Afa Опубліковано: 29 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2008 Подскажите пожалуйста. Обязательно ли наличие в топочной двери на улицу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri Опубліковано: 29 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2008 Если углем топить то да если газом то необизательно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nazarij Опубліковано: 29 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2008 Не, углем, то оно понятно - через весь дом тарабанить ведро - как то не очень. А что по поводу площади стекленения котельной на газу? Там что то про хлопок и компенсацию этого хлопка оконным проемом где то читал. как говорится "в тему" На Львівщині вибухнула котельня 29.01.08 // 11:27 У Радехові Львівської області на території ТОВ «Меблі-сервіс» стався вибух у приміщенні одноповерхової котельні (забезпечувала теплопостачання двох виробничих цехів) без подальшого горіння, повідомила Лізі прес-служба МНС. Вибух зруйнував фасадну стіну, дві плити перекриття і крівлю даху. Внаслідок вибуху одну людину (кочегара) госпіталізовано з травмами середнього ступеня тяжкості в центральну районну лікарню. Причина вибуху встановлюється. За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування. www.glavred.info © 2002-2005. Все права защищены. Внимание вопрос! Неужели окно может чем то помочь в таком случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri Опубліковано: 31 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2008 Может раньше и била такая норма с окнами, теперь если проектанти сильно наедут можно пририсовать в проекте отсечку "датчик утечки" и ставить спокойно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 31 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2008 Вот, что говорит ДБН: ...6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощностью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежилых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечающим требованиям 6.40. 6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размещается отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям: - высота помещения не менее - 2,5 м; - наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения); - размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом; - объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таблице 9. Таблица 9 Суммарная тепловая мощность отопительного газового оборудования, кВт // Объем помещения, м3 до 30 // 7,5б олее 30 до 60 // 13,5 более 60 до 200 // Из условий размещения и эксплуатации газового оборудования, но не менее 15,0 6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в подвалах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственности для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю. Тут и посчитать не проблема. Если у Вас до 30 кВ - напишите и скину Вам для таких котлов нормы. И посмотрите инструкцию к котлу будущему, там может быть особое требование к объему помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
happym Опубліковано: 6 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2008 Пришлите пожалуйста расчёт по остеклению для котельной с котлом до 30 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 6 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2008 Площадь остекления зависит от площади и объема помещения а не от мощности котла. в ДБН минимальная написана - см. выше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max_N Опубліковано: 10 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2008 Apxitektop, дайте, пожалуйста, точный номер ДБН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 11 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2008 Apxitektop, дайте, пожалуйста, точный номер ДБН. ДБН В.2.5-20-2001 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max_N Опубліковано: 12 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2008 Спасибо. ДБН нашёл, почитал. Вопрос - так что там с дверью? Ситуация: топится будет газом, котёл в категории мощностью от 30 до 200 точно ещё не знаю, само помещёние в подвале. С окном понятно-сделаем, как быть с непосредственным выходом на улицу? Может документ читал не внимательно, но ответа на свой вопрос не нашёл. Подскажите, где оговаривается это требование! Заранее благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 13 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2008 Спасибо. ДБН нашёл, почитал. Вопрос - так что там с дверью? Ситуация: топится будет газом, котёл в категории мощностью от 30 до 200 точно ещё не знаю, само помещёние в подвале. С окном понятно-сделаем, как быть с непосредственным выходом на улицу? Может документ читал не внимательно, но ответа на свой вопрос не нашёл. Подскажите, где оговаривается это требование! Заранее благодарен! В ДБН четко описаны требования к помещению. О двери на улицу речи там не идет. Для успокоения можете подъехать в в Ваш районный ФЕГГ (райгаз - грубо говоря) и спросить там. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max_N Опубліковано: 13 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2008 Спасибо за разъяснение, попробуем поступить таким образом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HAD Опубліковано: 18 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2008 Здравствуйте Архитектор! У меня тоже вопросик по отоплению. По проекту котел газовый в подвале (цоколь) площадь большая, есть окно и дверь во двор, НО!!! высота подвала запланирована 2200мм. Можно ли это утвердить по закону ?? Заранее спасибо.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 18 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2008 Здравствуйте Архитектор! У меня тоже вопросик по отоплению. По проекту котел газовый в подвале (цоколь) площадь большая, есть окно и дверь во двор, НО!!! высота подвала запланирована 2200мм. Можно ли это утвердить по закону ?? Заранее спасибо.. Поскольку у газовщиков с нормативами достаточно строго, то гадать не буду - просто спрошу у них (ориентировочно во вторник). PS: я слышал о том, что допускается в помещениях ниже 2500 размещать котлы, но пока не нашел подтверждения в нормативке, не буду дезинформировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HAD Опубліковано: 18 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2008 Поскольку у газовщиков с нормативами достаточно строго, то гадать не буду - просто спрошу у них (ориентировочно во вторник). PS: я слышал о том, что допускается в помещениях ниже 2500 размещать котлы, но пока не нашел подтверждения в нормативке, не буду дезинформировать. Спасибо !!....до вторника я точно не успею построить цоколь....))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras Опубліковано: 22 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2008 из всего вишесказанного я так понял, что задавать вопрос о котельне без окна (у меня она по проекту планируется в цоколе, но не скраю дома, поэтому предусматривается только стояк вытяжки), даже не стоит пытаться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 22 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2008 Спасибо !!....до вторника я точно не успею построить цоколь....))) Не попал я пока к газовщикам - надо переделать съемки и тогда к ним. Как только доберусь - проясню Ваш вопрос. из всего вишесказанного я так понял, что задавать вопрос о котельне без окна (у меня она по проекту планируется в цоколе, но не скраю дома, поэтому предусматривается только стояк вытяжки), даже не стоит пытаться... Боюсь такое даже за деньги не рискнут подписать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HAD Опубліковано: 23 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2008 Не попал я пока к газовщикам - надо переделать съемки и тогда к ним. Как только доберусь - проясню Ваш вопрос. Еще не вечер...))) ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 23 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2008 из всего вишесказанного я так понял, что задавать вопрос о котельне без окна (у меня она по проекту планируется в цоколе, но не скраю дома, поэтому предусматривается только стояк вытяжки), даже не стоит пытаться... без окна даже и не пытайся. в цоколе - можно, перемести котельную к наружной стене и сделай полуподвальное окно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 Подскажите пожалуйста. Обязательно ли наличие в топочной двери на улицу? Если за системой будет следить наемный работник, то желательно, чтоб не через весь дом ходил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 4 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2009 PS: я слышал о том, что допускается в помещениях ниже 2500 размещать котлы, но пока не нашел подтверждения в нормативке, не буду дезинформировать. В селах когда тянули газ при СССР, у кого не хватало высоты потолок до 2500 (сплошь и рядом) - в месте установки котла делали понижение уровнся пола 1,2х1,2 гдето, может чуть больше, настолько, что бы от дна до потолка было 2,5м. У моей бабушки, соседей и у тетки так. У тетки котел прямоугольный, а не круглый, "приямок" соответвенно тоже прямоугольный. На глаз гдето +0,6+0,7 к размерам котла. Ну на дне/стенках приямка естесвенно нельзя использовать доску и горящие материалы. Прокатят ли такие меры в новом доме сейчас - лучше к РайГаз идите. Они то подключать будут.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз