бетонная отмостка, как правильно?

xander11

Рекомендовані повідомлення

Добрый день!

 

Перечитал весь форум, но так док конца и не решил как правильно сделать бетонную отмостку.

Исходные данные : ленточный фундамент на глубине промерзания, утепленный ЭППС 5 см и сверху мембрана (пупырышками вверх).

Планирую бетонную отмостку:

- утрамбованный грунт

- утрамбованный песок 5-8 см

- утрамбованный щебен5-20 - 5-8 8см

- армировка кладочной сеткой в нижней части отмостки

- отмостка 10 см с уклоном 2,5 см на 80 см (ширина отмостки)

 

Разумеется термошвы через 2 метра.

 

Правильный ли пирог?

Нужна ли дополнительная гидроизоляция?

Нужен ли демпфер между отмосткой и фундаментом , если там мембрана?

Заранее спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это не термошвы. Это швы по которым отмостка неизбежно потрескается.

Между фундаментом и отмосткой демпфер обязательно нужен. Щель там всеравно появится рано или поздно. Задача демпфера - заполнить собой эту щель.

Гидроизоляция дополнительная не нужна если есть водосточная система которая отводит воду за пределы отмостки куда то.

Гидроизоляция дополнительная желательна если вода с крыши льется на отмостку.

Если сделаете бетон маркой ниже чем В25 через пару лет отмостка неизбежно превратится в кучку камней. Поэтому лучше закажите заводской.

Утепление или отделка цоколя должна "висеть" над отмосткой. Зазор горизонтальный между отделкой цоколя и отмосткой сделайте около 2см.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это не термошвы. Это швы по которым отмостка неизбежно потрескается.

Между фундаментом и отмосткой демпфер обязательно нужен. Щель там всеравно появится рано или поздно. Задача демпфера - заполнить собой эту щель.

Гидроизоляция дополнительная не нужна если есть водосточная система которая отводит воду за пределы отмостки куда то.

Гидроизоляция дополнительная желательна если вода с крыши льется на отмостку.

Если сделаете бетон маркой ниже чем В25 через пару лет отмостка неизбежно превратится в кучку камней. Поэтому лучше закажите заводской.

Утепление или отделка цоколя должна "висеть" над отмосткой. Зазор горизонтальный между отделкой цоколя и отмосткой сделайте около 2см.

 

Спасибо за совет, демпфер тогда делаю, а потом герметиком щель замазать? правильно? Водосточная система будет в ближайшее время, в отмостке будут дождеприемники через которые будет отводиться дождевая вода за отмостку. В моем случае утепление фундамента уже сделано, значит отделка цоколя у меня будет висеть над отмосткой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нарисуйте эскиз как Вы хотите сделать

 

не удается загрузить фото, к сожалению.

 

планирую как и описал ранее, просто добавить демпфер между отмосткой и утепленным фундаментом. Понял, что облицовка должна висеть над отмосткой и зазор 2 см.

Пленка для гидроизоляции нужна или нет ?

и если нужна где именно ее класть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не удается загрузить фото, к сожалению.

 

планирую как и описал ранее, просто добавить демпфер между отмосткой и утепленным фундаментом. Понял, что облицовка должна висеть над отмосткой и зазор 2 см.

Пленка для гидроизоляции нужна или нет ?

и если нужна где именно ее класть?

 

Если отмостка примыкает к уже утепленному цоколю, тогда там нужно обеспечить подвижный шов который не позволит воде просачиватся в эту щель в больших количествах. Если там притечет пол литра - не беда, а если туда будет заливать поток с крыши - плохо. Так же в случае косого дождя вода будет стекать по стене, по цоколю и прямо в эту щель - плохо. Как вариант, можно сделать чтото типа уголочка по цоколю, чтобы вода переливалась за пределы этой щели. Собственно это и была идея чтобы цоколь нависал над отмосткой - тогда щель окажется в глубине цоколя, затечь воде туда будет совсем непросто. Вместе с тем те 2 см зазора нужны для того чтобы в случае подвижек грунта сезонных отмостка не подняла вместе с собой отделку цоколя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если отмостка примыкает к уже утепленному цоколю, тогда там нужно обеспечить подвижный шов который не позволит воде просачиватся в эту щель в больших количествах. Если там притечет пол литра - не беда, а если туда будет заливать поток с крыши - плохо. Так же в случае косого дождя вода будет стекать по стене, по цоколю и прямо в эту щель - плохо. Как вариант, можно сделать чтото типа уголочка по цоколю, чтобы вода переливалась за пределы этой щели. Собственно это и была идея чтобы цоколь нависал над отмосткой - тогда щель окажется в глубине цоколя, затечь воде туда будет совсем непросто. Вместе с тем те 2 см зазора нужны для того чтобы в случае подвижек грунта сезонных отмостка не подняла вместе с собой отделку цоколя.

 

даб отмостка примыкает к уже утепленному цоколю ЭППС ом, к Эппс прикреплена мембрана. Я ставлю демпферную ленту и заливаю. Отделка цоколя как раз перекроет эту щель. Ее герметиком также можно промазать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

лучше один раз показать чем 10 объяснять :) постарайтесь прикрепить картинку

 

вот получилось.

P70725-174544.thumb.jpg.e39ec1d800d98d79ca53e54ae43a1602.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

все нормально тогда. Единственное, щебень там либо совсем не применять - поскольку он может пустить воду изза пределов отмостки через себя обратно к дому, либо насыпать его там слоем буквально сантиметр-два, чтобы потом раствор из бетона залепил все щели между камнями.

Песок так же нужен либо овражный либо чтото типа суглинка, он так же не должен пускать воду через себя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

все нормально тогда. Единственное, щебень там либо совсем не применять - поскольку он может пустить воду изза пределов отмостки через себя обратно к дому, либо насыпать его там слоем буквально сантиметр-два, чтобы потом раствор из бетона залепил все щели между камнями.

Песок так же нужен либо овражный либо чтото типа суглинка, он так же не должен пускать воду через себя.

Ок, спасибо. Так и сделаю. Щель между отмосткой и домом(там где демпфера) потом замазывать герметиком?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем Вам вообще бетонная отмостка, если Вы планируете тротуарную плитку потом укладывать? Задача отвода (недопуска воды под фундамент) успешно решается с помощью геомембраны.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы вообще убрал щебень, а в остальном так, как у вас. Убрали грунт, сделали уклон, отсыпали песком, около 10 см, но слоями по 5 см пролить и протрамбовать, затем xps и можно армирующую сетку и залить бетоном. Если брусчатку укладывать, то на экструзию положить профилированную мембрану, отсыпать пгс и на смесь уложить плитку. Вся слои отмостки делаются с соблюдением уклона.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
А ЭППС чтобы червям теплее было?

Погугліть за теплу відмостку. ;)

Загалом що фундамент не промерзав.

До речі бетон там таки не потрібен. Мембрана значно дешевша буде. Її з будинку запустити на відмостку, а потім з неї спустити вниз, до рівня материкового грунту. Тоді через щебень не буде вода до фундаменту текти. Мембрана відсіче цю воду. А щебінь з піском не дадуть діяти морозному розширенню грунту, яке може підірвати оздоблення цоколя.

Зберегти

Зберегти

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Погугліть за теплу відмостку.

Багато перечитав "За" і "Проти", тому дійшов до висновку, що це актуально тільки для малозаглибленого фундаменту. Ну промерзне фундамент на 30 см., нічого не станеться.

А щоб оздоблення цоколю не підривалось, потрібен демпфер між відмосткою і оздобленням.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах