Падает давление в системе отопления.

Старый 27.10.2011, 08:55   #1
Al-khv
Форумчанин
 
Регистрация: 25.06.2007
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 222
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 35 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Al-khv с помощью ICQ
По умолчанию Падает давление в системе отопления.

ситуация.
Система отопления была смонтирована и работала год до отделки, все трубы были на виду. Падения давления не происходило. Сейчас третий сезон, давление падает с 1,5 атм до 0,5 за ночь. Протечек визуально нет. В чем может быть проблема?
Al-khv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 09:42   #2
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 21,302
Вы сказали Спасибо: 5,680
Поблагодарили 13,488 раз(а) в 7,451 сообщениях
По умолчанию

Из ткакого материала сделана система?
Полипропилен?
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 09:46   #3
Al-khv
Форумчанин
 
Регистрация: 25.06.2007
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 222
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 35 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Al-khv с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Из ткакого материала сделана система?
Полипропилен?
видимо да, паянные.
Al-khv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 12:50   #4
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 21,302
Вы сказали Спасибо: 5,680
Поблагодарили 13,488 раз(а) в 7,451 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Al-khv Посмотреть сообщение
видимо да, паянные.
Если так, то я Вас огорчу. Это утечка на паяном стыке. Нужно искать, как искать на форуме есть темы.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Al-khv (27.10.2011)
Старый 27.10.2011, 13:19   #5
Interso
Супер старожил форума
Аватар для Interso
 
Регистрация: 23.02.2010
Адрес: Киев-Березань
Пол: Мужской
Сообщений: 5,838
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 1,698 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Al-khv Посмотреть сообщение
ситуация.
Система отопления была смонтирована и работала год до отделки, все трубы были на виду. Падения давления не происходило. Сейчас третий сезон, давление падает с 1,5 атм до 0,5 за ночь. Протечек визуально нет. В чем может быть проблема?
Ну если до отделки работала год и небыло падения то пайка здесь непричём а вот после ремонта могли где нибудь шуруп вкрутить или гвоздь ,разумеется что непонарошку.
Также может быть что травит предохранительный клапан.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
Al-khv (27.10.2011)
Старый 27.10.2011, 14:13   #6
Al-khv
Форумчанин
 
Регистрация: 25.06.2007
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 222
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 35 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Al-khv с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Если так, то я Вас огорчу. Это утечка на паяном стыке. Нужно искать, как искать на форуме есть темы.
искать тепловизором? темы поискал, но не нашел.
Al-khv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 14:14   #7
Al-khv
Форумчанин
 
Регистрация: 25.06.2007
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 222
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 35 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Al-khv с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Ну если до отделки работала год и небыло падения то пайка здесь непричём а вот после ремонта могли где нибудь шуруп вкрутить или гвоздь ,разумеется что непонарошку.
Также может быть что травит предохранительный клапан.
Клапан проверю, спасибо.
Al-khv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 22:45   #8
irishkin
Форумчанин
 
Регистрация: 13.09.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 100
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Al-khv Посмотреть сообщение
Сейчас третий сезон, давление падает с 1,5 атм до 0,5 за ночь. Протечек визуально нет. В чем может быть проблема?
А какой объём воды надо стравить с системы, чтоб упало давление? Литр? Двести миллилитров? Пару капель?
Есть кран Маевского? Слейте до падения давления какой-то объём, чтоб иметь представление, какую протечку искать. ;)
irishkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 06:54   #9
Al-khv
Форумчанин
 
Регистрация: 25.06.2007
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 222
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 35 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Al-khv с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от irishkin Посмотреть сообщение
А какой объём воды надо стравить с системы, чтоб упало давление? Литр? Двести миллилитров? Пару капель?
Есть кран Маевского? Слейте до падения давления какой-то объём, чтоб иметь представление, какую протечку искать. ;)
Подумывал об этом, постараюсь уточнить.
Al-khv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 12:11   #10
EgoRk@
Форумчанин
 
Регистрация: 20.04.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 352
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 79 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию

проверьте подключение всех радиаторов
за 3 сезона могла ужаться прокладка
у нас такое было. подтянул немного и прошло
EgoRk@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 21:44   #11
teplo_vsegda
Новичок
Аватар для teplo_vsegda
 
Регистрация: 25.10.2011
Адрес: Днепропетровск
Пол: Мужской
Сообщений: 27
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для teplo_vsegda с помощью ICQ
По умолчанию

Какой установлен котел
teplo_vsegda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 21:46   #12
teplo_vsegda
Новичок
Аватар для teplo_vsegda
 
Регистрация: 25.10.2011
Адрес: Днепропетровск
Пол: Мужской
Сообщений: 27
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для teplo_vsegda с помощью ICQ
По умолчанию

проводили ли плановое ТО котлу?
teplo_vsegda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2011, 07:40   #13
Al-khv
Форумчанин
 
Регистрация: 25.06.2007
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 222
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 35 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Al-khv с помощью ICQ
По умолчанию

Да, ТО проводится ежегодно, перед началом сезона. Система отопления с возможностью самотока. Т.е. когда есть електричество крутит мотор, если нет самоточная. Котел польский какой то, не помню название.
Al-khv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2011, 09:42   #14
teplo_vsegda
Новичок
Аватар для teplo_vsegda
 
Регистрация: 25.10.2011
Адрес: Днепропетровск
Пол: Мужской
Сообщений: 27
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для teplo_vsegda с помощью ICQ
По умолчанию

Постараюсь объяснить как проверить кто виноват, котел или система:
запитайте систему до 1,5 бар (на холодную) перекройте краны подачи и обратки под котлом. Если через время давление на манометре не упало, а при открытии кранов упало значит проблема где-то по системе. Если же давление падает при закрытых кранах нужно искать проблему в котле.
А под котлом сухо?
Котел двухконтурный навесной?
teplo_vsegda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 00:48   #15
Ваш слуга
Форумчанин
 
Регистрация: 03.11.2011
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 198
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 52 раз(а) в 39 сообщениях
Нарушение: Спам
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Al-khv Посмотреть сообщение
ситуация.
Система отопления была смонтирована и работала год до отделки, все трубы были на виду. Падения давления не происходило. Сейчас третий сезон, давление падает с 1,5 атм до 0,5 за ночь. Протечек визуально нет. В чем может быть проблема?
У меня тоже подобное было, правда не за ноч, а за сутки-полторы с 1,5 до 0. Когда включал котёл, то с 1атм до 2атм увеличивалось давление. Подсказали накачать расширительный бачок до 1,3атм. Я накачал 1,5 и теперь супер. Но в Вашем случае это наверное всётаки где-то утечка.
Ваш слуга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 08:08   #16
Al-khv
Форумчанин
 
Регистрация: 25.06.2007
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 222
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 35 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Al-khv с помощью ICQ
По умолчанию

спасибо за советы. Уже разобрался. Была утечка на резьбовом соединении.
Al-khv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Al-khv за это полезное сообщение:
Теплотехник (10.11.2011)
Старый 10.11.2011, 08:18   #17
Теплотехник
Старожил форума
Аватар для Теплотехник
 
Регистрация: 01.09.2008
Адрес: Київ/ 067 240 60 70
Пол: Мужской
Сообщений: 3,362
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,133 раз(а) в 827 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от teplo_vsegda Посмотреть сообщение
Постараюсь объяснить как проверить кто виноват, котел или система:
запитайте систему до 1,5 бар (на холодную) перекройте краны подачи и обратки под котлом. Если через время давление на манометре не упало, а при открытии кранов упало значит проблема где-то по системе. Если же давление падает при закрытых кранах нужно искать проблему в котле.
А под котлом сухо?
Котел двухконтурный навесной?
Я бы даже порекомендовал закачивать вплоть до 3 атм... Будет легче найти течь...
Теплотехник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 21:17   #18
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
 
Регистрация: 13.07.2008
Адрес: Киев, Борисполь, Бровары.
Пол: Мужской
Сообщений: 18,658
Вы сказали Спасибо: 4,432
Поблагодарили 10,156 раз(а) в 4,469 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от teplo_vsegda Посмотреть сообщение
Постараюсь объяснить как проверить кто виноват, котел или система:
запитайте систему до 1,5 бар (на холодную) перекройте краны подачи и обратки под котлом. Если через время давление на манометре не упало, а при открытии кранов упало значит проблема где-то по системе. Если же давление падает при закрытых кранах нужно искать проблему в котле.
А под котлом сухо?
Котел двухконтурный навесной?
оооо. .видел такое, и под котлом сухо и при закрытых - падает.. но куда тогда вода девается??
Diver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2012, 01:01   #19
Denio
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 06.01.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 80
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Denio с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Al-khv Посмотреть сообщение
ситуация.
Система отопления была смонтирована и работала год до отделки, все трубы были на виду. Падения давления не происходило. Сейчас третий сезон, давление падает с 1,5 атм до 0,5 за ночь. Протечек визуально нет. В чем может быть проблема?
Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Если так, то я Вас огорчу. Это утечка на паяном стыке. Нужно искать, как искать на форуме есть темы.
Сергей, добрый день. Та же проблема - 4й год системе, давление падает с 1.5 до 0.5 - но за месяц-полтора, примерно.
Явных протечек не вижу.
А вот как искать те, которые возможно скрыты (и может быть в стяжке, например)?
Denio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2012, 01:29   #20
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 21,302
Вы сказали Спасибо: 5,680
Поблагодарили 13,488 раз(а) в 7,451 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Denio Посмотреть сообщение
с 1.5 до 0.5 - но за месяц-полтора, примерно.
Это не протечька. Очень пхоже на воздухоотводчик.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх

Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании