Коллеги,подскажите,как поступить с проводкой для электрокаменки-в данный момент вывод сделан в комнате отдыха,но уже работает плиточник, и нужно решить , что делать-завести в сауну,перенести на смежную с ней стену или оставить все как есть. Так как окончательно с моделью каменки еще не определился,нет уверенности - будет она с внешним пультом, или без(хотелось бы с пультом,но не уверен,что в бюджет влезу).Плиточник предлагает поставить коробку под пакетник,но я не знаю - нужен ли он?может его функцию будет выполнять пульт? В общем,буду благодарен,если подскажите как сделать правильно - боюсь поспешное решение принять,а ответ дать нужно уже завтра.
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#2 |
Супер старожил форума
|
![]() ДБН В.2.5-23-2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання. об'єктів цивільного призначення. 4.42 У саунах, ванних кімнатах, санвузлах, душових приміщеннях, басейнах застосовується прихована електропроводка. При цьому не допускається прокладання проводів у металевих трубах і металевих рукавах. Допускається відкрите прокладання кабелів. Електропроводка повинна мати ізоляцію, що задовольняє вимогам ДБН В.2.5-27, без будь-якої металевої оболонки. Така електропроводка може складатися, наприклад, з одножильних кабелів в ізолювальній оболонці або багатожильних кабелів з ізолювальною оболонкою. У ванних і душових приміщеннях у зонах 0, 1 і 2 згідно з додатком Е повинні знаходитись тільки ті електропроводки, які необхідні для подачі живлення в ці зони. В указаних зонах не дозволяється встановлювати з'єднувальні коробки. У саунах для зон 3 і 4 згідно з додатком Ж повинна використовуватись електропроводка з допустимою температурою ізоляції не нижче ніж 170 °С. ... 4.59 Установлення штепсельних розеток у коморах квартир, у ванних кімнатах, душових, мильних приміщеннях лазень, у приміщеннях з нагрівачем для саун (далі – саунах), а також у пральних приміщеннях пралень не допускається, за винятком ванних кімнат квартир і номерів готелів (див. 4.60) та гладильних комірок квартир і готелів. ... 4.61 У саунах електрообладнання повинно мати ступінь захисту не нижче ніж ІР24 згідно з ГОСТ 14254. ... 6.10 Не допускається установлення РП, щитів, щитків в саунах, ванних кімнатах, санвузлах, мильних приміщеннях лазень, парильнях, пральних приміщеннях пралень тощо. Додаток Ж (обов'язковий) Класифікація зон електробезпеки у приміщеннях саун з електронагрівальними приладами Приміщення саун розподіляють на чотири зони з наступними розмірами (рисунок Ж.1): а) зона 1, в якій допускається розміщення тільки електронагрівальних приладів; б) зона 2, для якої вимоги щодо теплостійкості для електрообладнання не встановлюються; в) зона3, в якій електрообладнання повинно витримувати температуру не нижче ніж1 25 °С, а ізоляція проводів і кабелів – не нижче ніж 170 °С; г) зона 4, в якій повинні установлюватися тільки пристрої керування приладами електронагрівання (термостати і обмежувачі температури) та електропроводка до них. Електропроводка повинна витримувати температуру не нижче ніж 170 °С. (ссылка на изображение устарела)
|
![]() |
![]() ![]() |
|
![]() |
#3 |
Старожил форума
|
![]()
Было бы правильно завести силовой кабель в парилку в тот угол где будет стоять печь и желательно по низу. На пульт идет токий провод, тк он управлет реле стоящими на печи, поэтому его потом можно будет завести в комнату отдыха без особых разрушений. Кстати по поводу двери с парилки в комнату отдыха, она должна открываться наружу с парилки
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо Александр с Донецка за это полезное сообщение: | Rack (19.01.2012) |
![]() |
#4 |
Старожил форума
Регистрация: 29.08.2007
Адрес: Вышгород
Пол: Мужской
Сообщений: 1,098
Вы сказали Спасибо: 234
Поблагодарили 231 раз(а) в 135 сообщениях
|
![]()
ДВери пока нет ) Это,так,схематически)
ДБНы это хорошо,но мне бы попроще-потом подключать то все электрик будет,но сейчас нужно куда то под плиткой это кабель вывести,чтоб потом не крушить кафель... Конец кабеля торчит из стены,он достаточно короткий - его наростить и кинуть в парилку,в угол под каменку? Без металорукава - я правильно понял? А уже потом, от каменки выводить кабель меньшего сечения на пульт через стену(если он будет,пульт)? Последний раз редактировалось Rack; 19.01.2012 в 10:46. |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#5 |
Старожил форума
Регистрация: 29.08.2007
Адрес: Вышгород
Пол: Мужской
Сообщений: 1,098
Вы сказали Спасибо: 234
Поблагодарили 231 раз(а) в 135 сообщениях
|
![]()
Поиски натолкнули на статью,цитирую: При использовании современных электропечей панель управления монтируем на наружной стенке парилки, предварительно подводим питание от электрощита. Освещение парилки ведем от панели управления по наружным стенам и делаем проход в помещение непосредственно в месте установки светильников. Для питания каменки протягиваем кабель от панели управления в стяжке пола.
Все верно описано? |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#6 |
Старожил форума
|
![]()
Для прохода в стене можно в пластиковой гофре завести. На стыке лучше наращивать через автомат. Поэтому проще пока положить кусок кабеля, что бы хватало на соеденение и второй конец на подключение. Да потом можно будет пустить тонкий на пульт если будет. Пока в предбаннике делается кафель стоило бы так же сделать вентиляционный приток под печь, что потом не бить тот же кафель.
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#7 | |
Старожил форума
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#8 |
Опытный форумчанин
|
![]()
і не збудьте всю проводку в сауні рбити тільки спеціальним кабельом марки СІФ я таким робив скрутки небажено робити під вагонкою ведіть все від автомата або коробки окремо на топку окремо на світло і також потавте УЗО яке також багато чому вам запобіже
|
![]() |
![]() ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо avtovas за это полезное сообщение: | Rack (19.01.2012) |
![]() |
#9 | |
Форумчанин
Регистрация: 19.05.2011
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 229
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 73 раз(а) в 60 сообщениях
|
![]() Цитата:
пульты управления каменками бывают разные,как такие которые управляют силовым блоком по слаботочному кабелю( pechibuller.com.ua/products/10/harvia/cg170t/ ),так и те которые ставятся в разрыв силового кабеля ( pechibuller.com.ua/products/10/harvia/c260/ )-вторые подешевле будут,да и выпускаются очень давно-отсюда надежность(ссылки первые попавшиеся-не реклама) вы хотябы с этим определитесь,далее определитесь с производителем, т.к датчик температуры бывает запитан по 4-х проводной схеме так и по 2-х проводной(и это только те что я лично подключал,возможно вариантов больше),причем проводку под датчик вам бы тоже развести заранее не помешало б,иначе потом по наружке лепить придется. освещение сауны возможно подключить как через наружный блок управления так и через отдельный выключатель. кстати это все о саунах с наружным блоком управления,если со встроенным-то соответственно все уже в нем и ничего дополнительно разводить не нужно(так на всякий случай,что-б исключить недопонимание) Последний раз редактировалось свет2000; 19.01.2012 в 15:04. |
|
![]() |
![]() ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо свет2000 за это полезное сообщение: | Слава Щ. (02.02.2012) |
![]() |
#10 |
Старожил форума
Регистрация: 29.08.2007
Адрес: Вышгород
Пол: Мужской
Сообщений: 1,098
Вы сказали Спасибо: 234
Поблагодарили 231 раз(а) в 135 сообщениях
|
![]()
Это я понял,кстати параллельно вопрос - со встроенным блоком -их минус,как я понял,в макс температуре парилки-90гр ? Или есть и такие где больше? Ну а плюс - это цена,конечно.
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#11 |
Опытный форумчанин
Регистрация: 15.09.2011
Адрес: Днепропетровск
Пол: Мужской
Сообщений: 546
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 35 раз(а) в 32 сообщениях
|
![]()
Я себе поставил пульт с датчиком Д18Б20. Нагоняю 122градуса. И ничем не хуже пультов от Харвия с Нарви.
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#12 |
Старожил форума
Регистрация: 29.08.2007
Адрес: Вышгород
Пол: Мужской
Сообщений: 1,098
Вы сказали Спасибо: 234
Поблагодарили 231 раз(а) в 135 сообщениях
|
![]()
Д18Б20 - что это? Нигде не нашел...
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#13 |
Опытный форумчанин
Регистрация: 15.09.2011
Адрес: Днепропетровск
Пол: Мужской
Сообщений: 546
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 35 раз(а) в 32 сообщениях
|
![]()
www.ukrrele.com/thermoregulator-teply-pol.htm
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#14 |
Опытный форумчанин
Регистрация: 15.09.2011
Адрес: Днепропетровск
Пол: Мужской
Сообщений: 546
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 35 раз(а) в 32 сообщениях
|
![]()
[QUOTE=sanykrimea;1365950]
ДБН В.2.5-23-2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання. об'єктів цивільного призначення. 4.42 У саунах, ванних кімнатах, санвузлах, душових приміщеннях, басейнах застосовується прихована електропроводка. При цьому не допускається прокладання проводів у металевих трубах і металевих рукавах. А хочется обоснования. |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#15 |
Опытный форумчанин
Регистрация: 15.09.2011
Адрес: Днепропетровск
Пол: Мужской
Сообщений: 546
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 35 раз(а) в 32 сообщениях
|
![]()
Рак, на рисунке надо обозначить места установки каменки, светильников, (парогенератора, вентилятора, светомузыки, динамиков если есть)), чтобы было понятно куда какой провод.
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#16 | ||
Супер старожил форума
|
![]() Цитата:
|
||
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#17 |
Опытный форумчанин
Регистрация: 15.09.2011
Адрес: Днепропетровск
Пол: Мужской
Сообщений: 546
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 35 раз(а) в 32 сообщениях
|
![]()
Почему нельзя в металлорукавах?
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#18 |
Супер старожил форума
|
![]()
Помещения с повышенной опасностью (влажность) - сопротивления стен, пола, переходное сопротивление человека с ними значительно меньше, чем в сухих помещениях. Если случится пробой на металлическую трубу или рукав - вероятность поражения электрическим током выше допустимой.
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#19 |
Опытный форумчанин
Регистрация: 15.09.2011
Адрес: Днепропетровск
Пол: Мужской
Сообщений: 546
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 35 раз(а) в 32 сообщениях
|
![]()
Да, но труба заземлена. Подключение через УЗО. А если случится пробой, то он терпеливо будет ждать голого парильщика? Но уж нет, увольте.
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#20 |
Супер старожил форума
|
![]()
УЗО есть дополнительная мера защиты, основная - уравнивание потенциалов. Человек подключается параллельно заземлённой трубе, на которой есть потенциал (между трубой и полом) Так как сопротивление влажного пола и переходное сопротивление между полом и человеком низко, то и ток через него пойдёт значительно больший, чем при таком же прикосновении на сухом полу.
|
![]() |
![]() ![]() |