Soyka Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Есть 2-х контурный котел Вайлант турбо. При работе котла на нагрев воды давление в системе 1,2-1,4. Когда включаешь на отопление, то при температуре до 42-45 давление поднимается до 2,2, при увеличении температуры давление поднимается до 2,8 и выше (стрелка переходит в красную зону). Это проблема с котлом или что-то другое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 нет давления в расширительном баке котла . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 похоже на расширительный бак. Если получится, найдите этот бак (может надо будет снять переднюю панель, обычно снизу два самореза и она поднимается вверх), на нем ниппель, как в автомобильной шине. Надавите на золотник, и, если польется вода, а не воздух зашипит, то это мембрана в баке накрылась. если пойдет воздух, то надо искать дальше. Как-то так 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Более подробно www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=47859&highlight=%F0%E0%F1%F2%E5%F2+%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.kotenko. Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 А раньше такое было? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 24 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 А раньше такое было? Нет, только в этом отопительном сезоне случилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 24 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Более подробно www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=47859&highlight=%F0%E0%F1%F2%E5%F2+%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5 Почитав эту тему поняла, что по всей видимости нужно сервисников вызывать, сама не справлюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Почитав эту тему поняла, что по всей видимости нужно сервисников вызывать, сама не справлюсь Подождите, а температура растет быстро и отключается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Подождите, а температура растет быстро и отключается?Читаем внимательно 1-й пост:на ГВС работает.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 24 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Читаем внимательно 1-й пост:на ГВС работает.... Когда котел работает на нагрев воды, то он греет проточную воду, а на обогрев радиаторов воду из бака? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 несколько цитат с одного из форумов с целью экономии средств: Проверьте давление в расширительном баке. А.- Выключить котел. Б.- Сбросить давление в системе через сливной кран в системе и оставить его открытым. В.- Замерить давление в расширительном баке автомобильным манометром. Г. - Насосом автомобильным качать через золотник вверху расширительного бака, пока вода не перестанет течь из сливного крана Д. При достижении давления воздуха в расширительном баке 0.8- 1 атм, закрыть сливной кран в системе Е. - Запитать котел до рабочего давления. Ж. - Запустить котел. Пить пиво и наслаждается! Насчет бака - купи обычный плоский для систем отопления, красные такие. Такого же объема как и в котле. Там выход 1/2 дюйма скорее всего будет, но может быть и 3/4 дюйма. На твоем родном, что в котле стоял, должно быть 3/8 дюйма. Соедини новый через переходник с котлом (такого добра валом у нас по 3 грн.)- и будет тебе счастье! Просто плоский бак для системы такой же по габаритам и объему как тот что идет запчастью, зато стоит в 3 раза дешевле. И не прийдется врезаться в СО и ничего глушить в котле, хотя можно конечно же и так сделать (на твое усмотрение). Только оттарируй его (цитата выше) всетаки купил круглый Р.Б. нашел для него место.. и через металлопластиковую трубу соединил со шатным отверстием...наконц то давение стало стабильным..хоть пиво не пью, но наслаждаюсь... по цене вышло в 5 раз дешевле, нежели фирменный бак в запчястях!! Кстати проверь его перед тем как менять. Открути с котла, замени золотник, накачай воздухом и проверь "слюной" выход к отоплению - если пузырь надувается - значит пробита диафрагма. На свалку выкинь. Только золотник сними - это самое ценное в нем осталось. Удачи. Если такой цели нет-вызываем сервис. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Когда котел работает на нагрев воды, то он греет проточную воду, а на обогрев радиаторов воду из бака? немного не так:в режиме приготовления ГВС котёл греет воду через вторичный теплообменник котла(сначала котловая вода греется в первичном обменнике,потом уже нагретая подаётся на вторичный обменник,там греется уже та,которая текёт из горячего крана.)...При отсутсвии давления в расширительном баке котла при приготовлении ГВС объём нагретой котловой воды не велик и поэтому нет роста давления на манометре.При работе котла на обогрев помещения(по-вашему на радиаторы)объём нагретой котловой воды значительно больше.Вода ,как известно из школьного курса физики,имеет свойство расширяться при увеличении температуры.А вот тот "Расширительный бак" в котле и служит как раз для того,что бы компенсировыать это расширение.....как то так.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 ..как то так.... Вот как, при нагреве ГВС вода циркулирует только в котле. При включении на отопление она начинает циркулировать за пределами котла, если котел быстро нагревается и отключается (при этом может быть рост давления), загрязнен фильтр на обратке, нужно почистить. Вот почему я и задал вопрос. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 У Валянков при отсутсвии циркуляции нет роста давления-там контроль циркуляции постороен на опросе датчиков НТС на подаче и обратке каждые 5 секунд ,и при старте котла на СО есть время безопасности(режим работы на мин модуляции),пока не будут опрошены НТС и не будет подтверждения роста температуры на подаче и отсутсвии роста на обратке.Ну там свои время-температурные катры,я думаю не имеет смысла дальше описывать алгоритм работы...... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 24 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 немного не так:в режиме приготовления ГВС котёл греет воду через вторичный теплообменник котла(сначала котловая вода греется в первичном обменнике,потом уже нагретая подаётся на вторичный обменник,там греется уже та,которая текёт из горячего крана.)...При отсутсвии давления в расширительном баке котла при приготовлении ГВС объём нагретой котловой воды не велик и поэтому нет роста давления на манометре.При работе котла на обогрев помещения(по-вашему на радиаторы)объём нагретой котловой воды значительно больше.Вода ,как известно из школьного курса физики,имеет свойство расширяться при увеличении температуры.А вот тот "Расширительный бак" в котле и служит как раз для того,что бы компенсировыать это расширение.....как то так.... Вы так все "вкусно" рассказываете, что появилось неприодолимое желание пригласить Вас на кофе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Да я бы и не против,да вот только до Киева немного километров..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 24 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Да я бы и не против,да вот только до Киева немного километров..... Как жаль, что Вы не в Киеве Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 24 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 А то, что у меня передняя панель сбоку проклеена бумажкой из сервисного центра и при снятии этой панели я ее нарушу - очень страшно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.kotenko. Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Вызывайте мастеров из сервиса! Даже если причина ясна я не думаю что Вам по силам ее устранить! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 24 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Вызывайте мастеров из сервиса! Даже если причина ясна я не думаю что Вам по силам ее устранить! А у нас на форуме мастеров нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.kotenko. Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 А у нас на форуме мастеров нет? Я так понял, что котел на гарантии!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 24 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Я так понял, что котел на гарантии!? Нет, ему уже 2 года. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Нет, ему уже 2 года. Сделайте по простому. Отключите котёл,перекройте краны подачи и обратки,слейте воду с котла через предохранительный клапан затем возьмите автомобильный насос и подкачайте в розширительный бак воздуха до 1 бар,при этом предохранительный клапан должен быть всегда открытым. После этого,закрываете предохранительный клапан и заправляете котёл водой до 1,2 бар, открываете краны подачи и обратки и включаете котёл. С этой процедурой вы справитесь легко. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 24 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Сделайте по простому. Отключите котёл,перекройте краны подачи и обратки,слейте воду с котла через предохранительный клапан затем возьмите автомобильный насос и подкачайте в розширительный бак воздуха до 1 бар,при этом предохранительный клапан должен быть всегда открытым. После этого,закрываете предохранительный клапан и заправляете котёл водой до 1,2 бар, открываете краны подачи и обратки и включаете котёл. С этой процедурой вы справитесь легко. Где размещены краны подачи и обратки я знаю, а вот где предохранительный клапан? Он на котле или за его пределами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Нет, ему уже 2 года. Где размещены краны подачи и обратки я знаю, а вот где предохранительный клапан? Он на котле или за его пределами? Он находится на котле,от него должна идти трубочка для слива в канализацию.Документ1.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...