#roofinspector Опубліковано: 10 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2018 Кинули мембрану. Раскатали шаумбэнд Вернули на место контрейку. Пробили по человечески: с шагом 150 мм а не как ранее (2 гвоздя на 1,5м) Хотели было кинуть первый ряд обрешётки, но открытый участок с голым двутавром не даёт этого сделать. Отложили на завтра. Двутавр будем завтра пенополиуретаном паковать 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 10 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2018 Капельник для мембраны выглядит так. На него и приклеена мембрана. Оставлять мембрану "гулять" на свежем воздухе нельзя. Она так потрепается Из-за конструкции стропил пришлось делать дополнительный гиб. Это комбинированный капельник. В него будет вставлена карнизная вентсетка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 10 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2018 Чем клеили мембрану к капельнику? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 10 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2018 Чем клеили мембрану к капельнику? Всё мембраны Дёркен с приставкой PLUS имеют клеевую полосу. Ей и клеили 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 10 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2018 Всё мембраны Дёркен с приставкой PLUS имеют клеевую полосу. Ей и клеили Немного поофтоплю. А если бы не plus, то что бы применяли? Я прикреил на duotape, как по инструкции деркена, но мне не очень понравился результат - нет ощущения 100% надёжности клеевого соединения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 10 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2018 Немного поофтоплю. А если бы не plus, то что бы применяли? Я прикреил на duotape, как по инструкции деркена, но мне не очень понравился результат - нет ощущения 100% надёжности клеевого соединения А что конкретно вы клеили ДУОТЭЙПом? Пароизоляцию? В вид особенностей мембраны MAXX, возможность применения двусторонних лент невозможна. Посему, брали бы МУЛЬТИБЭНД. Собственно, как к тому взывает и инструкция Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 10 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2018 А что конкретно вы клеили ДУОТЭЙПом? Пароизоляцию? В вид особенностей мембраны MAXX, возможность применения двусторонних лент невозможна. Посему, брали бы МУЛЬТИБЭНД. Собственно, как к тому взывает и инструкция Vent n, к капельнику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 10 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2018 Vent n, к капельнику. Теперь нужно определиться: это вы такой невнимательный или вам попалась какая-то неправильная инструкция? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 10 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2018 ДУОТЕЙП применяется только для плёнок с гладкой поверхностью. ВЕНТ-Н в их число не входит. Поэтому у вас сомнения. Они оправданы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 10 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2018 Теперь нужно определиться: это вы такой невнимательный или вам попалась какая-то неправильная инструкция? Я. Вспомнил, откуда я это взял. У юты все проклейки мембран идут на двух стороннюю ленту. Кровельщики мне говорили, что наклейка сверху односторонней ленты - несколько неправильно, так как если лента слегка отклеилась и вода сверху затекает под ленту - то ей некуда выйти. Общался с главным технологом деркена по Украине (Александр) - спросил, почему деркен применяет одностороннюю ленту вместо двухсторонней . Ответ был - в основном для контроля работ . Поэтому решил, что будет лучше приклеить на duotape, чем на мультибанд. Будет отклеиваются - придется залезть и наклеить сверху мультибанд. Извините за оффтоп в авторской теме, очень интересные моменты показываете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 10 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2018 Кровельщики мне говорили а их задача не мнения свои высказывать и делать то, что написано в проекте, строительных нормах и техкартах производителей Добавлено через 53 секунды Извините за оффтоп в авторской теме, очень интересные моменты показываете Та пожалуйста. Миссия темы: в том числе повысить грамотность. Так что всё уместно Добавлено через 1 минуту С меня ребята мои иногда улыбаются: я достаю рулон и начинаю читать инструкцию. -Шеф, ты чё, не знаешь как правильно? -Знаю, но техкарта лишней к прочтению не будет никогда. Нужно регулярно знания свои закреплять 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serik 1500 Опубліковано: 10 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2018 Капельник для мембраны выглядит так. На него и приклеена мембрана. Оставлять мембрану "гулять" на свежем воздухе нельзя. Она так потрепается Из-за конструкции стропил пришлось делать дополнительный гиб. Это комбинированный капельник. В него будет вставлена карнизная вентсетка А куда конденсат будет стекать с капельника, прямо на лобовку?? просто у себя запускал капельник в водосток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 10 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2018 А куда конденсат будет стекать с капельника, прямо на лобовку?? просто у себя запускал капельник в водосток. Есть два основных способа отведения воды с мембраны: на лобовую (1) и в водосток, с разрезанием контрейки (2) Оба метода действенны, но имеют ряд особенностей. Метод 2, в желоб + довольно прост и удобен на непологих крышах + недорогой - невозможен на плоских кровельных материалах (битумка), - требует карнизного ряда обрешётки специальной конусообразной формы -создаёт сопротивление воздуха в карнизе, кроме случаев с высокопрофильной черепицей Вариант 1: -более сложен в исполнении -немного дороже (+1 капельник) +максимальная вентиляция Я адепт Варианта 1 и вот почему: изготавливая планку для мембраны можно сделать сразу карман для установки в него сетки карнизного свеса, что существенно повышает эстетику узла в целом. Для меня и моих клиентов это важно Чуть позже более подробно раскрою этот вопрос на этом объекте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 10 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2018 Касаемо воды на лобовой. Ну да. Будет её немного. Вытечет на металлическую лобовую и капнет на отмостку. Ничего страшного там нет. Это ж не поток с крыши во время дождя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serik 1500 Опубліковано: 10 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2018 Касаемо воды на лобовой. Ну да. Будет её немного. Вытечет на металлическую лобовую и капнет на отмостку. Ничего страшного там нет. Это ж не поток с крыши во время дождя Понятно что там не ниагара будет, но со временем могут появится следы от воды. На Вашем фото вода с капельника будет попадать под жесть на лобовой доске, как то там герметизировали или просто металл на доске и все? иначе может затекать на софит а там и на стену... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serik 1500 Опубліковано: 11 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2018 и еще один момент, куда дышит вентфасад? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 11 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2018 и еще один момент, куда дышит вентфасад? В короб подшики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 11 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2018 Понятно что там не ниагара будет, но со временем могут появится следы от воды. Вода всегда и везде оставляет свои следы. Вопрос в её количестве На Вашем фото вода с капельника будет попадать под жесть на лобовой доске, как то там герметизировали или просто металл на доске и все? иначе может затекать на софит а там и на стену... Вода с капельника попадает на металл лобовой. Просто конфигурация капельника немного хитрая. Позже покажу чертеж разреза Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serik 1500 Опубліковано: 11 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2018 В короб подшики а дальше получается в никуда, так как последний ряд мембраны лежит на утеплители крыши плотно Добавлено через 35 секунд Вода с капельника попадает на металл лобовой. Просто конфигурация капельника немного хитрая. Позже покажу чертеж разреза ок интересно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 11 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2018 а дальше получается в никуда, так как последний ряд мембраны лежит на утеплители крыши плотно ну согласен. аэраторы в швах под верхом были бы лучше. тогда бы на улицу всё улетало бы стабильно. а так оно скапливается в коробе, посредством диффузии проникает через мембрану в пространство над мембраной и кровлей и подхватывается конвекционным потоком под кровлей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serik 1500 Опубліковано: 11 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2018 ну согласен. аэраторы в швах под верхом были бы лучше. тогда бы на улицу всё улетало бы стабильно. а так оно скапливается в коробе, посредством диффузии проникает через мембрану в пространство над мембраной и кровлей и подхватывается конвекционным потоком под кровлей а может что то таки придумать или уже поздно, может в софит решетки врезать как вариант, а так жалко затрат на вентфасад, а он не работает, ибо диффузия там так себе, относительное явление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 11 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2018 Погутарим на этот счет. Думаю, проще в швы врезать аэраторы, чем городить решётки в подшиве. Они, кстати, там есть. Но... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serik 1500 Опубліковано: 11 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2018 Думаю, проще в швы врезать аэраторы, чем городить решётки в подшиве. можно и так, если уже на такой шаг хозяин пошел то идти уже до конца Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 14 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2018 Обещал показать "гениальное" решение по вентиляции от первоначальных строителей Снизу вот такие изящные металлические решётки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 14 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2018 ...которые прикрывают пару отверстий, диаметром около 8 мм Шикарная "вентиляция"! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...