Leek Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Вопрос к специалистам. На какое максимально расстояние можно вести магистральный кабель на 380 В для подключения абонентов. У нас от трансформатора дальние участки получаются около километра. Это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Длина кабельной линии рассчитывается по падению напряжения на жилах конкретного сечения: Определение значения падения напряжения (МЭК 60364-6:2006) Примечания 1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С. 2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два. 3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6. 4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leek Опубліковано: 27 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Да, это я уже читал. В таблице максимум 400 м. Это, что, предел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Да, это я уже читал. В таблице максимум 400 м. Это, что, предел? теоретически - не предел, но практически - вы же на кабеле разоритесь. А У Вас какая реальная нагрузка планируется на том конце кабеля, ток нагрузки? и количество потребителей? может вам всего 10А нужно. еще представте - счетчик на подстанции показывает 100% киловат потребления на линии, а сумма абонентских счетчиков - всего 85-90% (остальное в линии теряется).... - готовы к такому повороту? ЗЫ: вообще таблица - правильная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Да, это я уже читал. В таблице максимум 400 м. Это, что, предел? Экономический. Дешевле кабельную линию пустить на 10 кВ и в конце поставить абонентский трансформатор 10/0.4 Высоковольтная кабельная линия допускает длину 6,5 км для сечения 240 мм, например. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leek Опубліковано: 27 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Экономически я понимаю, что отдельный трансформатор лучше, но думаю, что для этого нужно будет делать отдельно всю цепочку оформлений ту, проект, ришення и тд А У Вас какая реальная нагрузка планируется на том конце кабеля, ток нагрузки?35 котеджей. Придется таки делать два проекта отдельно. Правильно ли я рассчитал нагрузку на трансформатор? 60 домов * 10 Квт (без электроотопления) * 0.75 (коэф загрузки дома) * 0.16 (коэф одновременного использования) = 72 квт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Экономически я понимаю, что отдельный трансформатор лучше, но думаю, что для этого нужно будет делать отдельно всю цепочку оформлений ту, проект, ришення и тд 35 котеджей. Придется таки делать два проекта отдельно. Правильно ли я рассчитал нагрузку на трансформатор? 60 домов * 10 Квт (без электроотопления) * 0.75 (коэф загрузки дома) * 0.16 (коэф одновременного использования) = 72 квт Почти, за исключением коэффициента одновременного использования - очень он у вас лояльный.. При таком раскладе сеть у Вас кирдыкется 30-31 декабря -100%, 1-2-3 и т.д. января возможны периодические отключения, а 7 и 14 января - 100% сработка защиты или масло закипит... Знаем-плавали...шесть раз за четыре новогодних дня в Украинке побывали..... А всё из-за того, что проект считал любитель, а Обухов его утвердил, а потом уже никто и ничего не хотел слышать. Сейчас по моей рекомендации стоит 1000КВа, вместо 630 - дык это ж совсем другой расклад - в пике отбора мощности температура масла не превышает 40-50 град С... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Почти, за исключением коэффициента одновременного использования - очень он у вас лояльный.. Расчёт правильный, по ДБН В.2.5-23:2010 - речь о расчётной нагрузке линий питания и на шинах 0,4 кВ ТП. Трансформатор не рассчитывался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Расчёт правильный, по ДБН В.2.5-23:2010 - речь о расчётной нагрузке линий питания и на шинах 0,4 кВ ТП. Трансформатор не рассчитывался. А я и не сказал - неправильный, я обозвал его - лояльный и рассказал, к чему это может привести.... да и как транс не рассчитывался, ежели прозвучала цифра 72 кВт...расчёт идёт, сам-собою.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leek Опубліковано: 27 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Трансформатор не рассчитывался. Расскажите пожалуйста, как теперь трансформатор посчитать? Точнее мне нужно посчитать мощность потребления городка, которую закладывать в ТУ. очень он у вас лояльный После того, как все посчитаем по нормативам, думаю заложим еще запас туда в процентах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 кс киевэнерго более 400м 0,4кВ очень туго согласовывает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 еще представте - счетчик на подстанции показывает 100% киловат потребления на линии, а сумма абонентских счетчиков - всего 85-90% (остальное в линии теряется).... - готовы к такому повороту? ЗЫ: вообще таблица - правильная. Тепереча они счетчики ставят прямо на КТП... Блин у меня рядом с домом уже три щита учета висит прямо на щите РУНН. Вот такие дела... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 Тепереча они счетчики ставят прямо на КТП... Блин у меня рядом с домом уже три щита учета висит прямо на щите РУНН. Вот такие дела... это назыввается - за свои потери платите сами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuragrin Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 Да, это я уже читал. В таблице максимум 400 м. Это, что, предел? Насколько я знаю, до 600м прокладывают... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...