Проводка из многожильного провода

-enjoy-

Рекомендовані повідомлення

Выделено в отдельную тему.

IesuiT

 

А если разводка даных электриков уже под штукатуркой, как проверить все ли гуд?

Змінено користувачем IesuiT
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То Ростя

 

Откройте коробки распределительные, розетки, выключатели. Если многопроволочная жила - необходимо оконцевать наконечниками (в т.ч и в щитке). Если в коробках скрутки - необходимо их сварить, в крайнем случае качественно пропаять.

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То Ростя

 

Откройте коробки распределительные, розетки, выключатели. Если многопроволочная жила - необходимо оконцевать наконечниками (в т.ч и в щитке). Если в коробках скрутки - необходимо их сварить, в крайнем случае качественно пропаять.

 

 

Многопроволочная, в коробах скрутки. Мля......:(

 

 

Оконцевать наконечниками это как?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подводящие концы к розеткам, выключателям, светильникам, автоматам необходимо оконцевать наконечниками

 

72590506_1.jpg.627e780f668b1a2993d791e6180f5476.jpg 2059516824_2.jpg.5a7b17f9c32b6ab9fa813ae683c0ab2a.jpg

 

Обжать специальным инструментом - кримпер

 

1559202623_.jpg.d4228d2f919eab3830ea12e32aff718e.jpg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если разводка даных электриков уже под штукатуркой, как проверить все ли гуд?

 

Возьмите рогатину и потыкайте в дупла.. Авось че-то и вывалится :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возьмите рогатину и потыкайте в дупла.. Авось че-то и вывалится :D

Не-е-е..рогатина - это в берлогу тыкать, а в дупла - ветка используется...а ежели тама кто-то есть, то и травинки хватит - эффект афигительный...да и в первом случае - тоже не скучно....:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То Ростя

 

Откройте коробки распределительные, розетки, выключатели. Если многопроволочная жила - необходимо оконцевать наконечниками (в т.ч и в щитке). Если в коробках скрутки - необходимо их сварить, в крайнем случае качественно пропаять.

 

а если они в клемниках "ваго" ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я в коробках в клемніки всі скрутки...жодних проблем, коли потрібно щось подивитися/обслужити - все в коробках доступне...правда в мене в коробках тільки на світло зєднання, всі розетки на окремих лініях від розподільчих щитів, що на кожному поверсі...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тогда все зависит от качества этих клеммников :)

Да нормальные клеммники, вот только для многожильных проводов стали два варианта выпускать - с контактной пастой и, для "жадных", по-дешевле, без оной...

Иными словами, чо там с пастой?

Её видно невооружённым глазом, белесого цвета, консистенция - как вазелин/солидол.

Ежели есть - зашибись, ежели нет....не зашибись...:shock:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подводящие концы к розеткам, выключателям, светильникам, автоматам необходимо оконцевать наконечниками

[ATTACH]80629[/ATTACH]

 

СИП надо оконцевать наконечниками?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подводящие концы к розеткам, выключателям, светильникам, автоматам необходимо оконцевать наконечниками

 

[ATTACH]80627[/ATTACH] [ATTACH]80628[/ATTACH]

 

Обжать специальным инструментом - кримпер

 

[ATTACH]80629[/ATTACH]

 

Что будет, если многожильный провод запустить в автомат без таких наконечников?

 

У отца на даче от щитка в УЗО идет ПВС 6 мм, заходит без наконечника.

И еще от УЗО до автомата есть один ПВ-3 10 мм без наконечника.

Очень страшно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Uvex

 

та нічого поганого не буде....якщо затиснений кабель нормально і нормальний контакт без "іскри і нагрівання" - то проблем не виникне

 

п.с. на автоматах я всі багатожилки обжимав гільзами,, а також на розетках і вимикачах

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что будет, если многожильный провод запустить в автомат без таких наконечников?

Контакты со временем начнут греться.

 

У отца на даче от щитка в УЗО идет ПВС 6 мм, заходит без наконечника.

И еще от УЗО до автомата есть один ПВ-3 10 мм без наконечника.

Очень страшно?

Есть нормы - не более 1 х 10 в минус шестой степени пожаров в год по вине электропроводки. Неоконцованные многопроволочные жилы вообще не удовлетворяют этим требованиям. Насколько? Зависит от сплава жил, температуры, влажности, площади контакта, затяжки винтов, тока...

 

В щитке при первой возможности необходимо оконцевать, сейчас - регулярно проверять контакты на нагрев и затяжку винтов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Контакты со временем начнут греться.

 

Где купить сии девайсы? в Эпицентре и Новой Линии не нашел. Сколько примерно стоит кримпер?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На Радиорынке, т.е. на Кардачах, есть довольно приличные железяки и наконечники там тоже есть.

Вам понадобиться 1,5 мм, 2,5мм, 4мм, 6мм.

Но эти размеры точно есть в ЭЦ на Харьковском массиве.

Ежели опрессовщик для разовой работы, дык могу дать свой пожамкать....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где купить сии девайсы? в Эпицентре и Новой Линии не нашел. Сколько примерно стоит кримпер?

Можно на Юности.

От 150 и до бесконечности.

Они бывают под разные диаметры и с разным профилем обжима.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На Радиорынке, т.е. на Кардачах, есть довольно приличные железяки и наконечники там тоже есть.

Вам понадобиться 1,5 мм, 2,5мм, 4мм, 6мм.

Но эти размеры точно есть в ЭЦ на Харьковском массиве.

Ежели опрессовщик для разовой работы, дык могу дать свой пожамкать....

 

для разовой.. думал, если совсем дешевый, то можно и купить.

а 150 грн - не стоит того. может,у местного электрика есть )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не будете пользоваться - лучше на рынке у продавцов обожмите перемычки и переставьте в щитке.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ага.

[ATTACH]82435[/ATTACH]

 

да ладно, не все так грустно.

это я у отца на даче переделывал щиток. вместо пробок ставили автоматы и УЗО. местный электрик имеет хорошие руки, но в мат. части слабоват... вот над ним и стоял. наконечники у него были, но не того диаметра... вот я думаю самому переделать, или же его позвать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...местный электрик имеет хорошие руки, но в мат. части слабоват... вот над ним и стоял. наконечники у него были, но не того диаметра... вот я думаю самому переделать, или же его позвать

Вы же сами знаете - подарите ему за 100 гривен обжимку и на даче у отца и в других местах проблем с монтажом не будет.)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

та ті наконечники можна акуратно і кусачками обжати....там нічого особливого немає
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах