Строим Дом

Партнер раздела: UDK
Перезагрузить страницу

Междуэтажное перекрытые

Старый 28.11.2018, 14:31   #1
dmitriyf
Новичок
 
Регистрация: 28.11.2018
Адрес: Винница
Пол: Мужской
Сообщений: 5
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Междуэтажное перекрытые

Все доброго времени суток!

Мне нужно заменить междуэтажное перекрытие в небольшом домике


Но как бы сносить второй этаж не вариант, по этому была мысль пробовать как то усилить или заменить деревянные балки на металлические уголки.

Или что то вроде этого, только уголок во внутрь должен быть:



Входные данные: этот домик переделывается с дачного типа на домик для постоянного жилья. Фундамент 1м глубина, первый этаж полтора кирпича, второй этаж 1 кирпич.

Заранее спасибо за ваши советы....
dmitriyf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2018, 10:35   #2
Mr. Hankey
Форумчанин
 
Регистрация: 30.10.2015
Пол: Мужской
Сообщений: 136
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 105 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Mr. Hankey с помощью AIM
По умолчанию

А в чем проблема с имеющимся перекрытием? Сгнило или сечение/шаг недостаточен? Второй этаж будет жилой/отапливаемый? В общем давайте больше подробностей...
Mr. Hankey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2018, 19:23   #3
dmitriyf
Новичок
 
Регистрация: 28.11.2018
Адрес: Винница
Пол: Мужской
Сообщений: 5
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

нет балки еще не гнилые и шаг нормальный, просто так как это была дача то к балкам было просто прибито ДСП и внутри керамзит. А так как второй этаж планируется для жилья, то это мягко говоря не очень прочная и долговечная конструкция...
dmitriyf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2018, 21:48   #4
Gridlik
Форумчанин
 
Регистрация: 27.12.2012
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 111
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 67 раз(а) в 42 сообщениях
По умолчанию

Мне надо было поднять потолок на 20 см. Поэтому сразу менял балки на новые большего сечение, но довольно трудоемко это. Но возможно даже в две руки. При этом делается сразу и нормальная пароизоляция и утепление - в вашем случае звукоизоляция.
Gridlik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Gridlik за это полезное сообщение:
dmitriyf (02.12.2018)
Старый 01.12.2018, 07:13   #5
Mr. Hankey
Форумчанин
 
Регистрация: 30.10.2015
Пол: Мужской
Сообщений: 136
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 105 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Mr. Hankey с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от dmitriyf Посмотреть сообщение
нет балки еще не гнилые и шаг нормальный, просто так как это была дача то к балкам было просто прибито ДСП и внутри керамзит. А так как второй этаж планируется для жилья, то это мягко говоря не очень прочная и долговечная конструкция...
И все таки, какое сечение и шаг балок, длинна пролета?
Mr. Hankey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2018, 17:53   #6
dmitriyf
Новичок
 
Регистрация: 28.11.2018
Адрес: Винница
Пол: Мужской
Сообщений: 5
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

сечение 10см(ш)*16см(в)
Пролет 575 см
шаг 115см
dmitriyf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2018, 07:58   #7
Mr. Hankey
Форумчанин
 
Регистрация: 30.10.2015
Пол: Мужской
Сообщений: 136
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 105 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Mr. Hankey с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от dmitriyf Посмотреть сообщение
сечение 10см(ш)*16см(в)
Пролет 575 см
шаг 115см
Пролет слишком большой, уголки не сильно спасут ситуацию.
Я бы разгрузил пролет, например, завел бы по средине двутавр. Плюс, поскольку шаг балок тоже большой, добавил бы дополнительные балки такого же сечения.
Mr. Hankey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Mr. Hankey за это полезное сообщение:
dmitriyf (05.12.2018)
Старый 03.12.2018, 20:13   #8
Gridlik
Форумчанин
 
Регистрация: 27.12.2012
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 111
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 67 раз(а) в 42 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от dmitriyf Посмотреть сообщение
сечение 10см(ш)*16см(в)
Пролет 575 см
шаг 115см
При чуть большем шаге (120-128см) и пролете 300 см я ставил балки 7см(ш) на 20см(в). Считал на нагрузку 400 кг/м2.
Gridlik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Gridlik за это полезное сообщение:
dmitriyf (05.12.2018)
Старый 05.12.2018, 09:05   #9
dmitriyf
Новичок
 
Регистрация: 28.11.2018
Адрес: Винница
Пол: Мужской
Сообщений: 5
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Ок спасибо
dmitriyf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2019, 09:08   #10
nexe_7083
Начинающий форумчанин
Аватар для nexe_7083
 
Регистрация: 17.04.2016
Адрес: Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 81
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Все доброго времени суток!
Мне нужно заменить междуэтажное перекрытие в небольшом домике
Вітаю.
Замінити ваше перекриття на моноліт дуже легко за допомогою збірно-молітного керамічного. І вага його залишиться не великою а от корисне навантаження від 600 кг\м2 хоч до 1,5 т/м2 робіть.
nexe_7083 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо nexe_7083 за это полезное сообщение:
dmitriyf (14.07.2019)
Старый 14.07.2019, 03:40   #11
dmitriyf
Новичок
 
Регистрация: 28.11.2018
Адрес: Винница
Пол: Мужской
Сообщений: 5
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от nexe_7083 Посмотреть сообщение
Вітаю.
Замінити ваше перекриття на моноліт дуже легко за допомогою збірно-молітного керамічного. І вага його залишиться не великою а от корисне навантаження від 600 кг\м2 хоч до 1,5 т/м2 робіть.
я так зрозумів це ось те що ви пропонуєте?

nexe-ua.com/ua/keramichni-perekrittja/
dmitriyf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2019, 13:17   #12
nexe_7083
Начинающий форумчанин
Аватар для nexe_7083
 
Регистрация: 17.04.2016
Адрес: Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 81
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию

Так, це воно.
nexe_7083 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании