LATINA.84 Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 На участке перепад в 60 см. Мне посоветовали сделать отсыпку песком и фундамент в виде монолитной плиты. Можно так делать и если да то где можно найти информацию о даном типе фундамента может кто-то уже себе такое делал. Параметры будущего дома: Дом 8 м на 8 м. 2-х Этажный, мансардный. Стены - ракушняк в 40 см шыриной Грунт чернозем и суглинок. (пробы не делал) вкопался ради интереса на 1 м на участке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 На участке перепад в 60 см. Мне посоветовали сделать отсыпку песком и фундамент в виде монолитной плиты. Можно так делать и если да то где можно найти информацию о даном типе фундамента может кто-то уже себе такое делал. Параметры будущего дома: Дом 8 м на 8 м. 2-х Этажный, мансардный. Стены - ракушняк в 40 см шыриной Грунт чернозем и суглинок. (пробы не делал) вкопался ради интереса на 1 м на участке. Какой слой чернозема? Суглинок есть не очень хорошо - относится к пучинистым грунтам... Еще бы хорошо знать уровень грунтовых вод. У меня перепад где-то такой же, даже кажись 80см.... а еще от дороги если брать, то почти 1м. Поэтому после ррекогносцировки на местности модифицировал проект и получился у меня цоколь, а с ним - и подвал. Поскольку грунтовые воды высоко, то запроектировали монолитную плиту. Вся история построения фундамента в деталях изложена у меня в ветке. Можно начинать со второй страницы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=2, хотя вначале там про разбивку осей и все такое (тоже надо делать)... УДАЧИ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 Рекомендую сделать расчет. А так можно сказать что плита толщиной не менее 30см, армирование в два слоя арматурой д12. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12530&highlight=%E4%EE%EC+%E3%E0%E7%EE%E1%E5%F2%EE%ED%E0+%F5%E0%F0%FC%EA%EE%E2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LATINA.84 Опубліковано: 15 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 Какой слой чернозема? Суглинок есть не очень хорошо - относится к пучинистым грунтам... Еще бы хорошо знать уровень грунтовых вод. У меня перепад где-то такой же, даже кажись 80см.... а еще от дороги если брать, то почти 1м. Поэтому после ррекогносцировки на местности модифицировал проект и получился у меня цоколь, а с ним - и подвал. Поскольку грунтовые воды высоко, то запроектировали монолитную плиту. Вся история построения фундамента в деталях изложена у меня в ветке. Можно начинать со второй страницы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=2, хотя вначале там про разбивку осей и все такое (тоже надо делать)... УДАЧИ! УГВ низкий так как участок на холме и когда воду (в конце марта 2010 года) искали то више 9 м. ничего на участке нету Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey_dp Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 собираюсь делать, в моем случае насчитали 35см и армирование 12/16 (см картинку). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 собираюсь делать, в моем случае насчитали 35см и армирование 12/16 (см картинку). чет шаг 300х300 меня шибко смущает... Вы возьмите проект и подъедьте проконсультироваться с каким-нибудь ДРУГИМ конструктором.... А так - все по уму: 16-я сверху, 12-я снизу... Только вот вопрос по гиризонтальной гидроизоляции - где она будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey_dp Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 чет шаг 300х300 меня шибко смущает... Вы возьмите проект и подъедьте проконсультироваться с каким-нибудь ДРУГИМ конструктором.... А что именно смущает - подробнее можно? Показывал нескольким строителям (с образованием) - говорили что, в общем, похоже на правду. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SOG Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 building.dow.com/europe/ru/resources/literature.htm тута гляньте это "Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения (2.6МВ PDF)" а это украинский сайт компании building.dow.com/europe/ua/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey_dp Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 building.dow.com/europe/ru/resources/literature.htm тута гляньте это "Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения (2.6МВ PDF)" а это украинский сайт компании building.dow.com/europe/ua/ спасибо за ссылку, но здесь вариант мелкозаглубленной плиты, к тому же не ребристой. не уверен что именно такой вариант подразумевался топикстартером. в любом случае, надо знать грунты и считать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LATINA.84 Опубліковано: 18 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2010 Можно так? Котлован 50 см глубина по периметру катлавана и стенам стеродур 4 см толщиной Изоляционная пленка песок страмбовкой 20 см толщина щебень 20 см толщина с трамбовкой (фракция 20-40 ) отсев 5 см с трамбовкой бетонная проливка 5 см толщина сама плита 30 см толщиной ???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 18 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2010 50см-песок 10см(мин)-щебень 10см(мин)-отсев-пленка-бетонная подготовка-гидроизоляция-плита-ЭППС на торец и по периметру под отмостку 50см-песок 10см(мин)-щебень 10см(мин)-отсев-мембрана-плита-ЭППС на торец и по периметру под отмостку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 18 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2010 Обычно к монолитным ж.б фундаментным плитам прибегают в самых крайних случаях (строительство на структурно-неустойчивых грунтах) - это достаточно не дешевое удовольствие. Имхо для заявленого вами здания достаточно будет фундамента из сборных бетонных блоков, с прохождением глубины промерзания, выложенного уступами. Не менее чем в 2-2,5 раза дешевле и быстрее. Конечно хорошо бы было поработать с планом и геологией, но и иногда прорабы встречаются толковые - сами разрулюют Ну а решите все же плиту делать: устраиваете по подготовке из тощего бетона толщ. 100 мм., а после устроить отмостку по периметру шириной не менее 1,2 м. дабы водичка сверху не попадала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2010 Ну а решите все же плиту делать: устраиваете по подготовке из тощего бетона толщ. 100 мм. Если уж экономить, то сейчас модно делать вместо подбетонки и гидроизоляции по ней вот такую простую штучку. См. рисунок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 18 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2010 Если уж экономить, то сейчас модно делать вместо подбетонки и гидроизоляции по ней вот такую простую штучку. См. рисунок. Подготовка из гравия используется для сборных фундаментов, для монолитных не годится - убежит цементное молоко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2010 Мембрана, на которую льется плита (коричневая такая на рисунке) - абсолютно водонепроницаемая штучка. Даже для цементного молочка ;) А щебневая подушка под плитой обязательная штука. Кроме уплотнения грунта (если утромбовать) выполняет функцию дренажного поля и обеспечивает равномерное давление воды на плиту снизу (если говорим о высоком уровне грунтовых вод). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LATINA.84 Опубліковано: 18 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2010 Если я использую мембрану то проливать подбетонку не обязательно??? И есче вопрос по стиродуру для утепления по периметру и отмостки. Какая толщина стиродура должна быть??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 Если я использую мембрану то проливать подбетонку не обязательно??? И есче вопрос по стиродуру для утепления по периметру и отмостки. Какая толщина стиродура должна быть??? Вы , наверное, не совсем верно понимаете термин "подбетонка". Это площадка из тощего бетона прочностью М100, на которую кладут гидроизоляцию, арматуру и заливают плиту. Если применять мембрану, то подушка из щебня фракции 5-20 мм (при желании можно утромбовать), на нее мембрану, на мембрану арматуру и плиту. То есть мембрана исключает устройство подбетонки и гидроизоляции. Грубо говоря она - 2 в 1. Если плита незаглубленная, то торец нужно утеплить. Применение теплой отмостки зависит от того будете ли Вы утеплять плиту перед устройством пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LATINA.84 Опубліковано: 21 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 Вы , наверное, не совсем верно понимаете термин "подбетонка". Это площадка из тощего бетона прочностью М100, на которую кладут гидроизоляцию, арматуру и заливают плиту. Если применять мембрану, то подушка из щебня фракции 5-20 мм (при желании можно утромбовать), на нее мембрану, на мембрану арматуру и плиту. То есть мембрана исключает устройство подбетонки и гидроизоляции. Грубо говоря она - 2 в 1. Если плита незаглубленная, то торец нужно утеплить. Применение теплой отмостки зависит от того будете ли Вы утеплять плиту перед устройством пола. Ага благодарю что просветили. Век живи век учись:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 Ага благодарю что просветили. Век живи век учись:D Это просто немчура придумала. То есть жители страны Германии. Получилась серьезная экономия времени и денег при чем абсолютно без потери надежности и качества. По сути, для организации гидроизолированной подбетонки уходит 1-2 часа времени. И где-то 23 грн на квадратный метр затрат по материалу. Стоимость работ.....:D Ну если есть желание сэкономить, то расстелить мембрану, склеить нахлест бутиловой лентой можно и с друзьюми под шашлычок ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LATINA.84 Опубліковано: 21 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 Это просто немчура придумала. То есть жители страны Германии. Получилась серьезная экономия времени и денег при чем абсолютно без потери надежности и качества. По сути, для организации гидроизолированной подбетонки уходит 1-2 часа времени. И где-то 23 грн на квадратный метр затрат по материалу. Стоимость работ.....:D Ну если есть желание сэкономить, то расстелить мембрану, склеить нахлест бутиловой лентой можно и с друзьюми под шашлычок ;) Какая ее цена (в смысле "коричневой штучки" она же мембрана и бутиловой ленты) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 Какая ее цена (в смысле "коричневой штучки" она же мембрана и бутиловой ленты) Я ж намекнул где-то 23 грн за квадрат. С учетом нахлеста и ленты - где-то 28 грн. Это для мембраны толщиной 0,55-0,6 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз