sergey inzhener Опубліковано: 16 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2010 есть такое устройство ПЭФ-301, но работает оно 3-1, если у меня нет возможности все необходимые нагрузки собрать на одну фазу, значит мне надо три таких ПЭФа ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2010 есть такое устройство ПЭФ-301, но работает оно 3-1, если у меня нет возможности все необходимые нагрузки собрать на одну фазу, значит мне надо три таких ПЭФа ставить? И все три дружно выберут из трех фаз одну, самую лучшую. И пустят эту одну фазу на Ваши три. Абсурд? Идея устройства в том, чтобы защитить и запитать от лучшей фазы самых ответственных потребителей - котел, охрану, домашний кинотеатр и пр. Нагрузочная способность (без пускателя) - до 3,5 кВт, но лучше так не грузить - быстро подгорят контакты. Что значит "нет возможности собрать на одну фазу?" Их, по идее, нужно собрать на дополнительную, четвертую линию, которую запитать через ПЭФ. Просто развести в щите на необходимые автоматы еще один провод... Если щитов несколько и протянуть между ними еще одну линию уже нельзя, тогда придется в каждом щите ставить по ПЭФу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 16 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2010 И все три дружно выберут из трех фаз одну, самую лучшую. И пустят эту одну фазу на Ваши три. Абсурд? Я думаю, что все будет значительно веселее: 1. 1-ый вибрает лучшую и фтыкает туда своих потребителей. 2. 2-ой делает тоже самое. 3. Третий клацает (сам или пускателем) и эта фаза становится худьшей. -> п.1 Все они начинают хаотично щелкать, путая друг друга. Проработает такая конструкция очень недолго. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2010 Я думаю, что все будет значительно веселее: 1. 1-ый вибрает лучшую и фтыкает туда своих потребителей. 2. 2-ой делает тоже самое. 3. Третий клацает (сам или пускателем) и эта фаза становится худьшей. -> п.1 Все они начинают хаотично щелкать, путая друг друга. Проработает такая конструкция очень недолго. +1 Если нагрузки достаточно мощные, так оно и будет. Охрана с котлом вряд ли подсадят фазу, а кинотеатр, компьютеры, СВЧ и стиралка вместе взятые - к гадалке не ходи. В этой ситуации и один ПЭФ начнет по фазам клацать, пока не задымится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey inzhener Опубліковано: 16 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2010 +1 Если нагрузки достаточно мощные, так оно и будет. Охрана с котлом вряд ли подсадят фазу, а кинотеатр, компьютеры, СВЧ и стиралка вместе взятые - к гадалке не ходи. В этой ситуации и один ПЭФ начнет по фазам клацать, пока не задымится. мне этот ПЭФ(ы) нужен чтобы не гонять генератор дизельный с АВР на 40кВт и стабилизаторы стоят . просто иногда бывает пропадает одна из фаз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey inzhener Опубліковано: 16 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2010 Я думаю, что все будет значительно веселее: 1. 1-ый вибрает лучшую и фтыкает туда своих потребителей. 2. 2-ой делает тоже самое. 3. Третий клацает (сам или пускателем) и эта фаза становится худьшей. -> п.1 Все они начинают хаотично щелкать, путая друг друга. Проработает такая конструкция очень недолго. пусть выбирают у меня стабилизаторы по 18кВт на фазу только летом у меня нет такой нагрузки как зимой (котел электро на 36кВт) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 16 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2010 Тогда, если Вы поставите три ПЭФа(с пускателями) и в каждом из них максимально раскрутите границы (нижнюю - в самый минимум, верхнюю - в самый максимум), чтобы переключалось только при полном пропадении фазы должно работать, теретически ... Но 36кВт, на таких мощностях еще и усугублять перекосы, может что-нибудь другое сгореть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey inzhener Опубліковано: 16 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2010 возможно на каждую фазу надо поставить еще ограничитель по току(нагрузке)? Всем спасибо! кто отозвался и заранее спасибо кто что нибудь поскажет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 17 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 мне этот ПЭФ(ы) нужен чтобы не гонять генератор дизельный с АВР на 40кВт и стабилизаторы стоят . просто иногда бывает пропадает одна из фаз Вам надо по-другому сформулировать задачу: нужно сделать такую коммутацию, чтобы при пропадании одной из фаз, эта линия садилась на лучшую из оставшихся двух. При пропадании двух - все три линии садятся на одну. При пропадании всех трех - включается генератор. Нагрузки по всем трем фазам должны быть разделены на критичные (свет, атоматика, насос, охрана, ворота) и некритичные (сауна, бойлер, теплый пол, кондиционеры и пр.) - чтобы не перегрузить оставшиеся фазы. Коммутацию желательно сделать на хороших пускателях - есть устройства перекидного типа, исключающие аварийные ситуации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз