Можно ли АВВГ под землю?

Старый 20.01.2009, 19:09   #1
Хтось
Старожил форума
Аватар для Хтось
 
Регистрация: 19.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,367
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
По умолчанию Можно ли АВВГ под землю?

По техническим характеристикам вроде низя. Рекомендуют АВББШВ.
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 19:13   #2
Шарманщик
Супер старожил форума
 
Регистрация: 17.11.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 9,347
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,500 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию

В трубе из вторичного полиэтилена или в чем-то подобном, аж бегом.
труба без соединений. проходы под дорогой дублируются металлической трубой.
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 21:33   #3
Хтось
Старожил форума
Аватар для Хтось
 
Регистрация: 19.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,367
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
В трубе из вторичного полиэтилена или в чем-то подобном, аж бегом.
труба без соединений. проходы под дорогой дублируются металлической трубой.
А без трубы?
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 21:42   #4
vas
Форумчанин
 
Регистрация: 26.11.2007
Адрес: Бровары
Пол: Мужской
Сообщений: 217
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 62 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Хтось Посмотреть сообщение
А без трубы?
И без трубы тоже можно, но механическая защита в виде кирпича красного полнотелого уложенного поверх песчанной подушки нал кабелем не помешает (можно и ленту "осторожно кабель"),в местах пересечения с коммуникациями, а также с деревьями (если к деревьям ближе 2-х метров) кабель нужно защищать а\ц трубами ,под дорогами также необходима прокладка в асбестоцементной трубе (в большинстве случаев нужна резервная труба)... в общем так, в общих чертах, а если коротко по сути вопроса- то кабель АВВГ в землю можна.
vas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 21:50   #5
Хтось
Старожил форума
Аватар для Хтось
 
Регистрация: 19.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,367
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от vas Посмотреть сообщение
И без трубы тоже можно, но механическая защита в виде кирпича красного полнотелого уложенного поверх песчанной подушки нал кабелем не помешает (можно и ленту "осторожно кабель"),в местах пересечения с коммуникациями, а также с деревьями (если к деревьям ближе 2-х метров) кабель нужно защищать а\ц трубами ,под дорогами также необходима прокладка в асбестоцементной трубе (в большинстве случаев нужна резервная труба)... в общем так, в общих чертах, а если коротко по сути вопроса- то кабель АВВГ в землю можна.
Хм... Если считать по деньгам, то дешевле получается купить АВББШВ чем АВВГ и затем пихать его в трубы, закладывать кирпичем и т.д.

Всем спасибо за консультацию.


А кто знает по чем сейчас четырехжильный АВББШВ на 10 квадратов, а то в прайсах пишут 12 грн, а как звоню туда так хотят 18 грн за метр?
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 22:05   #6
vas
Форумчанин
 
Регистрация: 26.11.2007
Адрес: Бровары
Пол: Мужской
Сообщений: 217
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 62 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Хтось Посмотреть сообщение
Хм... Если считать по деньгам, то дешевле получается купить АВББШВ чем АВВГ и затем пихать его в трубы, закладывать кирпичем и т.д.

Всем спасибо за консультацию.


А кто знает по чем сейчас четырехжильный АВББШВ на 10 квадратов, а то в прайсах пишут 12 грн, а как звоню туда так хотят 18 грн за метр?
Все вышеперечисленное мной касается и кабеля АВББШВ тоже, все зависит от того где Вы будете его укладывать ,у себя на участке я бы проложил кабель АВВГ в винипластовой трубе из вторсырья на глубине 0,7м (АВББШВ таким же образом) ,если это за пределами участка -согласно проектным решениям. По стоимости кабеля если нужно уточню завтра
vas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 07:18   #7
Хтось
Старожил форума
Аватар для Хтось
 
Регистрация: 19.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,367
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от vas Посмотреть сообщение
Все вышеперечисленное мной касается и кабеля АВББШВ тоже, все зависит от того где Вы будете его укладывать ,у себя на участке я бы проложил кабель АВВГ в винипластовой трубе из вторсырья на глубине 0,7м (АВББШВ таким же образом) ,если это за пределами участка -согласно проектным решениям. По стоимости кабеля если нужно уточню завтра
Позволю себе с Вами не согласиться. Вот цитата из ПУЭ:
Цитата:
При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.

Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок).
За информацию по цене буду благодарен.
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 08:52   #8
vas
Форумчанин
 
Регистрация: 26.11.2007
Адрес: Бровары
Пол: Мужской
Сообщений: 217
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 62 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Хтось Посмотреть сообщение
Позволю себе с Вами не согласиться. Вот цитата из ПУЭ:


За информацию по цене буду благодарен.
Цена АВББШВ 4х10 -10,70грн\м, АВВГ 4х10- 4,85 грн\м (это с учетом моих скидок у поставщика, прайс там естественно больше ,это для информации так как торговля кабелем это не основное мое занятие)-, а на счет несогласия со мной обратите внимание на фразу "у себя на участке я бы проложил...", и за пределами участка "согласно проектных решений" ,и в большинстве случаев проектанты для перестраховки указуют на защиту от мех повреждений. Глубина заложения кабеля 0,4 кВ в нашем случае 0,7м .А Ваша выдержка из ПУЭ больше подходит для случая прокладки кабелей в чистом поле -в таких случаях действительно мы прокладываем на глубине 1-1,2 м и без защиты...но мне кажется что мы "забрели" слишком далеко от сути темы вопроса ,с ув.
vas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 14:32   #9
Gitan
Старожил форума
Аватар для Gitan
 
Регистрация: 24.04.2007
Адрес: Харьков
Пол: Мужской
Сообщений: 2,269
Вы сказали Спасибо: 1,095
Поблагодарили 1,322 раз(а) в 717 сообщениях
Отправить сообщение для Gitan с помощью ICQ
По умолчанию

Если нужен кабель по участку проложить в земле, рекомендую кабель П-296. Это военный кабель связи. Им не так давно строили компьютерные сети. Кабель бронирован стальной оплеткой, экранирован медной оплеткой. В нем четыре жилы по 2 квадрата. Можно класть в воду. Стоит он прим 2.5 грн/м.п.
Gitan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 12:46   #10
Homeowner
Старожил форума
Аватар для Homeowner
 
Регистрация: 28.02.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,650
Вы сказали Спасибо: 191
Поблагодарили 416 раз(а) в 218 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Если нужен кабель по участку проложить в земле, рекомендую кабель П-296. Это военный кабель связи. Им не так давно строили компьютерные сети. Кабель бронирован стальной оплеткой, экранирован медной оплеткой. В нем четыре жилы по 2 квадрата. Можно класть в воду. Стоит он прим 2.5 грн/м.п.
немного мимо - речь шла о силовом кабеле

А П-296 - хорош! , правда как вспомню как его разделывал - , а как разрядники мудрили
Homeowner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 10:16   #11
Shooker
Новичок
 
Регистрация: 30.01.2009
Пол: Мужской
Сообщений: 27
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Wink можно

АВВГ под землю можно, в случае отсутствия вероятности механического повреждения кабеля, запаситесь столбиком "осторожно кабель" и прокладывайте .. другой вопрос что в условиях подземной прокладки не в трубе срок службы кабеля незначительно но сокращается)
У меня совершенно случайно ) есть кабель 4х16 СИП в сшитом полиэтилене , он не обсорбирует влагу, противостоит солнечным лучам и гараздо лучше АВВГ держит нагрузки , + он гараздо более устойчив к механическим воздействиям ..хотя и предназначен для ЛЭП .
СИП 4х16 сшитого полиэтилена - 7.50копеек
Shooker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 17:29   #12
Шарманщик
Супер старожил форума
 
Регистрация: 17.11.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 9,347
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,500 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Shooker Посмотреть сообщение
АВВГ под землю можно, в случае отсутствия вероятности механического повреждения кабеля, запаситесь столбиком "осторожно кабель" и прокладывайте .. другой вопрос что в условиях подземной прокладки не в трубе срок службы кабеля незначительно но сокращается)
У меня совершенно случайно ) есть кабель 4х16 СИП в сшитом полиэтилене , он не обсорбирует влагу, противостоит солнечным лучам и гараздо лучше АВВГ держит нагрузки , + он гараздо более устойчив к механическим воздействиям ..хотя и предназначен для ЛЭП .
СИП 4х16 сшитого полиэтилена - 7.50копеек
Чо пишем-то,а?

Посмотреть может расшифровку названия?, какой "кабель"?????????????
СИП - Самонесущий Изолированный Провод.
Какой провод под землю????
Голодаешь, что ли, что бы уж совсем засунув совесть в одно место, втюхивать товар, как О.Бендер астролябию????
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании