Есть шум и не один объект при пустотелых наружных конструкциях.

 

По шуму кондиционеров могу заявить, что у нас по MIDEA (IDEA)

- отказов = 0%;

- жалобы и доработки = 5%.

 

Эти 5% - жалобы именно неинверторы, которые работают на мах оборотах наружного блока.

Хотя мы предлагаем виброопоры к наружному блоку, но не все желают за них платить.

 

Если кронштейн наружного бока попадет в пустотелую конструкцию, то будет шума больше, чем от самого блока.

Поэтому, надо для особенно неинверторов применять виброопоры для наружного блока.

 

Потому, что неинвертор включается вкл/выкл или работает на мах оборотах, а значит мах уровень шума наружного блока.

Инвертор же включился на мах, охладил помещение имея запас 20% мощности и перешел на обороты меньше.

 

Вот гляньте как должно монтировать наружные блоки с виброопорами

 

Добавлено через 3 минуты

Пример

Отказавшись от виброопор наружного блока (далее - НБ). Один форумчанин поставил наружный блок соседу на стену.

А сосед не смог ночью спать и подал в суд на нашего форумчанина.

Пришлось демонтировать НБ, к кронштейнам мастерить виброопоры и монтировать по новой НБ.

Так заказчик заплатил дважды за монтаж, но шум пропал. НБ висит на стене у соседа. После этого сосед отвел судебный иск назад и они помирились :)

Кстати, этот заказчик про эту историю писал где-то пост.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...