Ingener-ua Опубліковано: 26 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2010 Собственно вопрос в минимальном сечении ж/б балки (ширина х высота) с использованием 4 (или 6) ниток арматуры (диаметр-?), расстояние между опорами 2,5 м, должна выдерживать стену из газоблоков D500, высота стены 2,8 м, ширина - 0,3 м. Если есть спецы, дружащие с сопроматом или имеющие соответствующие программы - поделитесь знаниями, если будет в виде графика (сечение и нагрузка)- вообще замечательно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 27 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 Собственно вопрос в минимальном сечении ж/б балки (ширина х высота) с использованием 4 (или 6) ниток арматуры (диаметр-?), расстояние между опорами 2,5 м, должна выдерживать стену из газоблоков D500, высота стены 2,8 м, ширина - 0,3 м. Если есть спецы, дружащие с сопроматом или имеющие соответствующие программы - поделитесь знаниями, если будет в виде графика (сечение и нагрузка)- вообще замечательно... Встречал следующие формулы для расчета: 1) высота ж/б балки не менее 1/20 длины пролета(2,5/20=12,5 см мин) 2) ширина балки 5 к 7 (5 шир, 7 выс) d = h х 5 / 7 = 12,5х5/7 = 8,9 см) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ingener-ua Опубліковано: 27 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 Встречал следующие формулы для расчета: 1) высота ж/б балки не менее 1/20 длины пролета(2,5/20=12,5 см мин) 2) ширина балки 5 к 7 (5 шир, 7 выс) d = h х 5 / 7 = 12,5х5/7 = 8,9 см)Спасибо за ответ, но это не совсем то, что мне нужно... В данных формулах не учитывается ни нагрузка, ни количество арматуры, ни ее диаметр. Наверное, это формулы для расчета размеров балки, которая не развалится под своим весом Вопрос по прежнему важен! Есть спецы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepta Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 q=4.2 КН/м M=ql^2/8= 5.0391 кН·м Защитный слой бетона - 35мм, высота и ширина балки - 300мм Бетон B20, сопротивление сжатию Rb=11.5 МПа. αm = 5.0391·106 / (11.5·300·265^2) = 0.020799 Площадь сечения по формуле: S = 11.5·300·265·(1-(1-2·0.020799)1/2)/355=54.133 мм2 355- это для арматуры A400. Вроде бы еще есть требования минимального сечения арматуры в зависимости от площади, например 0.2%, тогда это будет 180мм2. Площадь d12= 3.14*36=122.4мм2 Тоесть 2 арматурины д12 хватает и по нагрузке, и по требованию минимального сечения. PS: диплома не имею, пользоваться на свой страх и риск 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ingener-ua Опубліковано: 28 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 q=4.2 КН/м M=ql^2/8= 5.0391 кН·м Защитный слой бетона - 35мм, высота и ширина балки - 300мм Бетон B20, сопротивление сжатию Rb=11.5 МПа. αm = 5.0391·106 / (11.5·300·265^2) = 0.020799 Площадь сечения по формуле: S = 11.5·300·265·(1-(1-2·0.020799)1/2)/355=54.133 мм2 355- это для арматуры A400. Вроде бы еще есть требования минимального сечения арматуры в зависимости от площади, например 0.2%, тогда это будет 180мм2. Площадь d12= 3.14*36=122.4мм2 Тоесть 2 арматурины д12 хватает и по нагрузке, и по требованию минимального сечения. PS: диплома не имею, пользоваться на свой страх и риск Спасибо, что то начинает прорисовываться... Если можно, дайте ссылку на источник, а то не все цифры понятны. Тоесть 2 арматурины д12 хватает и по нагрузке, и по требованию минимального сечения. Две арматурины, как мне кажется, можно будет заменить на четыре ф10, чтобы более равномерно распределились сжимающие и растягивающие нагрузки (2 сверху, 2 снизу) или оставить две ф12 внизу (на растяжение), а на сжатие будет работать верхний слой бетона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 29 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2010 q=4.2 КН/м Для рандбалок висячих стен, нагрузку на балку берут не от всей высоты стены, а только 1/2 длинны пролёта. Т.е. 1/2*2,5м=1,25м высоты кладки ГБ. А во вторых 500кг/м3 это плотность сухого ГБ, 30-40% нужно прибавить на влажность. Т.о. q=1,25*0,3*500*1,3=244кг/м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ingener-ua Опубліковано: 29 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2010 q=4.2 КН/м Т.о. q=1,25*0,3*500*1,3=244кг/м Спасибо, хотелось бы чтоб единицы измерения как то между собой И все таки, достаточно ли будет ж/б балки 30*30 см с 4 нитками арматуры ф10 для данной стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 29 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2010 Спасибо, хотелось бы чтоб единицы измерения как то между собой Были связаны? Пожалуйста: P=m*g ;) И все таки, достаточно ли будет ж/б балки 30*30 см с 4 нитками арматуры ф10 для данной стены? Более чем. Другое дело, что это за стена, где она стоит, что и как на неё опирается, на что опирается балка и т.д. и т.п. Нет целостной картины, мож там у Вас подводные камни какие, которые Вы не видите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepta Опубліковано: 29 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2010 Спасибо, что то начинает прорисовываться... Если можно, дайте ссылку на источник, а то не все цифры понятны. Две арматурины, как мне кажется, можно будет заменить на четыре ф10, чтобы более равномерно распределились сжимающие и растягивающие нагрузки (2 сверху, 2 снизу) или оставить две ф12 внизу (на растяжение), а на сжатие будет работать верхний слой бетона? В общем простом случае нагрузку несет нижняя часть каркаса. Замена на 2 внизу и 2 вверху по 10 ослабит конструкцию, так как вам надо получить 180мм2 по моему расчету и немного меньше по расчету Winder, а 2 внизу по 10 дадут только 157мм2. А вот 4 по 10 внизу - вполне проходят, так как дадут сечение армирования 314мм2. Ну и поперечное армирование выполните из 6мм проволки - для защиты от трещин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepta Опубліковано: 29 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2010 Нет целостной картины, мож там у Вас подводные камни какие, которые Вы не видите. Да, например плиты перекрытия или нагрузка от крыши. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ingener-ua Опубліковано: 29 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2010 Были связаны? Пожалуйста: P=m*g ;) Я имел ввиду связать как то ньютоны и килограммы Более чем. Другое дело, что это за стена, где она стоит, что и как на неё опирается, на что опирается балка и т.д. и т.п. Нет целостной картины, мож там у Вас подводные камни какие, которые Вы не видите. Эта балка, грубо говоря, ростверк на столбчатый фундамент, боковых нагрузок не должно быть (участок устойчивый, с трех сторон подпорные стены, стоящие уже не одно десятилетие), поверх нее возможно черновой пол (бетон сантиметров 15 или деревянный по балкам) и дальше или пенобетон, или каркасник... Если будет пенобетон, то над фундаментными столбами будут колонны так же 30*30 и сверху стяжка под перекрытие, т.е. получается ж/б каркас, заполненные блоками. Конструкция должна получиться довольно легкая, поэтому и не хочется лишнего бетона... ЗЫ Камней у меня более чем, и то это только те, которые видны:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ingener-ua Опубліковано: 29 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2010 В общем простом случае нагрузку несет нижняя часть каркаса. Замена на 2 внизу и 2 вверху по 10 ослабит конструкцию, так как вам надо получить 180мм2 по моему расчету и немного меньше по расчету Winder, а 2 внизу по 10 дадут только 157мм2. А вот 4 по 10 внизу - вполне проходят, так как дадут сечение армирования 314мм2. Ну и поперечное армирование выполните из 6мм проволки - для защиты от трещин. Получается, верхняя арматура ни к чему и народ зря гробит метал? А двойная сетка в перекрытиях тоже лишняя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ingener-ua Опубліковано: 2 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 Так что, все молчаливо соглашаются, что верхний ряд арматуры лишний в ж/б балках? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 3 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 Так что, все молчаливо соглашаются, что верхний ряд арматуры лишний в ж/б балках? Смотря в каких;) В однопролётных, с незащемлёнными концами и в невысоких, действительно верхняя арматура не нужна.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ingener-ua Опубліковано: 3 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 Смотря в каких;) В однопролётных, с незащемлёнными концами и в невысоких, действительно верхняя арматура не нужна.;) А 30 см - это высокая или нет? И как защемление влияет на свойства? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mayster Опубліковано: 9 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2010 100% достоверную информацыю по расчетам можно получить в библиотеке. А так, если балка одна или даже несколько, конструктивно, пусть дажэ с большым запасом прочности и перерасходом, можно принять 3/14 внизу и 2/12 А4 вверху, связаных в квадрате из проволки 6-8 260/260. Бетон попрочнее. И операние 500 или чють больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ingener-ua Опубліковано: 10 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2010 И операние 500 или чють больше. Не совсем понял этот момент... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз