salerius
-
Публікації
125 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем salerius
-
-
Я правильно понял?
Миниатюры
На трехмерке правильно: по подошве сетка, по обрезу - каркас.Подошву (сетку) нужно соединять с верхним каркасом?
Если нет - то как мне крепить верхний каркас - просто ложить в чуть заполненный раствором катлаван?
-
На трехмерке правильно: по подошве сетка, по обрезу - каркас.
не понятен ваш ответ
-
7.8. Можно заложить по подошве сетку 3d10 A-III (продольная) и пустить поперечную d10 A-III с шагом 200-250 мм., а также заложить пространственный каркас по верхнему периметру фундамента (продольная 6d10 A-III (три в верхнем поясе - три в нижнем)), как в балке сечением 400х300(h) или 400х300(h), и продольную арматуру увязать хомутами d6 A-I шагом 250-300 мм.). Совокупно верхнее (по обрезу) и нижнее армирование (по подошве) - наиболее надежный вариант. Хотя для стен из штучных блоков армирвание по обрезу более предпочтительно (для блоков из ячеистого бетона даже обязательно), нежели только по подошве.
Я правильно понял?
-
Почему так? Мне конструктор советской закалки начертил только армирование низа фундамента, при 120 см глубины, внизу 30 см проармировано и дальше 90 без арматуры вообще.
И я также думал - но знакомый говорит что нужно в 4 яроса по две продольных делать - не многовато ли получится?
Добавлено через 2 минуты
7.8. Можно заложить по подошве сетку 3d10 A-III (продольная) и пустить поперечную d10 A-III с шагом 200-250 мм., а также заложить пространственный каркас по верхнему периметру фундамента (продольная 6d10 A-III (три в верхнем поясе - три в нижнем)), как в балке сечением 400х300(h) или 400х300(h), и продольную арматуру увязать хомутами d6 A-I шагом 250-300 мм.). Совокупно верхнее (по обрезу) и нижнее армирование (по подошве) - наиболее надежный вариант. Хотя для стен из штучных блоков армирвание по обрезу более предпочтительно (для блоков из ячеистого бетона даже обязательно), нежели только по подошве.тяжело понимаю - можно хоть как небуть нарисовать в паинте ?
Буду благодарен
-
Для начала поглядите на рисунок.
Это будет 2-х этажная пристройка к дому.
Фундамент буквой «П» - ленточный
Глубина промерзания грунта 80 см.
Размер фундамента 2х2,2м нах6,5м толщина 0.30-0.45см
Фракция щебня 20
Пристройка в 2 етажа, стены - газоблок АЕРОК 25*30*60
Вопросы:
1 Какую делать толщину фундамента если газодлок 30см?
2 Какую делать толщину слоя песка?
3 Какую делать толщину слоя щебня?
4 Какую делать толщину бетона в земле?
5 Какую делать толщину бетона над землею?
6 Какую использовать арматуру 12 или 10?
7 Какое количество горизонтальных арматур должно быть, правильно ли я нарисовал на рисунку, или в три ряда делать (6шт.)?
8 На каком расстоянии между собой должны находится арматуры горизонтальные, а также вертикальные.?
9 Какая пропорция для бетона (цемент/песок/щебень)?
Заранее спасибо за ответ
-
В мене варіант майже такий як у автора теми, різниця тільки в тому, що 2 поверх мансардний, грунт піщаний і без ухилу. Так от прораб вперто наполягає на зв'язуванні всього армопоясом на рівні міжповерхового перекриття , я погодився з ним, так як сусідський (спарений з моїм) будинок добудований подібно моєму, але з цегли (тобто важчий) і без армопоясу, ще 25 років тому і не дав ніякої усадки, тобто ніяких тріщин між старими і новими стінами немає.
А в мене 60см чорнозем а далі глина- я думаю це краще ніж пісчаний грунт.
Підкажіть а що Ваш прораб каже про зв'язування фундамента та стін старогобудинку та прибудови?
дякую
-
Можете ускорить процесс, первое время проливайте грунт...
можно рассказать подробно об этом
спасибо
-
я б на вашому місці подумав про збільшення входу з холу в зону кухні/вітальні з 90см до максимально можливої.
Я вже теж подумував - але це несуща стіна - на неї (вже) сперті плити перекриття. Боюсь чіпати.
-
то может лучше сделать второй этаж мансардным.
нет. Уже проект имеем с полноценным вторым этажом.
Я не думаю что второй этаж будет тяжолый - стены из газодлоков 25*30*60
Если ждать - то сколько?
-
2.Новий фундамент и старий зв'язувати не потрібно, робіть деформаційний шов!!Тещ саме стосуеться и стін, якщо зв'яжете стіни то коли йтиме усадка фундамента, то щоб не потянуло за собою старі стіни!
Дякую за выдповыдь.
По першому поверху зрозуміло, але як бути з другим поверхом - зараз його взагалі по будинку немає. Коли я добудую прибудову на першому поверсі - то я планую знімати кришу (мансарду)разом з фронтонами і будувати другий поверх (прямокутну коробку) повністю над існуючою будівлею та прибудовою. ???
-
Вам будет проще скинуть все это на плечи подрядчика....
Оно то так - но средств для этого нет
-
Прокоментируйте пожалуйста проект!!!!!!!!!!!11
-
Прошу допомоги
-
Малі вікна.
Так як на першому поверсі вже закладені місця для вікон - на 2 поверсі підганяли розміри вікон під перший - що б був вигляд будинку нармальний..
Якщо є якісь цікаві поради по вікнах буду радий вислухати.
Як будинок буде розсташований відносно Півночі?Я зробив скрін з ГУГЛА - що б бути точним
-
Зразу скажу що проект відштовхувався вже від існуючої коробки 6,6х8,3 до якої по проекту з правої сторони потрібно добудувати добавили прибудову 2,3х6,6., а з ліва - гараж.
На даний час коробка має один поверх і мансарда - плануємо мансарду зносити і будувати повноцінний другий поверх.
Перший поверх існуючої коробки побудований з червоного кірпіча з воздушною прослойкою в стінах. Прибюудову а також другий поверх будемо будувати з газоблоків.
Перекриття подвал-1 поверх, перший поверх-2поверх - залізобетонні панелі.
Криша Металочерепиця.
Існуючий фундамент - подушка та фундаментні блоки. Фундамент пристройки буде з ленточного фундаменту.
Ну і в принципі все.
-
Доброго дня
Прошу допомоги. Купили будинок (коробку), в якому плануємо мансарду зносити та вистроювати другий повноцінний поверх. Але питання не в тому. Довгий час думали як з існуючої коробки приблизно 6х8 мати непогано спроектований будинок – в результаті нам зробили проект, в якому потрібно добудувати прибудову 6,6х2,3. На малюнку я домалював те що планується.
На наступних малюнках (фото з проекту) вже видно як воно має бути.
Перепад між задньою частиною будинку та передньою приблизно 40-45см.
Нормативна глибина промерзання ґрунту 84см. (м.Хмельницький)
Стіни будуть з газоблоків шириною 30см. (25х30х60).
Грунт зверху 50-60см чорнозем а далі - глина
Фундамент існуючої будівлі – блочний.
Питання.
1. Як краще викопувати траншею під фундамент з допомогою тракторця (ширина лопати 45см) , або в ручну шириною 35-40см. Ширина газоблоків написана вище
2. Яким методом здійснювати прив’язку до старого фундаменту. Так, як планую блоками вийти на рівень другого поверху – а далі поясок по всьому периметру будівлі і другий поверх вже викладати повністю з цією пристройкою. Просто думаю якщо пристройка буде просідати – то що б другий поверх не відклеївся від першого.
3. На яку висоту виливати ленточний фундамент пристройки – я планую на см – 30-40 над рівнем землі.
4. Мені одні радять не сипати на дно траншеї щебінь та пісок а зразу бітон лити – так як там глиниста порода ґрунту. Чи вірно це – якщо ні то як потрібно та в якому співвідношенні.
5. Я планую використовувати арматуру для каркаса (горизонтальні 10-12мм) а вертикальні 6мм - вірно це? Якщо ні прошу направити мене на правильний шлях.
6. Чи потрібно додатково по чотирьох кутках ще всвердлювати отвори приблизно на 60см і туди кидати по арматурі та залити - так сказати – для міцності фундаменту.
7. Ще радять рити траншею для фундаменту при цьому з углубленням в сторону існуючої будівлі – тобто чим ближче до існуючого фундамента тим глибше траншея, цим самим запобігти відколювання пристройки від основної будівлі.
8. Чи правильно буде якщо я фундамент буду заливати за два етапи : перший- до рівня землі, другий після того як застигне перший – над землею на 35-40см. Чи потрібно за один раз це все робити? В першому етапі опалубкою буде виступати грунт, в другому – дере’яна конструкція.
9. Яким методом мені в старому блочному фундаменті просвердлити отвір для каналізаційної труби, яка буде проходити в пристройку?
10. Чи не буде неправильним якщо я в траншею перед вмонтуванням каркасу - вкладу поліетиленову плівку, для запобігання швидкому витоку води з бітону в грунт?
Буду вдячний якщо ви відповісте на мої можливо для когось тупуваті питання.
Завчасно вдячний.
- 1
-
А вот видите, а откуда я знаю как лежат плиты мои ошибки из ваших-же выданных данных, а вы просите сделать планировку не предоставив всего конструктива. :D ох вы и даете..
Садитесь лучше сами за лист бумаги и рисуйте, так как вы знаете как расположен дом по сторонам света, как лежат перекрытия, у вас есть все данные для правильного планирования.
А со вторым этажом вы уж как то сами, вдруг там тоже есть то чего мы не знаем.
Щодо варіанту вашого зі сходами - все цікаво получаєтсья одне НО - зійти тоді в підвал не получиться - потрібно буде пригинатись
-
Ширина = 0,791 м. А какое-то покрытие на стенах планируется? Штукатурка, кафель? Это ж еще минус, правда?
У мужика ширина плеч около 0,6 м.
Если человек одевает трусы, штаны, то локти, как правило, расставлены в стороны.
Ради интереса, жена померяла ширину при расставленных локтях - получлось 0,87 м.
Конечно, если придется пользоваться сортиром шириной 0, 791 м, то придется как-то вертеться, чтобы стены не завалить
щойно поміряв туалет в квартирі - 0,83, при такій ширині остані років 20 не ажлівся ніхто, якщо вже зайшла ова за туалет - то це не проблема збільшити його на 10-15 см, питання в іншому - як планувати весь поверх
-
Один и последний раз показываю, Но это не все на что я способен, а разогнаться там есть куда :D. Дерзайте думайте. Там где лестница выходит в гостиную так ее назовем, в ней можно сделать направленный свет.
Плюс она может добавить к потолку необычности самого потолка если потрудится над самим потолком.
очень красиво получилось спасибо
Получаєтсья - що нам потрібно плиту відріізати під сходи, а чи буде нормально, що після обрізу 1-го метра упори плити вона буде триматись на 50-х см на несущій стіні?
Ще раз дякую
А хто що може сказати про планування другого поверху? (плануєтсья 1 спальня, 1-2 дитячих кімнати, вана кімната, гардиробна). Дякую за допомогу
-
Малював, "як для себе".
А там, звичайно, самі дивіться
Дякую - получилось дуже гарно, одна проблемка - там де ви намилювали сходи - лежать бітоні плити
так як я позначив
Відповідно плиту-перериття ніхто не буде різати, залишаєтсья тільки варіант розміщення східців в меньшій частині будинку - там якраз зараз ще перекриття нема - треба визначитись і де потрібно залити.
-
Гостинная 3*6 - это жах.
Площадь между кухней и входом в гостинную - какое имеет назначение?
Туалет 0,791 *2 это двойной жах.
Второй этаж не смотрел...
Может, вот так сделать, как во вложении?
Вход в гостинную на усмотрение.
Стена между гостинной и кухней - на усмотрение. Если нужна - делаем, если не нужна - совмещаем гостинную с кухней.
Чому такий малий туалет розповыдаю - тому що там буде ттільки унітаз-по ліву сторону та рукомийка-по праву сторону, а вже на другому поверсі буде повноцінна вана кімната в якій бкде і вана і унітаз і рукомийнік.....
тепер щодо запропонованого вами плану вдячний вам але є два нюанса - ви розмістили вітальню в тій стороні, де не буде попадати прямі промені сонця так як сонце з іншої сторони, а по друге я не зможу зробити вхід на кухні з коридора, тому що це є несуща стіна на які лежать плити - боюсь що б не завалилось
Але всеодно дякую.
Можливо ще якісь ідеї будуть?
як ви звернули увагу згідно мого плану я водопровід планую практично в правому кутку там де кухня і туалет і також на другому поверсі вана кімната - тобто все на купі - думаю так практично.
-
всім дякую що відгукнулись
Критику приймаю.
Пару слів про....:
1. Відносно драбини на 2 поверх то кількість сходинок не відповідає дійсності - і я це розумів з самого початку - цим я займусь. На даному етапі мені головне було Вам донести саме планування кімнат - так як я дійсно не маю освіти в даному напрямку (самоучка).
2. Сходи в підвал не мають бути такі плавні як ви намалювали - а будуть крутіші.
3. Так як фінансово не маємо змоги наймати архітектора, тому і звернувся до Вас - мені кожна порада буде цінною.
Давайте забудимось про все що я малював.
Прошу Вас відштовхнутись від двух основних моїх зображень (такий який будинок є зараз) це: цоколь та перший поверх. На даний момент що в цоколі що на першому поверсі перегородок міжкімнатних нема - лише несуща стіна.
Перекриття цоколя і першого поверху - бітоні плити. АЛЕ На першому поверсі в меньшій частині будинку, там де вхід в будинок - немає потолка (перекриття).
Дуже прошу порадити можливі варіанти планування 1-2 поверхів, ну і чи реальний всеж-таки спуск в цоколь з будинку.
Буду вдячний за відповідді.
-
Э будиночок, який на даний момент складається з цоколя та першого поверху. Плануємо зняти кришу і вибудувати другий поверх.
Цоколь та 1-й поверх на даний момент без міжкімнатних перегородок - тільки несущі стіни:
Цокольний поверх плануємо використовувати не як гараж (хоть і на даний момент там є гаражні ворота), а під кабінет, можливо майстерню, пральню та інше (в цокольному поверсі вікон не буде, так як там фундаментні блоки.
Тепер пропоную для обговорення проект будинку який ми замислили:
вхід в цокольний поверх з першого поверху (драбина)
На першому поверсі вітальня (з вітальні вихід на балкон), кухня, туалет(лише унітаз та умивальник), і дві драбини одна на другий поверх, а під нею малесенька в цоколь:
Другий поверх, спальня, гардеробна, дитяча, та ванна кімната:
Ну і зовнішній вигляд будинку (приблизно):
Прошу Вашої допомоги - можливо є якісь кращі варіанти планування будинку - основна задача - що б все було компактно, і можливо навіть 2 дитячі на 2 поверсі, якщо це можливо
Розгляну всі пропозиції, можете малювати в простому Paint.
І ще раз вдячний за допомогу
-
Прошу уточнити -то мені потрібно нести договір куплі-продажу в "земельний відділ" чи в "державне підприємство Кадастру"?
Для інформації:згідно акту на право власності -- кадастровий номер ділянці вже присвоєний ще при попередньому власнику.
Структура фундамента
в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Опубліковано: · Змінено користувачем salerius
подскажите - а можно использовать поперечную арматуру 0,10 а продольную 0,12. или весь каркас делать 0,12?
так, как это обозначено на рисунке