Архитектор нарисовал несвязанный проект фундамента, то-есть там где будут ворота гаража нет фундамента под ними.
Он говорит, что не нужно делать ленту фундамента под гаражными воротами, а потом залить вместе с полом дверной проем и вывести бетон на улицу. Прораб говорит что так правильно. А я вот сомневаюсь - не расползется ли такой фундамент современем.
Миниатюры
oeue_212.jpg  
lsi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2007, 15:16   #2
Romka
Опытный форумчанин
Аватар для Romka
 
Регистрация: 05.10.2006
Адрес: Харьков
Пол: Мужской
Сообщений: 676
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Romka с помощью ICQ Отправить сообщение для Romka с помощью AIM
По умолчанию

я бы связал все-таки в единое целое, может не на той высоте и потоньше чем основная часть, но экономии там копейки на общем фоне, а выглядит чертеж реально стремно
Romka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2007, 06:14   #3
XamGelo
Старожил форума
Аватар для XamGelo
 
Регистрация: 26.02.2007
Адрес: Одесса
Пол: Не указан
Сообщений: 2,894
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 151 раз(а) в 80 сообщениях
Отправить сообщение для XamGelo с помощью ICQ
По умолчанию

Мой прораб ( 40 лт опыта, на Таирова в Одессе каждый второй дом - его ) чуть не дал мне по башке ( архитектор - я сам) за аналогичную конструкцию Теооетически можнл так сделать если пол будет полностью армированый ( почти плитный те самый дорогой фундамент) По рисунку ( это рисунок, это не чертеж !!!) непонятно - это монолит или блочный. Кроме проемов есть еще вопрос по верхней части ( по рисунку) что там будет и почему стенки не стыкуются????
По проемам - дверной проход решается просто - я на блочном просто положил ФБСки чтобы была перевязка, если монолит = вообще можно творить что хочешь. По гаражному - все-таки надо связать
Моя конструкция - подушка 500 мм, в месте въезда уменьшена до 300 и притоплена, те нижний ряд арматуры основного фундамента является верхним на въезде По верху - 2 швеллера, кажется 20х, забыл уже а сейчас все в бетоне. Из подушки выпущены везде прутики 8-ки арматуры, к ним и привязываем легкую сетку на которую льем стяжку в цоколеКстати - жестко полностью по кругу связывать ее нельзя ( стяжку с поясом) И я еще оставил места для дренажа - так на всякий случай, напрмер если водопровод прорвет а нас дома не будет...
XamGelo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сборные ЖБ перекрытия и план второго этажа Sergei Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 6 21.02.2008 11:53
Финансовые потоки и план счетов System Важные и глобальные вопросы 9 19.03.2007 21:32
примерный план застройки Romka Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 5 20.11.2006 12:55


Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.