tasmit_dnp Опубліковано: 8 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2017 Исходные данные: Мощность 16,5 кВт, 32А, 3 фазы. Требуется завести вводной кабель в дом, т.к будем делать отмостку. Длина по улице около 13 метров. Заземления и подключения пока нет. Не могу найти АВБбШВ 4*16 в наличии 21 метр, предлагают замену 3*16+1*10. Подскажите, пожалуйста, подходит ли такая замена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 8 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2017 Исходные данные: Мощность 16,5 кВт, 32А, 3 фазы. Требуется завести вводной кабель в дом, т.к будем делать отмостку. Длина по улице около 13 метров. Заземления и подключения пока нет. Не могу найти АВБбШВ 4*16 в наличии 21 метр, предлагают замену 3*16+1*10. Подскажите, пожалуйста, подходит ли такая замена. 1.А что в ТУ? 2.Где будет счётчик? 3.Можно и ВВГ в пластиковой трубе. 4.Моё стандартное решение - сначала вводной щит на границе участка, потом всё остальное. Иначе можете нарваться, что вводной автомат не защитит ваш кабель. 5.Опять же, тип и сечение кабеля зависят от принятой системы заземления. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tasmit_dnp Опубліковано: 9 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2017 1.А что в ТУ? 2.Где будет счётчик? 3.Можно и ВВГ в пластиковой трубе. 4.Моё стандартное решение - сначала вводной щит на границе участка, потом всё остальное. Иначе можете нарваться, что вводной автомат не защитит ваш кабель. 5.Опять же, тип и сечение кабеля зависят от принятой системы заземления. 1. В ТУ аналогично, 32А 2. Счетчик уже висит на столбе 3. Стараюсь по рекомендациям форума выбрать самый правильный вариант. Если ВВГ в трубе - какое сечение? 4. Все уже стоит - счетчик на границе участка на столбе 5. Заземление еще не делали, а кабель заложить уже надо. Местные электрики предлагают варианты заземления на уровне описания "треугольник", "конверт" и т.д. Какая система заземления предпочтительнее при наших условиях?(ТТ?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 9 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2017 1. В ТУ аналогично, 32А 2. Счетчик уже висит на столбе 3. Стараюсь по рекомендациям форума выбрать самый правильный вариант. Если ВВГ в трубе - какое сечение? 4. Все уже стоит - счетчик на границе участка на столбе 5. Заземление еще не делали, а кабель заложить уже надо. Местные электрики предлагают варианты заземления на уровне описания "треугольник", "конверт" и т.д. Какая система заземления предпочтительнее при наших условиях?(ТТ?) 1.ВВГ или ВВП-1 4х4 в трубе достаточно для 32А. Но лучше взять запас - следующее сечение 4х6. В отдалённом будущем при большой необходимости можно будеть перетянуть бОльшим сечением. 2.Если для ТТ достаточно штыря 1м, какое может быть предпочтительнее? Япония и Южная Европа могут быть примером? 3.У вводного щита своё заземление, а у дома - своё. Может оказаться, что отдалённые строения проще снабдить своими заземлениями, чем тянуть их от дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 9 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2017 Не могу найти АВБбШВ 4*16 в наличии 21 метр, предлагают замену 3*16+1*10. Подскажите, пожалуйста, подходит ли такая замена. Ув. tasmit_dnp. Замена на такой кабель КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещена. Только симметричные токоведущие жилы. Учитывая не большую длину (падения напряжения не будет, цена не так играет роль), возьмите медный кабель и протяните его в трубе. То есть, ВВГ 5х10 + электротехн. труба d40. Это Вам будет на долго. Если пойти более экономно - АВВГ 5х16, опять же - лучше в трубе, чем бронь. Имхо. Почему советую пятижильные кабели - Вы сами сказали, что не знаете как будет в дальнейшем устроена система заземления. пы-сы: elalex - вместо своих заморочек о выяснении месторасположения счетчика, и т.д., объяснили бы почему нельзя применять несимметричные кабели в данном случае, да привели бы Нормы, которые регламентируют это. Уважаемые модераторы. "Выключите пожалуйста ему свет", хотя бы в этом разделе. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tasmit_dnp Опубліковано: 9 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2017 Большое спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 14 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2017 Поддержу Уважаемого Firetuf ! В данном случае выбор 5ти жильного кабеля должен быть однозначным, т.к. работы по вводу электропитания Вы хотите выполнить сейчас и более к ним не возвращаться, т.е. пятый заземляющий проводник надо завести сейчас. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...