Что делать ?
Разбить "слабый" бетон, но не трогать арматурный скелет.
Залить новый бетон, когда потеплеет.
По арматуре поработать с ржавчиной.
И как несведующий человек определит эту самую границу? Типа летят -нелетят искры?
Старый каркас в топку.
-
"что делать?"
Разбирать весь фундамент минимум до глубины промерзания. Так как:
1. Вы не сможете самостоятельно, без соответствующих исследований определить четко границу "плохого" и "хорошего" бетона. Даже на вид плотный бетон через год может аналогично посыпаться.
2. Арматурный каркас судя по фото расположен в верхней , разрушенной зоне фундаментной ленты. Соответственно он уже не работает по своему предназначению. Да и очистить его от цем. молочка будет не просто.
-
"кто виноват?":
.
прораб.
1. Не учел изменение погоды и не принял меры по уходу за бетоном.
2. Возможно применил некачественный материал или не использовал добавки в бетон.
Будет упираться- заказываете экспертизу и выставляете ему счет через суд. Если конечно у вас с ним был договор.
-
Вот еще информация:www.33grad.ru/d/66009/d/rekomendacii_po_ankerovke_paneley_perekrytiya.pdf
- 3
-
И при открытом окне шахта не справляется? Обычное дело.
Я бы поставил S-вентилятор, кинул провод в шахту, подключил и забыл о проблеме.
Подождите, может гуру объявятся, что-то порекомендуют
шахты еще нет, думаю какую делать ( сечение). есть только в стене внутренней канал 140Х140.Он не справляется с жарой.
-
опираться будут около 15 см, а где и больше,
ложить раствор, а потом молотком ровнять по низу? по уровню, правильно,
и еще они должны быть в плотную друг к другу, как они потом анкеруются?
Плиты укладывать можно вплотную, если у вас они подобраны так, что бы перекрыть вю ширину помещения, если нет, то можно и делать зазоры до 150 мм и потом замоноличивать их бетоном. Анкерятся они между собой крест накрест по длине и анкерами из проволоки 8 мм к наружным стенам ( загибается в выемку для петли и другой край в стену Г-образно на 300мм через петлю.
Ровнять кувалдой обязательно через деревянную шабашку.
- 1
-
Привет всем!
Ребята завтра завожу плиты, 25 штук, подскажите пожайлуста какие есть нюансы при укладке плит, на что их ложить, и как ровнять!?
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Опора плит. Минимум 80мм (при опоре на металл или ж.бетон), в идеале 130.
2.Ложить на слой раствора, ровнять по низу.Чтоб ровнее легли можно проложить под опору арматуру (12мм) и слой раствора по ней.
3.Сделать анкеровку плит, зачеканить швы.
4. Не перекрыть проем лестничной клетки.
- 2
-
В принципе можно и старшей марки взять вентилятор, но зачем?
В норме приточка должна быть. Если котлы работают, то они откуда берут воздух?
Подрез двери из лестничной клетки с наружной дверью. Плюс окно открывное.
-
Спасибо за ответ.
Приточки нет. Желательно справиться естественной вентиляцией.
-
Вопрос следующий: В топочной установлены 2 котла , плюс рамка управления с кучей труб. При постоянной работе котлов(котла) в топочной очень жарко, особенно летом. Вентканал 140Х140 с этим не справляется.Кровля в топочной мансардная . Возникла идея прорезать в коньковой части отверстие большго диаметра ( примерно 300мм) и вывести трубу для вентиляции через кровлю.
Можно ли так сделать или есть другие варианты?
-
Штукатурка - цементно - песчаная. В некоторых местах пошли трещины, толщиной с волосинку. На стену - 1 - 2 штуки. А на стенах с окнами - их по 1-2 с каждой стороны окна. Как их лечить? Рассверлить в конце и зашпаклевать? Такое решение возможно?
И есть у меня еще опасения. что дом трещит
поставте маячки( пятаки шпатлевки) , посмотрите за динамикой трещин.
А лучше сфотографируйте стены и выложите, посмотрим их характер и попытаемся определить причину возникновения.
п.с. если брызните водой на стену, то этих трещин увидите очень много. Это усадочные . Они не страшны.
- 1
-
если пройтись по "соседям" то они строят по-разному: начиная с фундаментных блоков и заканчивая кирпичем.......
фундаментный блок - дорого, кирпич - долго.....
Вот и хочу сделать с шлакоблоков (с армированием!!!)
Поправьте мои рассуждения: если у соседа построен погреб размерами 3,5х2,5х2,7(высота) из кирпича (толщина стены в кирпич)
то почему нельзя построить подвал 7х4х3высота (и по длинной стороне будут 2 поперечные стены)
Впринципе можно.
-
[quote=ДОКС;627146если я готов сегодня работать в два раза дешевле, чем столичные архитекторы, то это - моя собственная прихоть и моя программа действий "Как прокормить семью"...
...и при этом сейчас уже есть заказы на апрель месяц...
рынок, господа, - рынок!!!!
Глупость это а не рынок. Вы да же не торгуетесь, а элементарно сбиваете цены, тем самым подставляя своих же коллег с более многочисленными накладными расходами ( штат, налоги, основные средства).
Вы думаете что таким образом создаете конкуренцию? Заблуждаетесь. Так вы призываете личным примером удешевлять стоимость строительства за счет фонда заработной платы.Вследствии чего к заказчику приходят менее квалифицированные строители с предложениями по упрощению до катастрофического технологий работ. И вы знаете, что Ваша цена не последняя, за вами придут другие, дешевле впополам, и вы взвоете через определенное время от конкуренции с ними.
По этой причине очень много случаев недобросовестного, неаккуратного, непрофессионального строителства.
П.с. Нужно ценить свою профессию и свой труд.
- 2
-
Не может быть генподрядчик и технадзор одним лицом!
Генподрядчик выполняет работы а технадзор контролирует
Я вкурсе. Имел ввиду или то или то. в идеале оба.
-
Во всех случаях не доводить суммы расчета до весомых, дробить виды работ и этапы расчета. При малейших признаках описанного жлобства заканчивать сотрудничество и со словами "спасибо" уходить с объекта под любым поводом. Спорить здесь безполезно, себе дороже.
Основной настораживающий признак таких заказчиков это приглашеие вас в качестве специалистов на достраивание, завершение, переделку отдельных видов работ или объекта в целом. Залайтесь вопросом: А где же прежние строители? Что их не устроило . Попросите их координаты, пообщайтесь. Порядочный заказчик всегда сведет с предшествинниками, мало того, попросит их передать объект ( отметки, оси, исполнительные схемы, фотографии).
- 3
-
При этом блоки лучше поставить один на один без перевязки с расстоянием 30-40см. После этого установить в промежутки арматурные каркасы и залить монолитные жб шпонки. По верху блоков выполнить монолитный пояс.
При таком уровне грунтовых вод обмазочной гидроизоляции битумной мастикой за 2 раза вполне достаточно.
только из ленты выпустить каркасы и связать их с каркасами стен.
-
согласие есть продукт непротивления сторон:)ктото работает на таких условиях,мы нет.сдаем по видам работ.удачи вам
Правильный подход. Но есть наиболее верный : Договор с одним лицом - генподрядчиком, технадзором. И все. И неважно кто что сделал не так, спрос с одного. Да, это дороже, но и хлопот потом никаких.
-
Вы реально пробывали, по договору где оплачено 50% аванса и работы не выполненные, что-то забрать обратно?
Реально, а не в теории?
Или может всегда можете без проблем добиться выполнения качественно и в срок работ по договору, где внесена предоплата 100%?
нет у меня практики возвратов. есть вопрос по качеству - решаем в кратчайшие сроки за свой счет. таких ситуаций раз=два и все.
авансы беру только на материалы, далее расчет по факту выполненых работ.
То что вы спрашиваете, это вопрос о степени ответственности подрядчика, вернее на сколько он состоятелен, что бы пререкрыть свои недоделки- переделки. Грамотный подрядчик , да же через суд , докажет свою непричастность к браку. Поэтому никогда не работаю с залетными, непроверенными бригадами.
-
поперечные стены будут 2 по длинной стороне.....
а если такой вариант: пустотелый шлакоблок, внутрь вставить арматуру и залить раствор. Провести горизонтальное армирование по 3 прута в шов через каждые 3 ряда шлакоблоков?
гидроизоляция внешней поверхности - мастикой (без штукатурки потому как планирую стену ставить возле самой стенки котлована)
Внутренняя поверхность стены - цементно известковая штукатурка.
Незнаю. Может и будет стоять, может и нет. Когда строительство ведется без конструктивных расчетов, основываются на опыте и образцах рядом отстроившихся. Не зная ваших грунтов и надстройки сверху можно предположить такую схему:
1. ленточный фундамент шириной 500 мм, глубиной 250-300мм, армированные арматурой АIII диам 10 сеткой 150х150.
2. Блоки бетонные ФБС 24.3.6.
3. Обмазочная гидроизоляция по блокам сначала праймер, далее 2 слоя .
-
Пожалуйста, поподробней: почему "маловата"?
Какая нужна и почему?
Мне очень важны конкретные рекомендации. ведь хочется самому построить но качественно...
Конкретнее вам скажет проектировщик, который учтет все нагрузки ," посмотрит" на грунты . Если хотите обойтись без оного, то советую пройтись по близлежащим подобным строениям и попытать их владельцев на данный вопрос.
По гидроизоляции: выбранные вами материалы не совсем пригодны для стен подвала. в идеале это бетон ( сборный или монолитный). Но если уже нацелились на мелкоблочное строительство стен подвала, то обязательно оштукатуртн стены цементным раствором , а потом уже наносите гидроизоляцию.
Но учтите еще и давление грунта. Т.е на вашу стену будет давить грунт, и что бы ее не выдавило во внутрь, нужны поперечные стены, которые будут компенсировать это давление.
-
Раз хочется самому - придется делать это правильно. Думаете, что стена из шлакоблока при высоте до трех метров выдержит давление земли? Нет. Рано думать о гидроизоляции.
Да и ширина ленты маловата для такой длины здания.
-
так и не понял втрое надежней - это типа хрен сломаешь?!)))))))))))))
не втрое, а второй вариант, т.е ж.б. пояс.
-
Я по простому уж простите.
Его интересует фигатория которую фигачат по периметру верха стен между этажами и фигаторию которую фигачат по тому же периметру когда уже хотят мауэрлат (хренодеревотень на которую ставят стропила) укладывать.
Такая фигатория может быть как Армокладка ( кирпичная кладка армированная несколькими рядами сетки или Железобетонный монолитный пояс. Второе надежней.
-
Что значит где непоподя?. Вообще то это должны быть выноски осей как минимум, как максимум границы ширины фундаментной ленты.
Ответ: Сначало их проверяем, не сбились ли они в процессе работ с фундаментом, при нужности их корректируем, и потом от них отталкиваемся при монтаже фудаментных блоков и строительстве стен.. Далее они не нужны.
Нужен совет - рассыпается фундамент после зимы
в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Опубліковано:
Интересно. Может предварительно всю арматуру обрабатывать цементным молочком на заводах? и от коррозии спасет при хранении и улучшит сцепляемость.
вообщето
Надежное сцепление арматуры с бетоном создается тремя основными факторами:
1) сопротивлением бетона усилиям смятия и среза, обусловленным выступами и другими неровностями на поверхности арматуры, т. с. механическим зацеплением арматуры за бетон;
2) силами трения, возникающими на поверхности арматуры благодаря обжатию арматурных стержней бетоном при его усадке;
3) склеиванием (адгезией) поверхности арматуры с бетоном благодаря вязкости коллоидной массы цементного теста.
3 пункт вы исключаете?