18 хвилин тому, Mykola2024 сказав:
мене лякає кидалово з гарантією, бо по іншому це не назвеш
ніхто вас не кидає, це сірий продукт на нашому ринку
і ніхто не будет нести гарантійні зобов'язання, коли ви використовуєте продукт в умовах, які не зазначені в технічних умовах
коли почнуться блекаути, з вами ніхто навіть не захоче розмовляти, або купляєте за 2 х Ціни, або сидите в темряві
це зараз ви можете носом крутити, в березні-травні 2024 могли, як показує досвід літа - брали все що було в Україні за любі гроші
-
1
-
-
1 хвилину тому, Mykola2024 сказав:
короче кидалово повне , напевне якби я знав цей нюанс то і не починав би .
Це ви ще не знаєте про доступ інсталера, інверторну BMS яка не балансує, перезаряд АКБ на кривій прошивці...
-
2
-
-
1 година тому, Mykola2024 сказав:
тому питання гарнтії хоча б на 1р як мінімум
якщо купите інвертор новим, то на 99.5% (ІМХО) все буде працювати
гарантії за 28000грн не буде навіть і місяця, якщо взагалі це ціна на зараз з наявності
а щоб не перейматися дрібницями, беріть у @Dalet 220v.com.ua/ukr/hibridnye-setevye-invertory/2648.html з гарантією
-
1
-
-
18 годин тому, Mykola2024 сказав:
як це вплинуло на гарантію інвертора зі сторони продавця чи виробника
А де/в кого Ви купили інвертор?
А як тільки збираєтесь купувати, то в Україні на нього нема офіційної гарантії. Навіть за +150$ (ціна гарантії від продавця) зможуть знайти 100500 доказів що винні ви і ремонт буде платним.
Тож купуйте, збирайте (якщо маєте знання) і радійте, користуючись
-
11 хвилин тому, Ral126 сказав:
максимальний струм байпассу
= номінальній потужності
-
2 хвилини тому, Ral126 сказав:
АВР переключив на інвертор.
У АВР буде затримка на перемикання на резерв, тому Ваш план
2 хвилини тому, Ral126 сказав:щоб чутлива техніка не відчувала відключення
не спрацює
Краще через інвертор пустити в режимі байпас резервне навантаження, все інше одразу в щит
-
2
-
1
-
-
17 годин тому, ЯД сказав:
Это на 40А на заряд
Поставте заряд на 30А, беду набагато тихіше
-
3 хвилини тому, Anime Shinigami сказав:
маста-3024
Потрібно розглядати АКБ на 8S, в номіналі це 25,6В
-
12.09.2024 в 11:25, vorm77 сказав:
Recommended AC input wiring diameter 6mm2/10AWG
Recommended AC output wiring diameter 6mm2/10AWG
6mm2 это одна жила или надо делить на 2 (фаза + ноль)
У Вас же все написано в инструкции
Нужен ПВС 3*6мм2 или ШВВП 3*6мм2
Можете взять двужильный, убрать то заземление (если путь к удешевление от надежности)
-
11 хвилин тому, vorm77 сказав:
Все равно 2,5мм2 обеспечивают 5,9кВт
Хозяин-барин
-
1 хвилину тому, vorm77 сказав:
По моему на ввод достаточно 2,5мм2.
на вводе должно быть с запасом на байпас и заряд, сумируйте эти мощности и выбирайте сечение
-
2
-
-
1 хвилину тому, Vikctor сказав:
В такому вигляді погоджуюсь. Просто ви не так чітко написали.
Без чіткого ТЗ, результат ХЗ 😄
-
1
-
3
-
-
1 хвилину тому, Vikctor сказав:
Тобто під 6кВт дріт 2,5мм2 норм?
Де це я таке писав?
28 хвилин тому, Сергей Стрельник сказав:на навантаження з інвертора мінімально 2,5мм2, бажано 4мм2
для 4кВт мін. 2,5мм2, для 6кВт мін. 4мм2
-
Тільки що, Vikctor сказав:
Протиріч не бачите між двома реченнями?
а що не так?
до інвертора 6,5-8,5кВт
з інвертора 4-6 кВт(його номінал)
-
10 годин тому, Куркуль сказав:
А підкажіть будь ласка скільки і якого кабелю протрібно прокласти від щитка до містя потенційного розміщення майтутнього гібридного інвертора на 4-6 кВт. Нині прокладено 2 кабеля 2,5*3 + неподалік від місця буде майже окремою лінією розетка. Тобто я думав що можна на розетку повісити живлення інвертора, а по тих двох проводах подавати живлення з інвертора в щиток - 1 кабель в режимі байпасу для освітлення і розеток з малопотужними пристроями а по іншому в критичних моментах потужні прилади (пралка, бойлер) лінії яких матимуть 3х позиційні перемикачі.
Ви не вірно міркуєте. До інвертора треба подати потужність, яка дорівнює потужності споживання + потужність на заряджання акумулятору.
Навіть якщо припустити що у Вас АКБ буде заряджатися струмом 50 А, то це 2,5кВт на заряд, а якщо в режимі байпасу будуть увімкнені потужні споживачі (а це 4-6кВт), то й сума навантаження буде 6,5-8,5кВт. Враховуючи ось таку табличкувиходить що підвести до інвертора потрібно дріт мін. 4мм2, а краще 6мм2
PS: на вхід інвертор мінімально 4мм2, бажано 6мм2
на навантаження з інвертора мінімально 2,5мм2, бажано 4мм2
-
1
-
-
7 хвилин тому, yur43 сказав:
4,5 так як і в більшості інверторів
з інвертором то ясно, я шукаю CAN на платі BMS, в мануалі одне, на diysolar форумі інше
-
-
Міркую над наповенням електрощитку для будинку.
Є ввід 3 фази 16А
Планую поставити 3х-полюсний автомат 16А на вхід щитка та далі на потужні споживачі 16А. Якого класа вибрати вимикачі щоб при спрацюванні вибивало автомат на споживача а не вхідний чи біля лічильника?
Схиляюсь до ввідного клас С а споживачі клас В
-
5 хвилин тому, shun сказав:
Доброго дня, хочу спитати який можна купити інверторний генератор до 3кВт для живлення кондиціонера 9-ки зимою в режимі нагріву (споживання 1-1,5 кВт), паралельно заряджати акумулятори. Генератор має бути інверторний, бо це квартира і носити неінверторний генератор вагою 45-50 кг немає можливості. Хонда звійсно добра, але таких грошей немає, бюджет до 30 тис. грн.
Знайомив купив торік MXR3500 за 22000грн, рекомендував би, під Ваші запити підходить
-
2
-
-
6 хвилин тому, Dmode сказав:
Виставив мін30%мах30%, на батареї вже понад 70% і не думає відключати заряд.
Є там глюк, якщо SOC батареї більший за max SOC заряду, то заряд не зупиняється.
Виставте заряд до значення SOC батареї + 5%, заряд припинеться, потім зменшіть SOC заряджання до бажаного.
А ще, ви налаштовуєто SOC заряду від мережі, а заряд йде від сонця
-
2
-
-
21 хвилину тому, vadym petrov сказав:
А що значить як "смарт навантаження"?
можете гріти воду, коли надлишок генерації і нема зеленого тарифу (один з прикладів)
-
2
-
-
8 хвилин тому, Dima4s сказав:
бачив в ФБ що з правами інсталера і новою прошивкою можна вихід генератора використовувати як смарт навантаження. Хтось пробував? Де взяти права інсталера?
права інсталера Вам не дадуть, максимум що можете - звернутися в фейсбук виробника і попросити оновити ваш девайс
або до @Dalet, він за гроші Вам всьо зробе
-
1
-
-
-
2 хвилини тому, standov сказав:
ac-7a ac-7b
резистивні навантаження (категорія АС7а);
індуктивне навантаження (категорія АС7b).
Гибридный инвертор powMr 3.2 кВт — возможно кто то пользовался?
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано: · Змінено користувачем Сергей Стрельник
за яким сценарієм Вам потрібно буде грітися тепловентилятором?
навантажуйте безпечним струмом (в даному випадку 50А) і все буде працювати
Скоріше за все вирубає BMS батареї через перевищення струму (хоча до 100А повинно бути ОК) або розбаланс комірок