![]() |
|
![]() |
#1 |
Начинающий форумчанин
|
![]()
Сложилась такая ситуация: при закрытом контуре второго этажа система теплого пола работает нормально, но стоит полностью открыть стояк, то температура в контуре полов сильно падает, даже не помогает насос. Можно придушить второй этаж, но тогда все равно полноценно не работает теплый пол и второй этаж, но ситуация улучшается.
Проблема или в насосах или в схеме самого распределителя теплого контура. Хочу добавить кран справа внизу от насоса со стороны гребенки, чтоб немного поддушить эту сторону, так как термостат слева оказывает сопротивление (даже когда полностью открыт). Второй насос более темный - это насос, который стоит в котле. Все насосы включены в среднее положение. Очень жду Ваших поправок Последний раз редактировалось Алексей_og; 24.01.2012 в 09:57. |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#2 | |
Супер старожил форума
Регистрация: 23.02.2010
Адрес: Киев-Березань
Пол: Мужской
Сообщений: 5,838
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 1,698 сообщениях
|
![]() Цитата:
После этого отпишетесь как результат. |
|
![]() |
![]() ![]() |
|
![]() |
#3 |
Консультант форума
|
![]()
Ну-во-первых, это все стоило бы посчитать... Но это лирика. Хотя бы прикинуть нагрузки по веткам 1 и второго этажа...
Судя по фото коллектора, расходы по контурам есть и они немалы, тоесть можно утверждать, что гидравлически циркуляция в контуре ТП вполне достаточна. Что можно сделать: 1. в коллекторе убрать обратник, вместо него поставить радиаторный или балансировочный кран; 2. выяснить какая температура задается котлом. Если задается в границах +45, то ситуация, описанная выше - вполне понятное явление 3. на подачу второго и первого этажа вкрутить балансиры и выставить расходы таким образом, чтобы необходимое кол-во носителя затекало в коллектор через термоклапан коллектора. |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#4 | |
Старожил форума
|
![]() Цитата:
ТС, дайте инфу по Р-котла и площадям этажей отапливаемых ТП |
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#5 |
Начинающий форумчанин
|
![]()
- На котле температура 55 градусов (котел электро, но будет ТТ - для него и городился этот огород)
- На теплых полах выставлена 45, она исправно поддерживается, пока не включить второй этаж (два стояка справа) - Температура на входе всех батарей первого и второго этажа одинаковая примерно 50 градусов. Но с теплым полом при включении второго этажа происходит аказия - температура падает до 30 на входе в рейку тп. Такое впечатление, что начинает система работать по кругу с обратки теплых полов сразу все идет на подачу и не берет горячую воду с общей подачи. - Площадь теплого пола 95 м2 + 2 батареи по 1,6 квт на первом этаже. Второй этаж 4 батареи по 1,6 квт и 3 половых конвектора по 1,2 квт. - Площадь первого этажа 120 м2, площадь второго 85 м2. - Давление в системе 1,5 атм - Расход по контурам теплого пола примерно 1,5 деления на пипетке на каждый (а сколько лучше выставить для нормальной работы - можно 1 или нет) - Длина каждого контура 80-95 метров А что с моей идеей - если справа перед насосом со стороны контура обратки поставить краник и немного поддушить, положение дел не исправится? Последний раз редактировалось Алексей_og; 24.01.2012 в 13:22. |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#6 |
Начинающий форумчанин
|
![]()
А где взять такие балансиры чтоб можно было вклинить их в систему, я таких у нас не встречал, а может продавцы просто морозятся?
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#7 |
Консультант форума
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Київ, Шполянка
Пол: Мужской
Сообщений: 19,745
Вы сказали Спасибо: 10,986
Поблагодарили 21,447 раз(а) в 8,372 сообщениях
|
![]()
VT 10 Клапан радиаторный настроечный прямой
(ссылка на изображение устарела) |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#8 |
Начинающий форумчанин
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#9 |
Консультант форума
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Київ, Шполянка
Пол: Мужской
Сообщений: 19,745
Вы сказали Спасибо: 10,986
Поблагодарили 21,447 раз(а) в 8,372 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#10 | |
Супер старожил форума
Регистрация: 23.02.2010
Адрес: Киев-Березань
Пол: Мужской
Сообщений: 5,838
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 1,698 сообщениях
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#11 | |
Начинающий форумчанин
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#12 | |
Старожил форума
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#13 | |
Супер старожил форума
Регистрация: 23.02.2010
Адрес: Киев-Березань
Пол: Мужской
Сообщений: 5,838
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 1,698 сообщениях
|
![]() Цитата:
Радиатор регулируют не по его температуре а по температуре в помещении . |
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#14 | |
Супер старожил форума
Регистрация: 23.02.2010
Адрес: Киев-Березань
Пол: Мужской
Сообщений: 5,838
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 1,698 сообщениях
|
![]() Цитата:
В данных схемах ТП обратный вентиль вообще никакой роли по регулировке ничего недаёт,он должен всегда быть открыт на максимум ион там стоит только для того чтобы можно было перекрыть для ремонта или для иных других целей. Вся регулировка пола осуществляется насосом ТП,расходомерами и термоголовкой. |
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#15 | |
Старожил форума
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#16 | |
Супер старожил форума
Регистрация: 23.02.2010
Адрес: Киев-Березань
Пол: Мужской
Сообщений: 5,838
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 1,698 сообщениях
|
![]() Цитата:
Да систему надо регулировать,но если увеличить скорость подачи котлового насоса то это дело может обойтись и без регулировки. |
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#17 | |
Консультант форума
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Житомир-Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 14,083
Вы сказали Спасибо: 4,924
Поблагодарили 16,609 раз(а) в 6,243 сообщениях
|
![]() Цитата:
какая длинна магистрали от котла до смесительного узла и диаметр трубы? какие длинны веток теплого пола? На лицо- проблема недостаточного расхода теплоносителя в контур теплых полов. При ваших параматрах расход теплоносителя на смесительный узел должден быть минимум 400 л/час.. Пока нет радиаторов, то он достаточный, а когда вы подключаетет радиаторы, то он резко падает, потому как львиная доля уходит в радиаторы (нормальным расходом для радиаторов 2 этажа есть 500 л /час) и насос не может обеспечить достаточный расход на смеситель.. Решение: ставить балансировочный клапан с раходомером на ветку второго этажа и отрегулировать расход на 8-9 л/мин... ПОВТОРЮСЬ: на второй этаж, а не на какие теплые полы как советуют... Есть более дешевый вариант безе переделок, но нужно иметь прибор с измерителем температуры или пирометр... Прижимаетет краники на радиаторах второго этажа, пока все радиаторы не будут иметь режим 50-40 или 50-37 верх-низ соответственно...В этом случае вы настроите нрмированных расход в ветке радиаторо. Сейчас я уверен там расход гораздо больше 500л/час |
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#18 | |
Консультант форума
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Житомир-Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 14,083
Вы сказали Спасибо: 4,924
Поблагодарили 16,609 раз(а) в 6,243 сообщениях
|
![]() Цитата:
В инструкции к смесительному узлу рассказано как его нужно настраивать и какова его логика... |
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#19 | |
Супер старожил форума
Регистрация: 23.02.2010
Адрес: Киев-Березань
Пол: Мужской
Сообщений: 5,838
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 1,698 сообщениях
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#20 | |
Консультант форума
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Житомир-Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 14,083
Вы сказали Спасибо: 4,924
Поблагодарили 16,609 раз(а) в 6,243 сообщениях
|
![]() Цитата:
погляди джакоминиевскую инструкцию на этот смеситель...там хорошо все разжевано, вплоть до выбора диаметра этого балансира... Да и логика подсказывает, чтооткрутив на всю обратку даем слишком большой расход в смеситель, это не критично в небольших домах, но как только разветвленность дома увеличивается, то до последних радиаторо вложно будет догнать теплоноситель, вот тогда этот краник и работает...А вобще предлагаю или в личке об этом с тобой поговорить или в другой раз, а то тут другая проблема.. |
|
![]() |
![]() ![]() |
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +2.