d1c0br4z Опубліковано: 8 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2018 Добрый день. Запустили сегодня котел, и потом включили насос ТП. На расходомерах практически ничего не меняется - стабильный 0, лишь иногда подергиваются немного, и самы крайний время от времени до 1 дотягивает. Насос греется, градусов 45-50, на входе в коллектор теплая вода есть. Все колпачки открыты и термоголовка на 40 выставлена. Проверить сантехников при монтаже не было возможности, то воду выключали, то газа не было. Фото установки прилагаю. Одним словом, буду благодарен, если подскажите, куда смотреть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 8 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2018 Расходомеры с завода идут почти полностью закрыты (!) Подденьте отверткой красные стопорные колпачки на расходомерах верхней гребенки , снимите их, потом , вращая пальцами расходомер, открутите его против часовой стрелки. Очень любопытно еще куда вы засандалили обратку на котел, дайте фото с пары ракурсов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d1c0br4z Опубліковано: 8 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2018 Обратка идет позади нижней гребенки, и в районе термоголовки заходит в смесительный узел. Вечером сделаю фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 8 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2018 Расходомеры с завода идут почти полностью закрыты (!) Подденьте отверткой красные стопорные колпачки на расходомерах верхней гребенки , снимите их, потом , вращая пальцами расходомер, открутите его против часовой стрелки. Как визуально понять примерное положение расходомера закр/откр без протока? Чи, взяти в магазині в руки сухий і обороти порахувати? Ще питання, на двої гребінках з аналогічними розходомірами, вони чисті а на одній почорніли з середини так, що нічого не видно. Чому так по різному в одній СО вийшло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 8 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2018 Как понять? Ну еадо знать , что данфосс делает коллектра именно такими и с завода они закрыты Кто ставит, знает. Точно настроить без расхода никак. Чего чернеют? А хз, у всех так. Вендоры говорят чистите носитель, проблема не наша Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
timoua Опубліковано: 13 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2018 У меня такая же ситуация была при первом пуске. Котел нагрет, носитель подан на гребенку, на гребенке оба термометра с ума сходят, но если коллектор горячий, подающие трубы теплые, то обратка - холодная. Ну и расходомеры стоят на местах недвижимые. В моем случае решением было повторная, правильная закачка носителя в систему - изначально поспешил и чего уж - на авось понадеялся :D - а надо было прокачивать по контурам носитель постепенно. В общем когда выгнал воздух из контуров все стабилизировалось сразу. И расходомеры правильно показывают, и термометры на коллекторе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...