K2 Опубліковано: 3 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2008 Камрады, дайте хинт где искать проблему. В доме разведена электрика. Работает ВСЕ и ВЕЗДЕ, кроме... освещения территории. С этажного щитка на территорию выходят четыре линии, подключенные через четыре автомата 16А. Выход линий - через стены фундамента, в разных местах дома. На выходе каждого автомата мультиметр показывает 220в. На трех проводах, торчащих из земли, имею по 15 вольт, и лишь на одном - 220в. При этом, 15 вольт на трех проводах имеются в наличии даже тогда, когда автоматы выключены! шозанах?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 4 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2008 Мне кажется, что-то связано с "нулем" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 4 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2008 проверь индикатором Если в щитке 3 фазы - можно и тестером относительно других фаз. Похоже нет фазы. Проверь приходит ли фаза на вход автоматов Если все 4 стоят рядом и фаза есть на 1м - проверь перемычку межу ним и следующим Если автоматы 2полюсные - причина может быть и в одном из них На 15В эти на цифровом тестере не смотри пока... На крайняк померяй между "0" и "землей" и "фазой" - может и станет понятно откуда 15В И не забывай SAFETY FIRST ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DIGEST.UA Опубліковано: 4 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2008 Где-то возможно перебит провод и замкнут на 0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 4 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2008 UZO est'? - Dolzhno byt' na ulicu, v takom sluchae zamykanie "0" i fazy isklyucheno Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 4 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2008 Камрады, дайте хинт где искать проблему. В доме разведена электрика. Работает ВСЕ и ВЕЗДЕ, кроме... освещения территории. С этажного щитка на территорию выходят четыре линии, подключенные через четыре автомата 16А. Выход линий - через стены фундамента, в разных местах дома. На выходе каждого автомата мультиметр показывает 220в. На трех проводах, торчащих из земли, имею по 15 вольт, и лишь на одном - 220в. При этом, 15 вольт на трех проводах имеются в наличии даже тогда, когда автоматы выключены! шозанах?? 1. Сразу стал бы грешить на обрыв ноля, но есть некоторые "но".... 2. 15 В на цифровом мультиметре, при бесконечно большом входном сопротивлении прибора ни о чем по сути не говорит, другое дело было бы при 15 В на нагрузке (та же лампочка). 3. "На выходе каждого автомата мультиметр показывает 220в. " относительно чего производятся измерения (один щуп на автомат, а второй...) ? Не зная Вашу подготовку как электрика, порекомендовал бы сначала осмотреть место подключения нулевых проводников, затем прозвонить хотя бы одну неисправную линию. И еще вопрос, а эти линии вообще нормально работали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 4 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2008 В щитке у меня 3ф. Автоматы на каждую "ветку" отдельные, висят на разных фазах (ну только два из них попадают на одну и ту же фазу). Перед автоматами фаза есть, на каждом. После автоматов, если они включены, фаза есть, на каждом. После автоматов, если они выключены, мультиметр показывает 1 вольт, на каждом. От автоматов в разные стороны дома идут 4 длинных кабеля. В конце трех из них получается 15в при любом положении автомата. 15в идут именно от фазного проводника, межу "0" и "землей" - пусто. И только на одном проводе - желаемые 220в при включенном автомате. УЗО стоит на столбе после счетчика. В щитке еще дофига разных УЗО, но я не уверен что эти цепи на них повешены. Я не представляю, каким образом оказались перебитыми три фазных проводника, да еще так искуссно: 220в от них отрезало, а 15в им было присвоено.... Это могло произойти только в районе щита, т.к. далее провода расходятся в разные концы дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 4 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2008 1. Сразу стал бы грешить на обрыв ноля, но есть некоторые "но".... 2. 15 В на цифровом мультиметре, при бесконечно большом входном сопротивлении прибора ни о чем по сути не говорит, другое дело было бы при 15 В на нагрузке (та же лампочка). 3. "На выходе каждого автомата мультиметр показывает 220в. " относительно чего производятся измерения (один щуп на автомат, а второй...) ? Не зная Вашу подготовку как электрика, порекомендовал бы сначала осмотреть место подключения нулевых проводников, затем прозвонить хотя бы одну неисправную линию. И еще вопрос, а эти линии вообще нормально работали? увидел ваши вопросы позднее, отвечаю: электрик я любительский. посещал в юности радиокружок, травил платы и паял туда всякие радиодетальки Выход каждого автомата - второй щуп на заземление щита. Кабель трехжильный, 15в от фазного проводника проверял даже на куске арматуры. сделал вывод - именно в фазном проводнике нет нужных 220в. Под нагрузкой 15в не мерял, сделать? Линии раньше не тестировались. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 4 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2008 УЗО на наружку по идее должны идти А можешь фото щитка в открытом виде со всеми "потрохами" предоставить ? С указанием - где какой автомат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 4 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2008 УЗО на наружку по идее должны идти А можешь фото щитка в открытом виде со всеми "потрохами" предоставить ? С указанием - где какой автомат нашел в архиве фотку закрытого щита. внутри там врядли что-то будет видно на фото - очень много проводов. (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 4 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2008 Линии раньше не тестировались. Ну это уже другое дело, а то честно говоря тяжело представить что должно было произойти с работающими линиями чтобы такое увидеть. Под нагрузкой 15в не мерял, сделать? Да, неплохо было бы. Рекомендую начать все таки с прозвонки какой либо неработающей линии, "откинув" ее от автомата, и желательно от ноля щитка. Нужно прозвонить как сами проводники, так и между ними. К стати, проверьте еще наличие напряжения там где было 15 В при откинутой от автомата фазе, но при подключеном ноле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 4 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2008 Ну это уже другое дело, а то честно говоря тяжело представить что должно было произойти с работающими линиями чтобы такое увидеть. Да, неплохо было бы. Рекомендую начать все таки с прозвонки какой либо неработающей линии, "откинув" ее от автомата, и желательно от ноля щитка. Нужно прозвонить как сами проводники, так и между ними. К стати, проверьте еще наличие напряжения там где было 15 В при откинутой от автомата фазе, но при подключеном ноле. сделаю, отчитаюсь спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 4 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2008 Камрады, дайте хинт где искать проблему. В доме разведена электрика. Работает ВСЕ и ВЕЗДЕ, кроме... освещения территории. С этажного щитка на территорию выходят четыре линии, подключенные через четыре автомата 16А. Выход линий - через стены фундамента, в разных местах дома. На выходе каждого автомата мультиметр показывает 220в. На трех проводах, торчащих из земли, имею по 15 вольт, и лишь на одном - 220в. При этом, 15 вольт на трех проводах имеются в наличии даже тогда, когда автоматы выключены! шозанах?? Лучше, конечно найти схему у электрика, который делал разводку. Пока единственная мысль - электрик сделал "Проходной нуль". Т.е. нулевой провод проходит через все нагрузки и коммутируется на каждой нагрузке. Т.е. достаточно на одной из нагрузке оторваться нулю, то все последующие нагрузки могут отрубиться. Это произошло в один момент или сначала поглючило (мерцает, периодически отключается)? ЗЫ. Щитки и автоматы правильные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 4 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2008 Если относительно "земли" тоже нет напряжения -какой обрыв нуля ? А провода прозвони конечно. Но маловероятно чтобы три сразу оборвались Щиток конечно правильный, только с крышками ничего картинка такая не дает Да и надписи не рассмотреть На хорошем снимке с большим разрешением можно попробовать и по фото увидеть Лучше выложить на радикал чтобы не ограничиваться в разрешении ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 4 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2008 Если относительно "земли" тоже нет напряжения -какой обрыв нуля ? ребята, не было обрыва ни нуля, ни фазы. был обрыв мозга, который забыл про ВЫКЛЮЧАТЕЛИ между щитком и торчащими из земли проводами... просто не все коробки еще стоят, скромно висящие провода под выключатели перед выходом из дома давно были забыты... вот так, поспешил - людей насмешил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 4 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2008 :lol: Прямо первый пункт из поиска неисправностей в интсрукциях к бытовой технике: Проверьте, включено ли в розетку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 4 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2008 да нет, у меня был второй пункт - проверьте, включен ли выключатель питания )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 5 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2008 да нет, у меня был второй пункт - проверьте, включен ли выключатель питания )) Я сначала начал завидовать -- 15В наводки!!! Кабели, линии где-то в земле и пр.-- можно ловить, потом все упал-мультик то цифровой. Ловить это извлекать пользу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз