  1. в таком случае спршивают у тех . у кого этот датчик продается, то есть у продавцов Ауратона, их в инете хватает, даже сайт фирменный есть

    Согласен, надо было с этого и начинать, а так опросил все магазины в городе - даже не знают о такой возможности. Кстати и в Житомире в одном - увы. Сайт по ссылке тоже смотрел - только каталог :sorry: ну не опытен я в сантехнике, и так хорошо, что благодаря форуму и инету отопление сделал сам. А инет в моем понимании в таких вопросах - это форумы (СтроимДом и т.п.).

     

    ЗЫ. думаю вопрос снят :)

  2. А мануал почитать не пробовали?...

    Читал, да вот только там говорится о непроводном:

     

    AURATON T-2

    Термометр (элемент, продаваемый отдельно) Дополнительный

    элемент системы, позволяющий контролировать температуру в

    помещении, отличном от того, в котором находится регулятор

    AURATON 2025 RTH.,

     

    а о проводном:

     

    Монтаж датчика температуры, вынесенного на 2,5- метровом проводе (покупается отдельно)

    Терморегулятор AURATON 2025 и AURATON 2025 RTH могут быть оснащены наружным датчиком температуры на 2,5-метровом проводе.

    Гнездо датчика расположено на нижнем торце регулятора.

    После подключения наружного датчика температуры, он автоматически приобретает функцию встроенного датчика. Его отключение приведет к тому, что температура снова будет измеряться встроенным датчиком.

     

    а модель или марка не указывается

     

    ЗЫ. я не спец и не умею читать между строк, и опыта у меня в этом нет, а там написано для RTH, вот и спросил, так что извините.

  3. Приветствую всех. Подскажите пожалуйста какой выносной термодатчик подойдет для комнатного термостата AURATON 2025. В инструкции написано - покупается отдельно, а какой :unknown:

    Может кто уже устанавливал какой, если не трудно ссылочку.

    Перенести сам термостат в другое место теоретически можно, но практически не очень удобно - проще установить выносной термометр.

  4. Хотя, конечно, раз заводом-изготовителем не предусмотрено, то лучше этого избегать. Ведь основное различие: бОльший круг рассчитан на бОльшую мощность и количество оборотов соответственно.

    Ну по поводу мощности возможно, но вот скорость смотрел практически во всех данной фирмы такая же (из тех, что видел в наших магазинах)

  5. Продам телевизор SAMSUNG PLANO 21 CS-21K9Q. Состояние отличное.

    По фоткам думаю понятно. Упаковка родная. 500грн. 098 2730141

     

    Фото делал телефоном. Так же как и видео.

    gifok.net/images/2013/11/24/4Dkug.jpg

    gifok.net/images/2013/11/24/AqmK1.jpg

    gifok.net/images/2013/11/24/BSi9J.jpg

    gifok.net/images/2013/11/24/h6pOi.jpg

    gifok.net/images/2013/11/24/zcPmk.jpg

    gifok.net/images/2013/11/24/K3C9.jpg

    gifok.net/images/2013/11/24/Hp8WI.jpg

     

    Видео

    www.youtube.com/watch?v=38vidgeFLfI&feature=youtu.be

  6. Уважаемые гуру. Есть 115 болгарка куплена по неопытности и незнанию в начале 90-х. Устраивает в принципе всем - служила и служит(и думаю еще будет служить :) ) верой и правдой для домашнего пользования. Но вот не могу найти в нашей округе для нее зачистных лепестковых кругов :( только для 125-й. А если я куплю кожух от 125 болгарки и буду использовать его вместо родного? Для шлифования как бы проблем нет. А вот если я и отрезать чего металического захочу 125 кругом.

    :unknown: Или утопия это?

    Моя болгарка STERN AG-115B - 11000 оборотов, 600Вт.

  7. я бы все таки поставил бы 1,5 - поясню

    у меня стоит контроллер. до утепления - стены в 2 полнотелых кирпича - кривая была 1.5 (для Одессы)

    После утепления (20см эковатой), кривую понизил до 1,15

    так что Вам решать. я бы начал с эксперементы с градусниками......

     

    Спасибо. Эксперимент не могу провести, т.к. в котел не хочу сам лазить, пока сравниваю температуры контроллера и отдельных термометров)))

    ЗЫ. Свои соображения/уточнения написал в лычку :sorry:

  8. Вы выставляете ручку в режим AUTO. Комнатный контроллер сам будет включать и выключать котел, взависимости от улицы, заданой в помещении и кривой.

    так как у Вас стены в 2 кирпича, кривую рекомендую поставить между 1,5 и 2,0. На контроллере выставляете допустим 20С и ставите контрольные градусники в комнате. Сравниваете. Если эталонный градусник больше показывает, снижайте кривую по чучуть ....

    Спасибо за столь короткий и полный ответ. В принципе так и делал, только кривую поставили при запуске на 1,0 (посмотрел график по зависимости Т-внешней и Т-теплоносителя - опыта ноль). Эталонный и контрольные показывают одинаково.

    Значит можно пока не поднимать кривую до 1,5-2,0?

    Мне показалось, что возможно ошибочно выставили кривую - выставляли то 1,0 но температура подачи была больше чем по графику. Поэтому и спрашивал про значение Т-теплоносителя.

  9. Сорри, напишу чуть много букафф - т.к. не спец задать правильно вопрос :sorry:

     

    1) данная система работала в прошлую зиму?

    2) летом дом утеплялся?

    3) что-бы понизить кривую нагрузки (температуру теплоносителя) - надо почитать инструкцию.

    Какая точно модель котла?

     

    1) Эта система не работала - была старая СО с ЕЦ, сделал новую этим летом.

    2) Это квартира в доме старой постройки (50 лет дому) стены 2 красных кирпича хорошего качества без штукатурки, окна в прошлом году поменял на новые с двойным энергосберегающим пакетом без газа - разницу увидел сразу по теплу и по расходу газа - было тепло и со старой СО.

    3) Читал инструкцию - СО делал сам, запуск делал сервисант - смотрели по паспотру как выставить кривую. Котел Beretta City 24 C.A.I.

     

    Я так понял, что положение регулятора темепературы теплоносителя при подключенном датчике внешней температуры немного меняет свое назначение: рукоятка регулятора к минусу - поднимает Т в помещении, а к плюсу - наоборот понижает Т-помещения... т.е. "-" это больше температура, а "+" это меньше? Почему запутался - у меня еще комнатный термостат(выставлена дневная и ночаня температура), а для него надо поставить регулятор в положение АВТО, я так понимаю посредине этой области. Или когда подключен датчик внешней температуры то функция комнатного термостата сводится только к вкл-выкл котла при достиженни заданной Т-помещения и без разницы в каком положении регулятор на котле. :unknown:

     

    www.riello.su/products/img/City_24CSI_20048909_3.pdf

     

    Скачал еще весной. По этому паспорту и выставляли положение потенциометра на плате, читал его. Но вот малость запутался - сорри - не специалист я.

     

    Может просто не заморачиваться - все работает и Т-теплоносителя автоматически меняется от внешней температуры и котел вкл/откл по команде комнатного термостата. Посмотрел, что сейчас можно и пониже Т-теплоносителя сейчас. Вот и спросил.

  10. усредненная.......в зависимости от гистерезиса

     

    А можно ли ее(кривую) чуть понизить по температуре теплоносителя? Или пока не заморачиваться - зима покажет.

     

    :oops: А где можно почитать про этот самый гистерезис даного котла - хочется разобраться, что и как работает.

  11. Уважаемые Гуру. Подскажите пожалуйста.

    К котлу подключен датчик наружной температуры. В инструкции к котлу(Беретта Сити) есть график зависимости температуры теплоносителя от уличной температуры. Это температура до которой нагревается теплоноситель или это усредненная температура между Т-включения и Т-отключения пламени?

  12. Я своего сервисанта просил не пломбировать крышку. Вроде как собирался переключать скорости насосов. ...

     

    Кстати, а какую скорость насоса выставить? Или то что с завода?

  13. по идее сервисанты пломбируют крышку котла, что-бы не лазили.....типа гарантия - но это у нового котла.

    но если он уже не гарантийный - устанавливаете свои датчики, согласно мануала...

    Вот именно, что котел новый, надо будет делать запуск, вот и интересуюсь.

  14. Уважаемые форумчане. Могу ли я подключить к котлу датчики температур(уличный и комнатный) или это должен делать сервисант при запуске? Как это скажется на гарантии?

    ЗЫ. Или я снова задал глупый вопрос :confused:

  15. Извеняюсь что влажу, но если котел не навороченый (брэндованный), то на общей клеме котла ищи из проводочка перемычку и вот вместо него подключайте хроник (термостат):)

     

    Да с этим разобрался :beer: Вопрос в другом: нужен термостат с возможностью задания двух температур с автоматическим переходом между ними - дневной и ночной и все. Но видать такое только в программаторах :(

    • Лайк 1
  16. Подключение термостата к котлу может быть по нескольким "протоколам". Самый последний E- Bus (шина). В руководстве к котлу найдите рекомендации.

     

    Вы знаете, перечитал руководство и не нашел именно по какому протоколу :unknown: только два проводникаи куда. Может просто не туда смотрю.

  17. Уважаемые гуру.

    Посоветуйте комнатный проводной термостат. Не могу нагуглить подходящий :-(. Надо что б была возможность задавать две температуры: дневную и ночную и чтоб переход между ними был автоматический. Программирование на семь дней и т.п. не нужно. Или такого девайса без программирования не существует в природе? :o

  18. ...........

    Я понял, что без столь нужного сантехнического девайса, ни один, уважающий себя сантехник, не обойдется.

    www.youtube.com/watch?v=_RUylSDCZoo

    Карманных денех хватило, и крайне необходимый инструмент, нашел своего владельца.

    Попутно подвалили и заокенские отвертки.

     

    У меня эта штука уже около гогда.

     

    Уважаемые Сергеи, а когда этим девайсом плитку резать как обстоят дела с пылью? А то когда болгаркой :o

×
×