Строим Дом

Перезагрузить страницу

Покритикуйте схему системы отопления ТП онли в двухэтажном доме

Старый 14.03.2019, 16:59   #1
MaksMK
Новичок
 
Регистрация: 04.02.2018
Пол: Мужской
Сообщений: 5
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Покритикуйте схему системы отопления ТП онли в двухэтажном доме

Добрый день.
Покритикуйте схему отопления, плз.
Вводные данные: дом 2 этажа. Планируется отопление только теплыми полами. Котел планируется пеллетный.
Видится мне, система отопления состоит из котла, двух насосно.смесительных коллекторов (на каждом этаже по шкафу), и бойлера косвенного нагрева на 150л.
Вроде как горячий теплоноситель, проходит до коллекторов, там насосно.смесительные запитывают контура, и только когда прогрелась общая обратка ТП, то трехходовой на косвенник направляет теплоноситель.
Рабочая схема?

Зыж сильно не пинайте, я только учусь.
Миниатюры
20190314_171306.jpg  
MaksMK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2019, 17:24   #2
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 19,832
Вы сказали Спасибо: 5,150
Поблагодарили 12,159 раз(а) в 6,718 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MaksMK Посмотреть сообщение
Добрый день.
Покритикуйте схему отопления, плз.
А схема где?
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2019, 17:43   #3
MaksMK
Новичок
 
Регистрация: 04.02.2018
Пол: Мужской
Сообщений: 5
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
А схема где?
Понимаю, что это непрофессиональное изображение, пока от руки нарисовал. Завтра уже нарисую на компьютере.
MaksMK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2019, 17:43   #4
vovova
Старожил форума
Аватар для vovova
 
Регистрация: 27.05.2008
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 1,994
Вы сказали Спасибо: 1,581
Поблагодарили 4,496 раз(а) в 1,069 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
По умолчанию

Косвенник должен нагреваться по приоритету, а не обратка ТП. Обратка может быть и 60 и 40 градусов и опять 60 в течении получаса.
Гребенки располагайте в одном помещении. Не надо их по этажам распихивать.
Это для начала.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2019, 17:51   #5
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 19,832
Вы сказали Спасибо: 5,150
Поблагодарили 12,159 раз(а) в 6,718 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MaksMK Посмотреть сообщение
Понимаю, что это непрофессиональное изображение, пока от руки нарисовал. Завтра уже нарисую на компьютере.
Ничего не поменяется. Схема которую Вы пытаетесь нарисовать включает в себя примерно 100 наименований разных пасочек. На принципиальной схеме ну хоть 20 нужно указать обязательно.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
vovova (14.03.2019)
Старый 14.03.2019, 21:47   #6
MaksMK
Новичок
 
Регистрация: 04.02.2018
Пол: Мужской
Сообщений: 5
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Косвенник должен нагреваться по приоритету, а не обратка ТП. Обратка может быть и 60 и 40 градусов и опять 60 в течении получаса.
Гребенки располагайте в одном помещении. Не надо их по этажам распихивать.
Это для начала.
Про косвенник ясно, его сразу за котлом. Спасибо.

А как гребенки на одном этаже располагать? На первом я так понимаю? Врядли обе гребенки на второй этаж тянуть? Вопрос, как воздух изгнать из петель ТП второго этажа? Или его там не будет? Вроде в интернетах пишут, что воздух может быть. Как быть?

Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Ничего не поменяется. Схема которую Вы пытаетесь нарисовать включает в себя примерно 100 наименований разных пасочек. На принципиальной схеме ну хоть 20 нужно указать обязательно.
Спасибо, что объясняете. Я это понимаю. Дайте немного времени, я все исправлю. И дополню.
MaksMK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2019, 22:07   #7
vovova
Старожил форума
Аватар для vovova
 
Регистрация: 27.05.2008
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 1,994
Вы сказали Спасибо: 1,581
Поблагодарили 4,496 раз(а) в 1,069 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Вроде в интернетах пишут, что воздух может быть. Как быть?
Может. Особенно первое время в воде много растворенного воздуха. Обычно, насос справляется. Можно подстраховаться и первое время позакрывать контуры и открывая по одному (как при заполнении), выгонять воздух. Раз в 2-3 дня проделать процедуру первые пару недель. Потом по необходимости.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2019, 09:48   #8
naupv
Супер старожил форума
Аватар для naupv
 
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Киевская обл
Пол: Мужской
Сообщений: 12,397
Вы сказали Спасибо: 2,606
Поблагодарили 6,417 раз(а) в 4,255 сообщениях
Отправить сообщение для naupv с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Может. Особенно первое время в воде много растворенного воздуха. Обычно, насос справляется. Можно подстраховаться и первое время позакрывать контуры и открывая по одному (как при заполнении), выгонять воздух. Раз в 2-3 дня проделать процедуру первые пару недель. Потом по необходимости.
А зачем человеку столько напутствий. Есть место под коллектор на 2 этаже, пусть ставит. Ничего крамольного в этом нет и не будет.

Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от MaksMK Посмотреть сообщение
Добрый день.Зыж сильно не пинайте, я только учусь.
Вы сами собрались воплощать это в жизнь? Или для интересу сантехнического вникаете?
Ежели сами, тяжковато будет не накосячить. Потом больно все переделывать.
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
vovova (15.03.2019)
Старый 15.03.2019, 10:17   #9
vovova
Старожил форума
Аватар для vovova
 
Регистрация: 27.05.2008
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 1,994
Вы сказали Спасибо: 1,581
Поблагодарили 4,496 раз(а) в 1,069 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
А зачем человеку столько напутствий. Есть место под коллектор на 2 этаже, пусть ставит. Ничего крамольного в этом нет и не будет.
Понимаете, оборудовать отдельное помещение на втором этаже - вряд ли кто-то будет. А изуродовать с/у, впихнув в него гребенку - запросто.
А у человека уже имеется отдельное помещение для оборудования котельной. Вопрос заключается лишь в более мощном насосе в гребенке и, возможно, несколько десятков метров лишней трубы.
И второе: мне кажется, что иметь все оборудование в одном помещении практичней, чем разбросанным по этажам.
А пишу это для того, что бы человек имел выбор в своих решениях.
Может он сможет выделить на это пару тысяч лишних гривен, что бы сохранить эстетику на втором этаже.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2019, 14:49   #10
naupv
Супер старожил форума
Аватар для naupv
 
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Киевская обл
Пол: Мужской
Сообщений: 12,397
Вы сказали Спасибо: 2,606
Поблагодарили 6,417 раз(а) в 4,255 сообщениях
Отправить сообщение для naupv с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Понимаете, оборудовать отдельное помещение на втором этаже - вряд ли кто-то будет. А изуродовать с/у, впихнув в него гребенку - запросто.
А у человека уже имеется отдельное помещение для оборудования котельной. Вопрос заключается лишь в более мощном насосе в гребенке и, возможно, несколько десятков метров лишней трубы.
И второе: мне кажется, что иметь все оборудование в одном помещении практичней, чем разбросанным по этажам.
А пишу это для того, что бы человек имел выбор в своих решениях.
Может он сможет выделить на это пару тысяч лишних гривен, что бы сохранить эстетику на втором этаже.
Нет и еще раз нет. Тянуть куеву тучу труб на 2 этаж + в изоляции + это все спрятать. Уж лучше поставить коллектор в шкаф скрытого монтажа и подвести две трубы.
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение:
vovova (17.03.2019), yoojin (15.03.2019)
Старый 15.03.2019, 15:11   #11
gvozdi1
Форумчанин
 
Регистрация: 07.03.2015
Пол: Мужской
Сообщений: 163
Вы сказали Спасибо: 312
Поблагодарили 95 раз(а) в 41 сообщениях
Отправить сообщение для gvozdi1 с помощью AIM
По умолчанию эта схема напомнила мне очень юморную историю с рисованием лошади

www.stroimdom.com.ua/forum/s...=12317&page=50

пост №994
gvozdi1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо gvozdi1 за это полезное сообщение:
outdoor24 (15.03.2019)
Ответ

Опции темы



Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании