Zak Опубліковано: 17 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2020 Планируется установка механической приточной вентиляции с подогревом воздуха электрическим нагревателем на 2.4 кВт. Подскажите, нужно-ли предусматривать выбег вентилятора после выключения вент установки для охлаждения нагревателя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 17 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2020 Из паспорта к ТЭНу от Вентс: Для правильной и безопасной работы нагревателей рекомендуется применять систему автоматики, обеспечивающую комплексное управление и защиту: • автоматическую регулировку мощности и температуры нагрева воздуха; • отслеживание состояния фильтра при помощи датчика дифференциального давления; • блокирование подачи питания на нагреватель в случае остановки приточного вентилятора или снижения скорости потока воздуха, а также при срабатывании встроенных термостатов защиты от перегрева; • отключение системы вентиляции после охлаждения ТЭНов нагревателя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...