Часть 2. Установка системы ТН+ТА+камин-топка+ЭК+Коллектор

deniys

Рекомендовані повідомлення

Новая схема выстраданная совместно, в том числе основываясь на схемах, выложенных тут. Прошу комментировать, т.к. возможно, у кого-то опыт эксплуатации подскажет другие решения.

Флоринка.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Новая схема выстраданная совместно, в том числе основываясь на схемах, выложенных тут. Прошу комментировать, т.к. возможно, у кого-то опыт эксплуатации подскажет другие решения.

А зачем Вам в СО давление выше 1,5? У Вас высотный дом? Используйте гидрострелку от камина и все.

Зачем в аккумуляторе тепла куча теплообменников? Он же должен работать своей массой воды. При небольших темп. напорах ни один ТО не вытянет необходимую мощность. Имхо используйте То только от гелиоколлектора, остальное напрямую в бак.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТА - уже есть такой, там 4 теплообменника. Насчет 1.5 бар в принципе согласен, т.к. тогда можно будет уйти от лишнего теплообменника.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Новая схема выстраданная совместно

 

опять выдумываете велосипед который на квадратных колесах.