Chemical Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 Приветствую! Призываю общественность прокомментировать сие произведение монтажа - насколько оно "безопасно" в эксплуатации в связке с каминной топкой Jotul i18 (пока на стадии монтажа). Боюсь двигаться дальше , очень стремное решение, подрядчик заверяет, безопасность 100%. Я пребываю в "легком" беспокойстве. Что посоветуете делать? Замеры температур видел forum.rusbani.ru/viewtopic.php?msgcount=10000&printertopic=1&start=0&t=6631 Историю одного пожара тоже читал www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=111915&page=102 Пока я выложу фото, более полное описание ситуации постараюсь дать завтра. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 Мамочки. Спецы напишут, но это преступление, такой монтаж. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 ... прокомментировать сие произведение монтажа - насколько оно "безопасно" Думаю Вы все и сами прекрасно понимаете без комментариев. Монтажникам сего безобразия забить в голову гвоздь, на него повесить книжку о противопожарных нормах при обустройстве дымоходов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 Вы, что шутите? О противопожарных разделках люди даже не слышали. Это не то что бомба замедленного действия, это уже наживание на кнопку "ПУСК".. к пожару Зайдите сюда www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=209221 Поищу фотки где дымоход в 5 см от балки и деревянного перекрытия. И это дело начало тлеть и гореть... Благо успели погасить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 100% дом спалят. Я бы искал других подрядчиков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SeMeNUA Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 Какая жесть... Подрядчику не только гвоздь в голову забить, а еще и руки сломать. В нескольких местах. Чтобы больше не мог подрядом заниматься. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 С выводами высказанными ранее я согласен полностью. В любом случае должна быть установлена разгрузочная платформа на перекрытии 1 этажа. и заизолирована. Я хочу сказать о другом. Я всегда когда попадаю на новый объект, проверяю две вещи, фундамент под очаг и как будет идти дымоход. Ситуации с дымоходами подчас бывают очень сложными и добавляют сложности в проект. Все правильные зазоры от балок можно было предусмотреть заранее, если бы на этому было уделено внимание. Это все можно было предусмотреть еще на стадии проекта. И обговорить с монтажниками перед монтажом всю конструкцию дымохода во всех деталях. А так двойственное чувство. Топикстартер вроде как не профан, а на фото такие косяки. Чтобы такого не было, если планируете в доме очаг, уделяйте внимание дымоходу на всех этапах его постройки. Лучше еще раз переспросить, перепроверить чем допустить такое "исполнение" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ks6 Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Если топить в обычном режиме не больше 1 часа ничего страшного не произойдет . А при открытом шибере и нижнем поддуве , сухих дубовых дровах с полной закладкой,за пару часов начнет тлеть балка на втором фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Если строите для себя - просто забудте про стальной дымоход внутри дома. Только керамика, возможно с гильзой внутри. На форуме редко кто выкладывает свои сгоревшие дома, на самом деле их в любом селе за зиму 2-3 штуки выгорает именно по причине прогара железки. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Если строите для себя - просто забудте про стальной дымоход внутри дома. Только керамика, возможно с гильзой внутри. На форуме редко кто выкладывает свои сгоревшие дома, на самом деле их в любом селе за зиму 2-3 штуки выгорает именно по причине прогара железки. Не согласен. Зависит от типа и конструкции очага. Это определяет температуру дымовых газов в дымоходе. И если она не выше 200 градусов но нормальная нержавейка будет служить очень долго. А керамика и дольше прогревается и впитывает влагу и значительно дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ks6 Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Подрубите балки , подрежьте доски так что бы от 2 контура трубы до дерева было 10см. Дерево заизолируйте 3см суперизолом. Остальное пространство забейте кремнеземным волокном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Силикат кальция вам в помощ kaminhouse.com.ua/materials/item/materialtest 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Это определяет температуру дымовых газов в дымоходе. Температуру дымовых газов определяет исключительно температура горения сажи. Рано или поздно, но она там загорится. Может через 10 лет, а может и на этапе строительства. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 насколько оно "безопасно" в эксплуатации в связке с каминной топкой Jotul i18 Банально такое обсуждать...для оригинальности нет слов:D.Люди,где вы таких исполнителей находите,это вокзальные гастарбайтеры за 200 грн в день?Извините я не со зла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Подрубите балки , подрежьте доски так что бы от 2 контура трубы до дерева было 10см. Национальная индейская изба - ФигВам называется. :D От огня/дыма в трубе до незащищенных деревянных конструкций - 38 см, до защищенных 25 см. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ks6 Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Национальная индейская изба - ФигВам называется. :D От огня/дыма в трубе до незащищенных деревянных конструкций - 38 см, до защищенных 25 см. В 99% это не соблюдается. Эти расстояние были актуальны при отсутствии современных изоляционных материалов. 3см силикат кальция плюс 7 см кремнеземки это лучше 25см кирпича Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серж 30 Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Чтобы обойтись малой кровью, меняйте все деревянные куски вокруг трубы на металлические. Подрядчика гнать в шею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Температуру дымовых газов определяет исключительно температура горения сажи. Рано или поздно, но она там загорится. Может через 10 лет, а может и на этапе строительства. Конструкция очага как раз и определяет будет сажа в дымоходе или нет. А проверка и чистка дымоходов это обязанность хозяина. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 В 99% это не соблюдается. И шо с этого? Можете ездить по встречке, непристегнутым, 150 км/ч и в жопу пьяным. Случайности бывают гораздо чаще, чем закономерности. Вам обязательно "повезет." Эти расстояние были актуальны при отсутствии современных изоляционных материалов. 3см силикат кальция плюс 7 см кремнеземки При применение современных материалов и занижении нормативных расстояний, теплосопротивление должно быть не менее озвученных. Что такое защита сгораемых конструкций хоть знаете? это лучше 25см кирпича А каким боком тут кирпич? Вы его в руках хоть держали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ks6 Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 И шо с этого? Можете ездить по встречке, непристегнутым, 150 км/ч и в жопу пьяным. Случайности бывают гораздо чаще, чем закономерности. Вам обязательно "повезет." При применение современных материалов и занижении нормативных расстояний, теплосопротивление должно быть не менее озвученных. Что такое защита сгораемых конструкций хоть знаете? А каким боком тут кирпич? Вы его в руках хоть держали? Кирпич в руках держал.Лет 25 назад почти все дымоходы были кирпичные.Расстояние от края дымоходного канала до стропилы не всегда было больше 25 см.Половину деревень должно сгореть. В саунах через деревянный потолок при сечении дымохода 15см проходная гильза по вашим данным должна быть 91см (15+38+38) а она меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Расстояние от края дымоходного канала до стропилы не всегда было больше 25 см. Для танкистов еще раз. От огня/дыма в трубе до незащищенных деревянных конструкций - 38 см, до защищенных 25 см. В саунах через деревянный потолок при сечении дымохода 15см проходная гильза по вашим данным должна быть 91см (15+38+38) а она меньше. При одноконтурной железной трубе и "голых" деревяшках совершенно в дырочку. Если не устраивает, можете подать на писавших ДБНы в суд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Половину деревень должно сгореть. Мне напоминает..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ks6 Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Для танкистов еще раз. При одноконтурной железной трубе и "голых" деревяшках абсолютно в дырочку. Если не устраивает, можете подать на писавших ДБНы в суд. В большинстве случаев всегда есть нарушения согласно ДБН . Но если они не критичны то всегда можно найти приемлемое решение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 В большинстве случаев всегда есть нарушения согласно ДБН . Но если они не критичны то всегда можно найти приемлемое решение Я думаю когда речь о пожарной безопасности то нормы ДБН для себя нужно удвоть, и если схалтуришь то тогда получится так как надо.;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ks6 Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Я думаю когда речь о пожарной безопасности то нормы ДБН для себя нужно удвоть, и если схалтуришь то тогда получится так как надо.;) Если камин в проекте дома это одно, там можно все учесть, а если коробку делали одни крышу другие и все это не сильно привязовалось к будущему камину и дымоходу. А дальше варианты :отказаться от камина так как нарушения,серьезно вложится деньгами или сделать максимально безопасно с новыми материалами и технологиями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...