Купил котел Лемакс 2 года назад, модель серии Клевер, мощность 20. В конце сезона начались проблемы с тягой. Точнее сказать с ней как раз проблем нет, но автоматика в это не верит и отключает котел каждый 10-15 минут, задолбался я уже нервничать по этому поводу, подскажите, что делать? Думал взять турбонасадку, но у меня дымоход очень хорошо сделан и тяга чувствуется очень хорошо, уверен, что проблема не в этом.
Если ошибку выдаёт Е03 и у вас не турбо котёл,в тяге вы уверены, значит проверяйте и меняйте датчик тяги.
Снимите этот датчик и посмотрите на какую температуру он росчитан,купите такой и замените его,стоит он копейки.
По виду он должен быть похож на этот что на фото
-
Изи. Облгаз измеряет калорийность газа и пересчитывает кубы в киловатты. Думаю не сложно догадаться, что у обгазов будет газ наивысшей пробы и будет давать столько киловатт, что европейцы обзавидуются.
А то с кубометрами сложно махлевать - вон за коэффициенты штрафуют. А за киловатты - нет
.Ага,развод по коэффициентам показалось мало,теперь пойдёт в ход и калорийность, которую будут считать гдето там.
Ну что,будем надеятся на "Зе" что исправит ситуацию в стране

-
Что за бред! Облгазы продвигают тему учёта газа не в кубометрах а в киловаттах.
Как в принципе это может быть?

-
Т.е. у меня заложена проводка для подключения каждого радиатора отопления своим нормально открытым электрическим клапаном.
Термоелектрические головки вам надо ставить нормально-закрытые,либо в противном случае в летний неотопительный сезон ваши термоелектрические головки нормально-открытые будут постоянно под напряжением,что совершенно безсмысленно.
не лезу в автоматику котла (при закрытии ВСЕХ клапанов он гоняет только теплоноситель внутри стяжки пола, и скорее всего тупо выключается)Вам надо сконфигурировать автоматику так что бы при закрытиии всех клапанов и термостатов была дана команда котлу на отключение.
Подаёте сигнал управления на контакты 3 и 4.
не лезу в автоматику насоса (при перекрытии всех гребенок, он автоматически выключается)Нет он не выключится,как то работать будет,какой смысл ему работать в неотопительный сезон.
Для того что бы он автоматически включался и выключался,подключите этот насос через накладной датчик температуры.
Байпас действительно с этим насосом не нужен!
-
1
-
-
каждый элемент вдвое ухудшает надежность системы..
чем больше элементов, тем......
Я только ЗА!
Чем проще тем надёжнее и ремонтопригоднее в полевых условиях.

-
согласитесь - дополнительные датчики протока, реле, блоки питания и прочие элементы автоматики - УХУДШАЮТ НАДЕЖНОСТЬ системы в целом..
другое дело - взять надежный насос и не выключать его 5 лет - это и проще и нааамного надежнее..
Нет, я такой подход не разделяю что бы насос не выключать годами.
У Вас же лампочка не горит круглосуточно.
В данном случае здесь то и сложной автоматики нет,ломаться особо нечему.
Но с датчиком протока глюки могут быть и очень не предсказуемые,перепад протока,залипание или заклинивание датчика так как он на прямую контактирует с водой,по этому проще и надёжней использовать термостат,он прост в монтаже ,розширяет возможности управления.
-
Установлены чуть переразмеренные радиаторы специально с учетом работы на низких температурах, в котле настроена минимальная подача 30 град. и в межсезонье он так и работает. играться в +- пару градусом настройки термостата? Проток он или есть когда реально идет запрос на отопление, или нет, когда котел в летнем режиме.
Ну что мне сказать,вы упорно за датчик протока,значит ставте датчик протока как на рисунке,но только что бы он был установлен в горизонтальном положении.
Добавлено через 6 минут
Установлены чуть переразмеренные радиаторы специально с учетом работы на низких температурах, в котле настроена минимальная подача 30 град. и в межсезонье он так и работает. играться в +- пару градусом настройки термостата?Ну да,а что будет тяжело выставить термостат на температуру включения 28ºС.
-
грубо вот такая схема. пока еще думаю, датчик на магистраль или на отдельный незакрывающийся радиатор.
минус накладного термостата - система низкотемпературная, и летом у нас достаточно жарко, как термостат поймет, что 30 град. с воды, а не с воздуха?
[ATTACH]654307[/ATTACH]
Устанавливаете термостат на общий колектор и всё.
Так как у вас есть радиаторный контур то смело можете установить температуру включения 35градусов,не думаю что на радиаторы вы будете подавать температуру ниже 35 градусов.
Относительно включится ли он от температуры воздуха или трубы-если даже и включится от жары в доме то это будет к лучшему так как теплоноситель в ТП начнёт смешиватся со всеми греющими контурами и таким образом будет выравнивать везде температуру и охлаждать помещения.
-
1
-
-
Решается установкой датчика протока на радиаторный контур.
Для того что бы хоть как то понимать вашу задумку с датчиком протока,надо посмотреть как минимум набросок вашей схемы отопления.
Уверен что что в вашей затее я найду несколко минусов в пользу накладного термостата.
Три минуса уже есть без схемы.
-
то я таки не понял
через пять лет готовится к выкидыванию КАНа и ППР трубе поверху как у всех нормальный людей, что ли?
а так хотелось шоб было красиво....
У меня было всё на оборот.
Была открытая проводка ТИСИ,через десяток лет начала давать течь,потом всё вырезал,спаял ППР и всё спрятал в стены что бы было красиво.
-
включился котел, его насос погнал воду по системе- датчик увидел проток, включил насос ТП. Котел остановился, но в системе насос крутится (выбег) и ТП качает, пока есть проток.
Это танцы с бубном.
Подсказка

Подумайте перед тем как монтировать эту схему-как будет влиять насос ТП на датчик протока,может получится так что ваш насос ТП никогда не отключится после первого включения.
Добавлено через 4 минуты
ну так само можна підключить до насосу котла, разом включаються і виключаються.Это намного лучший вариант чем вариант с датчиком протока.
-
И не только пеной.....(пыль, грязь, краска, лак, цемент, бетонная заливка и.т.д.).
Вот по этой причине и нужно работать железнявыми фитингами от ТИСИ. Ну а если фитинги пластиковые, то максимально уходить от них применяя металопластиковую трубы. И перед заделкой изолировать такой фитинг утеплителем+ армированная лента.
Когдато писал что у меня дома спустя десять лет эксплуатации ТИСИ с железнявыми фитингами началась течь на соединениях.
-
і який сенс в цьому???? навіщо він літом працює?
10 років стояв насос який я постійно відключав і включав, ніяких проблем не було.
Поясніть навіщо він має постійно працювати???
Кому адресован вопрос?
Добавлено через 2 минуты
Я хочу впендюрить датчик протока с реле...Какая будет логика работы?
-
У моих клиентов насос молотил на полы лет 5 не выключаясь. :D
Я тупо не озвучил, шо на лето нужно выключать, вроде и ежу понятно.
Вылезло чисто случайно в разговоре.
Можно считать что за пять лет этот насос намолотил лишних в среднем 1752кВт это при среднем потреблении насоса 80Вт.

-
а он не включится сам летом с накладным термостатом?
Может и включится летом сам по себе,всё зависит на какую температуру включения он установлен,от того что он включится на некоторое время летом от этого ничего плохого не будет,будет только польза,перераспределение накопившегося тепла в летний период и выполнит функцию антиблокировки насоса.
Летом вручную можно выключить, здесь даже не важно есть накладной термостат или нету.Если по такой логике идти то можно всё включать и выключать в ручную,зачем к примеру комнатный термостат,можно в ручную включать и выключать котелок.

-
Люди! только с помощью накладного или не накладного термостата возможно просто решить проблему автоматизации включения насоса ТП.
Разговоры что насос вообще не выключать,ну это смешно,зачем насосу работать 12 месяцев в году и тем более летом.
-
2
-
-
Всем привет.
Коллекторы ТП и радиаторов все еще не переехали на свое финальное место жительства. Продолжу размышления над компоновкой своей системы отопления.
Вопрос следующий.
Реализовывал ли кто нибудь компоновку коллекторов ТП и радиаторов (взаимное физическое расположение и соединение элементов) изображенную на рисунке? Интересуют возможные нюансы/проблемы при установке и дальнейшей эксплуатации. Возможно кто то даст теоретическую оценку.
Короткое пояснение - а зачем такой изворот?
При условии подачи в ТП и радиаторы теплоносителя с одинаковой температурой, изображенная схема позволяет реализовать минимум 4 варианта работы системы:
1. Последовательное соединение - вначале радиаторы, затем ТП;
2. Параллельное соединение радиаторов и ТП;
3. Только ТП;
4. Только радиаторы.
Спасибо.
Нидельку назад реализовал вот такую компоновку коллекторов радиаторов и ТП
-
Доброго времени суток! Интересует возможность подключения насоса теплого пола к автоматике котла, чтобы включался и выключался вместе с котлом, а не гонял воду по кругу круглосуточно. Может есть насосы специальные?
Подключаете насос ТП через накладной термостат,таким образом вы не влазите в електронику котла,насос ТП при этом будет выдерживать выбег до заданной температуры и будет вам так называемое перераспределение тепла.
-
2
-
-
на какие котлы стоит посмотреть? не бошем единым же, наверняка есть другие, у которых тоже достойная реализация собственно теплогенерирующей части. opentherm выглядит привлекательнее (спецификацию все-таки можно найти в инете) полностью закрытого ems
Смотрите на Итальянцев,Французов,у них встроенная погодозависимая автоматика,у Немцев погодозависимая автоматика это отдельные пасочки за отдельные бабки.
Baxi,Biasi,Dedietrich.......
-
Какие еще котлы могут подойти под то, что я хочу? Бюджет на толковые вещи можно раздвинуть, но на офигевшие типа easycontrol, альтернативу которым я мог бы написать сам, нет.
Возьмите котелок с протоколом управления Опен Терм,к нему посмотрите вот здесь,правда это вражеский сайт.

-
1
-
-
Ставлю, что и для населения ночной тариф скоро выпилят, как и для бизнеса.

Ещё рано,очень много домов не купили многотарифные счётчики.
-
1
-
-
Підскажіть будь-ласка де в Києві можна придбати бронзові різьбові фітінги VIEGA або латунні SANHA?!
Можно здесь www.leon.ua/ua/cat/3.htm
-
Здравствуйте.
Возникло несколько вопросов относительно газового котла и системы отопления в целом.
В частном доме установлен двухконтурный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D (открытая камера сгорания).
1. Недавно делал чистку теплообменника котла. После того, как котел был разобран - я увидел, что внутренности котла (над теплообменником) все ржавые (см.фото). Сам теплообменник без ржавчины.
На сколько я понимаю, это из-за конденсата. Но сразу хотел бы отметить, что у меня установлен утепленный дымоход с конденсатосборником (см.также на фото). Подскажите, из-за чего могла возникнуть данная ситуация и что нужно сделать, чтобы это исправить?
2. После обслуживания котла я заметил, что его корпус сильно греется. Температура корпуса сопоставима с температурой радиаторов. По ощущениям около 60 градусов (т.к. держать рукой долго не получается). На сколько это нормально? К сожалению, не замечал нагревался ли ранее кожух котла до такой температуры.
3. При работе котла слышны периодические щелчки, которые похожи на звук капающей воды. На сколько это нормально? Мне кажется, что такой звук был всегда при работе данного котла. Но недавно прочитал, что подобные звуки являются признаком загрязненности теплообменника. Насколько это соответствует действительности? И нужно ли с этим что-то делать? Повторюсь, что теплообменник недавно промывался лимонной кислотой.
4. Сколько времени может выходить воздух из системы отопления после ее заполнения?
Буду благодарен за помощь и консультацию.
1-Прочистить дымоходную трубу.
2-обеспечить нормальный приток воздуха где стоит котёл.
3-температуру подачи на котле не опускайте ниже 60 градуов а то будет образовываться конденсата и следственно коррозия.
4-прочистить ламели теплообменника.
-
Ну да....

И с этим все согласны
. Но как бы теплоноситель ниже 28-30° уже и смысла нет большого подавать в систему, разве что в межсезонье и то это касается электроотопления, при отоплении газом уже не получится, мминимальная будет немного выше. А при тех же 30 на подаче, например у меня, уже на поверхности 26° И это при шаге 200мм. Так вопрос и был, зачем уменьшать до 100-150мм?О,при 30 на подаче вы получили 26 на поверхности пола, а 29 градусов вы сможете получить при этом шаге трубы ТП?


Допустимая толщина стяжки над теплым полом
в Тепла підлога
Опубліковано:
А какую вы приследуете цель укладывая эту плёнку?