  1. Добрый день!

    Так сложилось, что в нашем селе есть оптоволоконный интернет...

    кабель (одномодовый) заведен в дом.

    Собираюсь прокладывать витую пару, вот набросал схемку.

    Здесь есть несколько вопросов:

    1. я правильно понимаю оборудование, необходимое для данных целей?

    2. желтым выделил небольшой шкаф, поместиться?

    покритикуйте/подскажите, пожалуйста не специалисту.

    1444145617_.thumb.jpg.fdafefe24ecffbdbbf9c8e33c2bd07dd.jpg

  2. Схему приложите, плиз, смущает меня Ваше "двухфазное подключение" и "5х6 по таблице..."

    что именно Вас смущает?

    там схема на клемнике крышки поверхности нарисована. Из поверхности выходит метровый кусок добротного кабеля 4х5, моножила с двойной изоляцией (коричневый, черный синий, ж/з). По инструкции она однофазная:

    Modell EHH6540FOK Prod.Nr. 949 596 045 00

    Typ 58 GAD D5 AU 220-240 В 50-60 Гц

    Induction 7.4 кВт Made in Germany

    Ser.Nr. .......... 7.4 кВт

    ELECTROLUX

    вот схема:

    подумываю подключать через клемную колодку, например АСКО-УКРЕМ TB4504

    Я так понимаю второй провод просто для распределения нагрузки по фазам, если их может быть две. Может быть подключение и на одну, судя по схеме, тогда автомат нужен не менее 40А (7400Вт/220В=33,6А)

    В любом случае вопрос, кабель который сейчас планирую заложить 5х6 ВВГнг?

    background.png.9b880b6aa7fc691b7871dcbc6db97e21.png

  3. В идеале на любую плиту "не инвертор/индукционку" или духовку и т.д. желательно 4мм2 - минимум...

    Здравствуйте,

    подскажите, пожалуйста, для индукционной варочной поверхности в таком случае какое минимальное сечение допустимо? (мощность 7,5 Квт).

    По схеме двухфазное подключение, судя по таблицам 5х6 должно быть достаточно... смущаеть только кабель наш, может взять PPJ, чтобы наверняка?

  4. Еще как вариант сэкономить, но взять проф. инструмент, - это заказать его в евросоюзе. Весь европейский инструмент там стоит в среднем в два раза дешевле. Передача автобусом - копейки.

    Как пример за этот набор: (ссылка устарела) , (ссылка устарела) и (ссылка устарела) я заплатил 150 баксов, а если бы покупал его в Украине - 2500 грн (больше 300-т баксов). Посмотрите цены интернет-магазинов Германии, Польши, Чехии и т.д. - прозреете.

    а где именно вы заказывали и как вам его доставляли?

  5. Exumer, спасибо за совет, возможно у вас есть (ссылка устарела), как на картинке.

     

    вы не поверите, но есть... взял попробовать, зажал 400 грн. на настоящий кнайпекс как на картинке. Мой напарник при первой разделке, жестко распорол руку. Я им конечно пользуюсь, но твердую и прочную изоляцию (например Ввгнг) им разделывать сложно. Короче вывод - не рекомендую :bad:

    ибо это жалкое подобие хорошего инструмента.

    2089027.jpeg.405892068ba33af87100266c9e855ef3.jpeg

  6. Я пользуюсь КВТ WS-04 окола года, покупал в контракт-КМЗК в районе 190-200грн.

    Другие не пробовал, но этот мне реально нравится, никогда не думал, что снимать изоляцию с проводов можно с удовольствием. Немного неудобный ограничитель длинны (не всегда фиксируется, немного расслабился со временем:)), в остальном за свои деньги - супер.

    Берите, не пожалеете. У меня есть еще и другой инструмент КВТ (пресс-клещи и пр.), могу сказать тоже самое об этом инструменте.

    • Лайк 1
  7. Просто надо понимать что любые сторонние воздействия приведут к отклонениям измерения датчика: прямые солнечные лучи, теплый воздух из вытяжки, приоткрытого окна.

     

    Хоть ведром накрыть можно, только не чур не жаловаться что врет ...

     

    так это понятно, о вытяжках, трубах, окнах и пр. речь не идет...я о том, что под утепленной стеной свеса крыши с северной стороны в принципе не попадает солнце и осадки, т.е зимой там будет стабильная минусовая температура, разве что, ветром продуваться не будет...

    и еще, если по трехпроводной схеме его подключать, какой для него тип провода нужен? (с сечением понятно 3х0,75, расстояние до котла не более 10 метров)

  8. Специалисты, подскажите, можно ли внешний датчик температуры для котла протерм KLZ спрятать за подшивкой свеса крыши? По умолчанию сторона северная, солнце не попадает и вода на него капать не будет.

     

    Можно. Работать будет.

     

    а вот судя по инструкции датчика, говорят совсем обратное... см. вложение

    где истина?

    WP_000926.thumb.jpg.652493925c7081ca7f39d8f4b9fb8dc6.jpg

    22.thumb.JPG.a4ea6c6be2c6a7fa0eb4b655048f8f0c.JPG

  9. добрый день,

    подскажите, пожалуйста, каким проводом подключить датчик внешней температуры для котла? Рекомендуют для трехпроводного подключения 3х0,75, но какой провод?

  10. Специалисты, подскажите, можно ли внешний датчик температуры для котла протерм KLZ спрятать за подшивкой свеса крыши? По умолчанию сторона северная, солнце не попадает и вода на него капать не будет.

    22.thumb.JPG.166c6afb6da7335c5d95fd644d58218e.JPG

  11. Шина N может быть например такой:

     

    Я так понимаю, шина латунь. Можно ли к ней присоединять алюминий (питание дома на АВБбШв 4х16) или нужна другая шинка, которая позволяет присоединять алюминиевые проводники?

    6490839_w640_h640_nul.7.jpg.3b9f331fcde69d740fb43d1d7bca85d4.jpg

  12. Спасибо вам большое,человек! разобрался.

    И еще маленький вопросик, такой зажим подойдет?

     

    Зажим ответвительный прокалывающий TTD 101

    Обеспечивает восстановление герметичности изоляции в месте прокола.

    Широкий модельный ряд зажимов позволяет выполнять соединения и ответвления линий любых применяемых на практике сечений.

    Технические данные:

    Сечение магистрали: 6-54 мм2

    Сечение ответвления: (2,5)6-35 мм2

    Допустимая длительная нагрузка: 200А

    Болт: 1хМ8

    Момент силы срыва: 9 Нм

    Размер головки: 13мм

    TTDb.jpg.65b82a8a81c643ae8de39a8040ac0cb7.jpg

  13. Цитата:

    Сообщение от Exumer

    из автомата нулевой рабочий проводник (N) подсоединятся к счетчику, затем из счетчика к шине (N) и обе шины соединяются между собой, правильно?

    Нет. После разделения PEN нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники нигде не должны соединятся. Должны быть две раздельных шины - шина N и шина PE.

     

    извините меня за занудство, ну ооочень хочется до конца разобраться...

    вот на картинке внизу, ранее вы сказали, что схема рабочая, но в ней обе шины соединены... почему?

     

    В Вашем случае достаточно присоединить к PEN (с помощью прокалывающего зажима) проводник к главному заземляющему зажиму. Проводник N после счётчика не должен присоединяться к ГЗШ.

     

    т.е. в моем случае провод выходящий из счетчика останется присоединенным к уже установленной шинке и эта шина будет рабочей шиной (N)?

    Должна ли обе шины (N) и ГЗШ (после ответвления от PEN) соединяться с болтом контура заземления? (У меня сейчас установленная шина соединена с болтом, т.е. шину (N) нужно будет отсоединить а ГЗШ соединить с болтом, я мыслю в верном направлении?)

    Спасибо вам за терпение:)

    950464103_razdelenie_pen_provodnika__pen__10.jpg.c8bcaf0790e2d363777f9f9de93c523c.jpg

  14. помучаю, с вашего разрешения, еще немного...

    От ГЗШ нулевой рабочий проводник (N) ответвляется к четырёхполюсному автомату С60N.

    т.е. согласно схеме, нулевой рабочий проводник (N) от шины ГЗШ должен подключаться через свой полюс автомата? Если уже установлен трехполюсный, насколько это критично?

    Что такое PJ на схеме, счетчик? (не могу найти такую аббревиатуру)

    далее... из автомата нулевой рабочий проводник (N) подсоединятся к счетчику, затем из счетчика к шине (N) и обе шины соединяются между собой, правильно?

     

    Счетчик естественно опломбирован... можно ли просто разрезать нулевой рабочий проводник (N) СИП и подсоединить оба его окончания к шине ГЗШ?

    я так и думал... а можно это переделать без участия РЭС?

    ответьте, пожалуйста... как правильно переделать с минимальным подключением РЕСа?

  15. о-о-о-о... спасибо

    Не идёт - на схеме указаны четырёхжильный провод (4 косых черты), PEN идёт к ГЗШ, три фазных - к автомату.

     

    вы имеете ввиду не идет по схеме, но в ВРУ по факту так?

    и вот еще схемка, как я наглядно пониманию это подключение (рисовал не я), так правильно?

    1006895858_razdelenie_pen_provodnika__pen__10.jpg.8c9b09a8670a16bc52e679d820cead80.jpg

  16. тот синий проводник что сиповский, должен заходить на шинку, а оттуда уже на счетчик идет НОЛЬ. У вас же он сразу напрямую идет к счетчику РЕN.

     

    я так и думал... а можно это переделать без участия РЭС?

    шину ГЗШ можно прямо на болт посадить?

  17. Надо было 5-тижильный, с сечением жил, выбранным по нагрузке и падению напряжения.

     

    На схеме указано правильное деление и отдельный защитный проводник (не в составе кабеля АВБбШв 4х16):

     

    bmdN1NIt.jpg

     

    т.е можно проложить отдельный провод в земле указанного сечения до щитка в доме от разделенного PEN в ВРУ?

     

    и еще... я не очень силен в схемах, не могли бы вы на пальцах объяснить как должно быть сделано разделение в данном ВРУ?

  18. Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, на фото ниже щиток ввода на столбе + схема из проекта.

    Насколько я понимаю, заземление осуществлено не по схеме, нет разделения PEN проводника?

    Для подключения дома заложен кабель АВБбШв 4х16, как правильно разделить PEN? Насколько я понял из ПУЭ разделение должно выполняться до прибора учета, правильно?

    schit.thumb.jpeg.b35b5c06c242b9038dffe24e738a1763.jpeg

    WP_000901.thumb.jpg.69c2eab9421e9dafb97c2a75588c1b01.jpg

  19. к углам дома подводятся трубы ф110 канализационные, которые входят в магистральную трубу ф160.. и через въездные ворота и под дорогой уходят в дренажную канаву за дорогой

     

    спасибо, понятно... простое и недорогое решение. у меня канавы нет, поэтому в раздумьях куда ее пустить, придется таки копать и ставить кольца...

×
×