Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Роман_888

Пользователи
  • Публікації

    42
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Роман_888

  1. 1. Какие варианты посоветуете: два отдельных кондиционера

    либо одна канально-проточная система с несколькими выводами по комнатам (и что будет экономичнее). Либо может еще какой-то иной вариант?

    Два кондёра,однозначно,"канальник" станет дороже.

    2. Имеет ли смысл рассматривать функцию протяжки воздуха с улицы или лучше поставить отдельно рекупиратор ((ссылка устарела)

    В Вашем случае-второй вариант,рекурператор.

    3. Достаточно ли будет одних только кондиционеров для отопления зимой (например Zubadan - Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VABH), или нужно еще делать теплый пол / котел / конвертор? Если все-же нужен дополнительный источник обогрева, то какой будет наиболее экономичным? Большой акцент ставлю на решения с максимальной отдачей КПД (помещение - нежилой фонд и тарифы ЖКХ космические).

    В климатических условиях Киева ВТН не хватит,нужен резервный источник тепла.

    4. Есть ли реальные альтернативы Зубодану (например тот-же Дайкин и Хантер&Купер также обещают работу при -20 -25 градусов)?

    ME и Daikin - одного класса продукция,Cooper&Hunter из иного измерения.

  2. Это такая мелкая конторка, у них может и офиса нормального нет, но люди их слушают.

    Умеют рассказать)))

    Насчёт Cooper&Hunter,они производят свою продукцию на заводах GREE.

    У них даже названия некоторых моделей совпадают.

    Cooper&Hunter провели массированую рекламную кампанию,поэтому у всех и на слуху)))

    Если надо,могу поинтересоваться насчёт технички по ВТН GREE.

     

    Добавлено через 25 минут

    Тепловые насосы для полноценного обогрева, необходимо подбирать с запасом на типоразмер больше.

    Очень хорошая экономия от -10С и выше примерно в 3-3,5 раза дешевле обогрева калориферами.

    При -10 COP ВТН 3-3,5 ???))))

    Это Вам где рассказали?

    Средний COP полноценного ТН воздух-вода,(достойного европейского производителя,в условиях Скадовска,Херсонской обл.),составляет 2,8 за последний отопительный сезон!!!!

    А здесь кондиционер с функцией ТН выдаёт на гора COP 3-3,5 ))))

    Ещё один вопросик,а почему этих ВТН нет на ихнем сайте в США cooperandhunter.us/???

    В США достаточно популярна тема ВТН,

    • Лайк 1
  3. К нам иногда обращаются с просьбой отремонтировать ТН ...исключительно это грунтовые насосы.

    Если не секрет,что ломается в "грунтовиках" так часто?

    Не вы первый пишете об обращениях с просьбой отремонтировать ТН.

     

    Добавлено через 11 минут

    Много отремонтировали?

    И что же это за фирма такая, которая понаставила много геоТН и распалась?

    Ага,и производитель закрыл производство и покончил жизнь самоубийством))))

    Самое главное,что почему-то очень часто ремонтируют "грунтовики" продавцы ТН "воздух-вода" и изобретатели "ноу-хау"))))

    Блин,как всегда "кондиционерщики" делают работу холодильщиков)))

    • Лайк 4
  4. Сливается нагретая вода в канализацию и насос качает холодную воду чтобы еще раз остудить теплоноситель? Тоже не вариант.Платить за электрику которую шурует скважинный насос - ну тоже не разумно

    Самый "древний" и провереный вариант - "дёшево и сердито".

    Я себе в одном из помещений где будет оборудование положил контур мп трубой типа теплого пола, но в черновой пол. Потом будет 10 см полистирола и собственно теплый пол. Т.е. При достижении критической темп будет включаться насос и тепло отдаваться в землю и фундамент

    Как вариант сброса избытка тепла.

     

    ну закипели и хрен с ним. ночью остынут . чего вы все боитесь закипаний???

    кипели, кипят и будут кипеть. любые при любых раскладах. закладывайте трубы, насосы, клапаны, сливные дорогущие нафик никому не нужные системы, уклоны, делайте что хотите - без электричества кипели, кипят и будут кипеть.

    Если вода в аккумулирующей емкости уже в начале дня нагрелась до предельной температуры и больше не может принимать тепло, производимое солнечными коллекторами, контроллер останавливает циркуляцию теплоносителя. Коллектор постепенно перегревается и стагнирует.

    Если после этого вы используете приготовленную горячую воду и потребуется догрев воды в бойлере, то это станет возможным только после конденсации теплоносителя в коллекторе. Скорей всего солнечная система сможет дальше греть воду только на следующий день, после ночной конденсации. Таким образом у нас есть солнечная система с высокой производительностью, но нам придется пользоваться электродогревателем или другим источником тепла для приготовления горячей воды, так как солнечная система временно не работает.

    Перегрев солнечных коллекторов также влияет на состояние теплоносителя. Из-за частого перегрева даже самый качественных теплоноситель может потерять свои рабочие характеристики. Возможно образование комков, которые в дальнейшем очень тяжело устранить.

    Задача удешевить их закипаемость отнюдь не самосливными системами теплоносителя,а путем закрытия поля роллетом с моторчиком либо жалюзями.

    Роллет-это конечно неплохо,но придёт зима и выпадет снег....

  5. Ну варите, что хотите. Ваш бак, вам с и ним работать. Я почему-то всегда знал, что у котла и буфера имеются резьбы и ничего там варить не нужно.

    Истину человек глаголет.

    Когда-то пробовал заморачиваться с самостоятельным изготовлением буферов (тогда по адекватной цене только из Польши "контрабасом" можно было притащить).

    В итоге куча убитого времени и нервов.

    Вывод - купил,поставил,забыл...Каждый должен делать свою работу,иначе получиться как всегда...

    Сэкономить можно на изоляции-сделать самому,т.к. на небольшие баки изоляция стоит относительно очень дорого.

  6. Я никогда не куплю заказчику эту трубу, большинство коллег также, так как не хотим нести ответственность за ее дальнейшую эксплуатацию.

    Если заказчик сам покупает эту трубу, то ответственность и риск, перекладывается на него. Тогда можно и уложить ее.

    У меня лично, таких прецедентов не было. У большинства коллег, наверное тоже.

    Был прецендент)))

    Предложили заказчику трубу одного немалоизвестного бренда,сделали скидку,заказчик в ответ-я могу купить дешевле.Дешевле оказалось ниже нашей закупочной цены (естественно с хорошей!!! скидкой).В итоге труба "ломётся а не гнётся)))Вместо PEX-A оказалось PEX-Х.З.что))

    Один коллега тоже попал не кисло,позарился на цену,точнее на скидку,итог-подделка и "головняк".

  7. Добрый вечер всем!

    Внесу свои "5 копеек".

    По котлу,из недорогих" с раздельными теплообменниками,я бы посоветовал DEMRAD H-24 серии Atron.

    По радиаторам цена/качество - DJOUL.

    Оба производителя проверены неоднократно.

    • Лайк 1
  8. Не гоните пургу, если выбирать между Грандини и ЭКА, то лучше брать 100% Турцию Грандини. Проверено многолетним опытом.

     

    Пургу то не я гоню))Я не продаю радиаторы))Укажите,пожалуйста официальный сайт Грандини))Сертификаты во вложении,смотрим внимательно))Grandini_alumin.thumb.jpg.30a73e854430ab42097647c89a7bba00.jpg

     

    79961555_SertifikatE.C.A..jpg.ac5bb005f3cc988cff4ccb0dd81b9360.jpg

    • Лайк 1
  9. Мой совет - E.C.A,"чистый турок".GRANDINI-100% китаец.Встроенный датчик-не очень хорошо,только китайцы лепят всё в кучу.Нижнее подключение радиаторов-красивее и удобнее,но дороже.Выбор подключения зависит от способа прокладки магистралей,в стене или в полу.Стена-боковое,пол-нижнее.Сейчас не сезон на отопительную технику,можно выбить хорошие скидки на качественное оборудование.
  10. Спасибо за дельный совет. Тоже пришел к такому варианту. Все элементы Hunter уже заказал на Ebay (здесь с супер скидками в 2 раза дороже). Контролер взял внешнего исполнения.

     

    Тендер превращается в выбор исполнителя+поставщика труб и фитингов.

     

    На здоровье!С трубами могу помочь,работаем с "УПК".Фитинги рекомендую "UNIDELTA".Насчёт исполнителя-сделать не вопрос,будет время можем переговорить.Судя по регистрации,я от Вас не далеко (Ирпень).Удачи!

  11. Выбирайте второй вариант,подводка и запитка из дома.Разбейте полив на зоны,поставьте электромагнитные клапана с управлением от контроллера.Контроллер HUNTER есть и наружного исполнения (правда значительно дороже).Гидравлику правильно рассчитайте,чтобы хватало давления на распылители.В характеристиках роторов обратите внимание на необходимое давление и расход,от этого зависит радиус орошения (типичная ошибка при расчёте полива).
×
×
  • Створити...