаже вход, при входе большой холл и всего 3 или четыре советских чугунных гармошки. Система старая, лет 15 назад сварена. Стояки из 50-й трубы. На втором этаже кухня, ванная, рядом котельная с котлом и стиралкой, две жилые комнаты и большой холл... Выше еще два этажа. Там я не был. Наверное: ... проводится расчет гидравлики с учетом высот. (сложно, мало кто умеет) Хозяин какой-то технолог сварочного производства. Похоже, формулу знает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 28 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2011 ... Похоже, формулу знает... Граф Калиостро? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Граф Калиостро? возможно:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Интелсити Опубліковано: 29 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Интерестно, а насколько проблематично у нас ввести строение в эксплуатацию, если котельня расположена на втром этаже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Интерестно, а насколько проблематично у нас ввести строение в эксплуатацию, если котельня расположена на втром этаже? 9-ти эт. дом, котельна находится на крыше.Дому 3 года Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення