  1. Ввідні дані:

    1. Повітряна ЛЕП: нова лінія, нова підстанція, повторне заземлення на кожній опорі.

    2. Будинок підключений 4-жильним СИП (3 фази, 26 кВт).

    3. В щитку лічильника встановлено 3-контактний автомат C40.

    4. В будинок заведене чесне якісне заземлення міддю в 16 квадратів.

    5. В електричній схемі будинку всі споживачі будуть під своїми групами УЗО (в т.ч. світло).

     

    Схема вводу:

    attachment.php?attachmentid=602880&stc=1&d=1518218987

     

    Наразі в будинку етап ремонту і змонтовано тимчасовий щит із підключенням по схемі TN-C-S.

    Аналогічно планувалося робити капітальне підключення.

    Проте в проекті на електричне опалення вказано, що підключення TN-S. Біс його знає звідки виник TN-S... Можливо проектанти помилилися, адже від ЛЕП іде лишень 4-жильний СИП.

     

    Розбираючись із цією аномалією я задумався над вибором між TN-C-S і TT.

     

    Схеми варіантів підключення:

    attachment.php?attachmentid=602881&stc=1&d=1518218991

     

    attachment.php?attachmentid=602882&stc=1&d=1518218996

     

    У варіанті TN-C-S я бачу лише два мінуси:

    - постійне підключення PEN до мережі

    - аварія з нульовим провідником на лінії призведе до протікання струму через наш контур заземлення (мідь, 16 кв)

     

    Хоча останнє трохи нівелюється новизною лінії та наявністю повторних заземлень на кожній опорі.

     

    Варіант TT досить привабливий, але бентежить відсутність планів ставити УЗІПи...

     

    Що порадите обрати і чому?

    Заздалегідь дякую!

    001.png.3b961925a20ec39c1a1ab289e5a33e6c.png

    002.png.2357bef0050482d475b89cc8dd85910f.png

    003.png.c2a6968114f583dae28946112536620a.png

    • Лайк 1
  2. У меня такие. Полностью доволен.

    6c681a18c71d68d973ea030e5e0116f4.jpg644f6df04a4ebb895f01447e6ffe7935.jpg

    Занадто просто :)

    Для себе, для душі хочеться трохи загнатися :)

     

    3-4 цвета термоусадки + ихние сочетания. Нарезаем короткие кольца по пару миллиметров и одеваем на провод.

    Ох... у мене там 3.5км різноманітного кабеля. Кольоровим кодом буде складно це все промаркувати.

     

    Отэто шоб я купил белый маркер за 170 грн и размальовывал им чужие провода? Да ни в жизнь. :)

    Только стяжки с маркировочными площадками и черный маркер за 5 рублей с "Авроры" :)

     

    fb894afe100423f8ca3071cd6208b905.jpg

    Дякую, виглядає дуже перспективно!

    Зараз погуглим-с де купити.

  3. Дивився фото Ваших щитів і виникло питання: чому часто ставите три однофазні блоки захисту від перенапруги замість одного трифазного?

    З економічних міркувань, чи для того щоб не вирубало все одразу від падінні\перенапруги на одній фазі?

     

    UPD: Або я плутаю модулі захисту із банальними вольтметрами (на фото погано видно маркування приборів)

  4. Вітаю, панство!

     

    Підкажіть варіанти маркування кабелів у щитах.

     

    Потрібні більш-менш універсальні (і за адекватну ціну) маркери для наступних кабелів:

    - ПВ-3 4,0 6,0 мм2

    - окремі дроти ВВГ (без зовнішньої ізоляції) - 1,5 4,0 мм2

    - Коаксіал

    - Вита пара (ethernet)

     

    Шукаю готові рішення, але розгляну і нестандартні варіанти.

     

    P.S. Ось так тимчасово маркував при прокладанні проводки:

    IMG_20160623_193930.thumb.jpg.2f83a7297981afb608f3712637588779.jpg

  5. На водный теплый пол нет смысла ставить отдельный термостат на каждую комнату.

    Є сенс ставити і люди ставлять.

     

    Якщо ТП ідеально відрегульована (чого не просто досягти), то теоретично температура в кожній кімнаті буде однакова.

    Наприклад, Ви хочете виставити щоб в дитячій або ванній кімнаті було тепліше. Без індивідуальних термостатів прийдеться гріти весь будинок, що не є економно.

     

    Для реалізації режиму відсутності (або "еко", "відпустка", і т.д.) ставиться головний терморегулятор і підключається в котел (якщо підтримується). Мені серйозна організація саме так і проектувала ТП.

     

    Так що краще ставити покімнатні якщо є бюджет і бажання комфорту\економії.

    • Лайк 1
  6. Вам цього вистачить.

    Так, я розумію.

    У випадку покімнатних термостатів я виставляю на котлі константну темпертуру, а гідрострілка, термостат і сервоприводи роблять решту роботи.

     

    Але мова йде про еквітермальний режим роботи котла, коли за допомогою внутрішнього термостату і зовнішнього датчика температури котел сам обирає оптимальну температуру нагрівання води.

     

    Теоретично цей режим працює і без внутрішнього центрального термостата, але з термостатом з'являються додаткові плюшки: регулювання з розкладом, еко-режим, режим відпустки і так далі...

  7. Опис системи опалення:

    1. Два котла Protherm Скат 18K (електричний) та Viessman (газовий) працюють в паралель.

    2. Бойлер непрямого нагріву підключений до котлів через трохходові клапани (в газовому клапан вбудований).

    3. Гаряча вода для опалення поступає в гідрострілку і через механічний термостат гріє теплу підлогу (до 30 С). Контур теплої підлоги прокачується окремим насосом.

    4. В кожній кімнаті передбачений настінний термостат який керує відповідними контурами теплої підлоги за допомогою сервоприводів.

     

    Майстер, що робив перший пуск електричного котла, проінформував про можливість підключення зовнішнього датчика температури і внутрішнього термостата.

     

    Питання:

    Чи доцільно ставити внутрішній терморегулятор (наприклад Thermolink S/P) враховуючи те, що гаряча вода із котла не подається безпосередньо в контури ТП, а змішується на гідрострілці із термостатом? Плюс в кожній кімнаті є свої термостати які періодично вмикають\вимикають контури...

     

    Сумнівів додає стаття - stzm.ru/kotel_protherm_skat_komplektatsiya.html

     

    Цитата звідти:

    В помещении, где находится комнатный терморегулятор, не рекомендуется устанавливать на отопительных батареях никаких термостатических клапанов.

  8. есть еще Klemsan

    Роздивився. Дякую за наводку!

    У них досить прикольна номенклатура.

    Ось схоже те, що мені потрібно - www.klemsan.com.tr/product/Index/en-US/351/

    AYK_10_16_375-200.thumb.jpg.ebbcd62f941fb465e6e81172954e1ee2.jpg

    Ширина - 11мм. Чотири разом - 44мм, або трохи більше за 2.5 модуля. IEK ШНК займає близько 4 модулів.

     

    Лишилося знайти де продають.

     

    Клеммники Wago 221

    Виглядають надійно. Сподобалися.

     

    Вот такой простой съемник изоляции если присмотреться имеет выемку для обжима гильз на 2,5-4 мм2. (В верней части где желтая точка ближе к оси съемника). В гильзу 4 мм2 прекрасно входит 4 провода на 1,5 мм2. И все по феншую и никакой гидравлики не нужно. А в нижней части ближе к ручкам еще и под обжим автомобильных клемм типа (папа-мама)

    Ага, є в мене схожий інструмент, але я не пробував затискати ним ГМЛки... Варто поекспериментувати.

  9. есть еще Klemsan. С АСКО вообще не экспериментировал.

     

    пресс же от 4 мм2? Клеммники Wago 221

    Дякую, гляну 221 серію та Klemsan.

     

    Так, прес від 4. Але там і гільзи на 6 мм2 треба на 3-4 моножили по 1.5 мм2.

    • Лайк 1
  10. Підбираю клемники та крос-модулі для вирішення кількох задач.

     

    1. Ввідні клемники для силових щитів.

     

    Шукаю компактні рішення на DIN-рейку на струми не менше 50А.

    Знайшов набірні клемники JXB, виробництва ACKO, але, наприклад клемники під дріт 6 кв мм я не ризикнув ставити на силовий щит електрокотла (17 кВт, підводиться дротом 5х6.0) - внутрішня перемичка здалася занадто тонкою. Поставив під дріт 10 кв. Виглядає надійніше:

    20170820_165951.thumb.jpg.4f1bb685e0189e1738b60cf89e62420a.jpg

     

    Бачу в інтернеті аналоги від ABB. Хтось пробував? Вони якісно відрізняються від АСКО?

     

    Може порадите щось інше, не JXB? Головне щоб 50+А та компактність.

     

    2. Крос-модулі для роздачі на групи постійних та непостійних споживачів.

     

    Вимоги: Струм 50+А, компактність.

    Поки що найкомпактніше що знайшов це - IEK ШНК 4x7:

    909257.jpg.a86fd0221efd2ba587e26098b942bd75.jpg

     

    Дивлюся в сторону набірних JXB, але бентежить розмір і наявність перемичок (потенційне місце нагрівання).

     

    3. Клемники для комутації світла над гіпсокартонною стелею.

     

    Гільзувати гідравлічним пресом - то мабуть буде занадто для дротів в 1.5 квадрата, тому шукаю щось "православне" для своїх точкових світильників.

  11. Потрібен магазин в Києві або околицях з широким асортиментом аксесуарів для щитів. Зокрема цікавлять клемники. Щоб можна було прийти, роздивитися, помацати і купити без попереднього замовленння.

     

    Заздалегідь дякую!

  12. Дякую всім за поради та пропозиції (в т.ч. в приватих повідомленнях). Наразі знайшовся сертифікований спеціаліст серед знайомих, завтра буду з ним спілкуватися що до чого.
  13. В проекте проблем нет.Но все вместе :проект,монтаж,техника ,подключение будет дешевле.А что вам мешает и самому монтаж сделать?

     

    Власне я можу все і сам зробити. Але начуваний, що можуть бути проблеми із постановкою на пульт, якщо система а) не проектувалася в даній фірмі б) не монтувалася ними в) не має якихось там папірців відповідності.

     

    Моя кінцева мета - зайти фірму, яка чітко озвучить умови постановки на пультову охорону і дасть рекомендації по місцю встановлення обладнання (якщо треба, то у вигляді проекту).

  14. Доброго всім дня!

     

    Маю індивідуальний будинок в с.м.т. Глеваха на стадії "голі стіни".

     

    Потрібно:

    * розробити проект охоронної сигналізації

    * проект пожежної сигналізації

    * проект зовнішнього відеонагляду

     

    В перспективі:

    * монтаж вищеозначеного (крім проводки, яка буде вкладатися власноруч одночасно із іншими комунікаціями)

    * пультова охорона

     

    Порадьте хорошу місцеву фірму.

    Представники фірм пишіть в приват ваші пропозиції.

    Буду вдячний!

×
×