Cерж Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 Вроде бы и чистил снег постоянно, но подорвало в некоторых местах керамогранит. подрывает бетон а не клей, думаю, что причина в промазке швов и попадании воды. Швы затирались церазитом в пластиковых ведерках для наружных работ. Посоветуйте как быть, так второй год. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 Клей под плиткой гребенкой нанесен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cерж Опубліковано: 27 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 да, клей от плитки не оторвало. клей авеню для керамогранита и наружных работ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 А его и не оторвет. Он достаточно крепок и эластичен. Собственный опыт показал - пока под плиткой не будет максимально сплошного слоя, без существенных емкостей для воды, подрывы неизбежны. Плюс тщательная заделка силиконом примыкания к стене и примыкающей части поперечного шва. Рабочие так плитку обычно не кладут - ибо геморройно и долго. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir-k Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 Вьезд во двор-залита бетонная плита.Сверху уложен керамогранит.Над площадкой-навес.Плита залита секциями по метра1,5.Между секциями-деревянные рейки толщиной 2см(естественно сейчас они под плиткой).Так делали строители.Почему не знаю.Но вспучивает грунт(грунтовые воды на 1 метре) и в месте расположения одной рейки поднимает бетонную плиту и соответственно разрывает плитку.Посему у меня виной грунтовые воды или может не надо было укладывать эти рейки а лить бетонную плиту целиком.С другой стороны двора парковка-аналогичная плита без навеса армированная цельнозалитая с тем же керамогранитом.Две зимы полет нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APROPOS Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 Бетон имеет свойство расширятся и сужатся,а рейки служат как деформационные швы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cерж Опубліковано: 27 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 А его и не оторвет. Он достаточно крепок и эластичен. Собственный опыт показал - пока под плиткой не будет максимально сплошного слоя, без существенных емкостей для воды, подрывы неизбежны. Плюс тщательная заделка силиконом примыкания к стене и примыкающей части поперечного шва. Рабочие так плитку обычно не кладут - ибо геморройно и долго. а чем лучше затереть (залить) швы между плитками и между бордюром и плиткой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APROPOS Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 Доволи неплохие латексные герметики "IZOLEX" Польша.Есть контакт ихнего техспециалиста,очень умный мужик (067-588-80-65 Алег).Найдет выход с любой ситуации,уже лет 5 к ниму обращаюсь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Penetron-Vinnitsa Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 Cерж, добрый день! Позвольте,вставить своих "пять копеек" в решение Вашей проблемы. И так как бы требовалось по технологии: 1.бетонную площадку перед укладкой плитки необходимо гидроизолировать!!!!; 2.при размере площадки 10м2 и более необходимо устройство деформационных швов с их обязательной герметизацией!!!; после укладки плитки -примыкания (к зданию, к бордюру и т.д.) и деформационные швы герметизировать!!!;3.швы затереть затиркой которая может использоваться в постоянном контакте с водой!!!!(мы используем SoproDur HF 8) и последнее швы в плитке должны быть 8 мм!!!!! Эти рекомендации избавят Вас от того чтобы каждые 3-4 года перекладывать плитку!!! С радостью ответим на интересующие Вас вопросы. 063-429-13-23, Виктор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 1.бетонную площадку перед укладкой плитки необходимо гидроизолировать!!!!; Смешные Вы ребята, продавцы :lol: Хоть бы ТС читали... Доволи неплохие латексные герметики "IZOLEX" Польша Согласен, применение эластичных водостойких и водоНЕпроницаемых герметиков процесс замедлит. Но, увы, если есть возможность для попадания воды в канальцы под плиткой, - ее все равно оторвет. А вода, она такая, - малейшую дырочку найдет Серж, купите запасных плиток, пока есть возможность, и меняйте подорванные - аккуратно и тщательно выдалбливайте остатки, чтобы не повредить соседние плитки, и заполняйте лунку сплошным слоем клея. Слабые места все равно погибнут рано или поздно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Penetron-Vinnitsa Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 Смешные Вы ребята, продавцы :lol: Хоть бы ТС читали... Согласен, применение эластичных водостойких и водоНЕпроницаемых герметиков процесс замедлит. Но, увы, если есть возможность для попадания воды в канальцы под плиткой, - ее все равно оторвет. А вода, она такая, - малейшую дырочку найдет Серж, купите запасных плиток, пока есть возможность, и меняйте подорванные - аккуратно и тщательно выдалбливайте остатки, чтобы не повредить соседние плитки, и заполняйте лунку сплошным слоем клея. Слабые места все равно погибнут рано или поздно. Смешные Вы ребята, продавцы Хоть бы ТС читали.......что послужило поводом для смеха? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...