Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

alex_ss1

Пользователи
  • Публікації

    70
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем alex_ss1

  1. Вот как раз мне и кажется что воздух или что-то еще портит сам насос (крыльчатку или что-то другое). Потому что часто в момент выключения котла при достижении им определенной температуры (на датчике), например 60 градусов, слышен значительный шум воды, видимо из-за воздуха, как раз в районе котел->насос. Что-то там происходит в этот момент. И это практически каждый раз при выключении котла.

    Я сомневаюсь, что проблема в радиаторах, не верится мне почему-то. С температурой на улице тоже маловероятна связь, т.к. 3 недели назад было значительно холоднее у нас, чем сейчас, да и прыжки были температурные - теплее, холоднее.

    Котел не гудел, пока не появились шумы внутри насоса. А вот почему они появились в новом хорошем насосе - неясно.

     

    >>Кроме того есть разность температур подающего и обратного трубопроводов.

     

    и что предпринять?

  2. Может помочь, и пищит наверное первый от насоса радиатор.

    Попробуйте его перекрыть, что будет?

    Если это так, то складывается впечатление, что он (этот радиатор) завоздушивается.

     

     

    может быть, но фишка в том, что воду я сливал много раз на предыдущем насосе. если уже начало свистеть, то спуск и наполнение водой системы не помогает. разве что каким-то образом остается воздушная пробка внутри первого радиатора. в данный момент воздух спускаю, радиатор горячий. но свист все таки слышен и в насосе

  3. может уже проще чугун поставить?:D
    хотя писк стоит в кухне более интенсивный, вибрация передается в сам котел, а там тоже жестянка.

    почитал старые сообщение, тут предлагали сделан насос на обратном ходе. интересно, насколько это может помочь..

  4. доброго дня.перечитав всю переписку,можливо вам допоможуть радіаторні крани ДАНФОС?В них є заспокоювачі протоку і шум від радіаторів мав би зникнути.правда вони не дешеві.

     

    может уже проще чугун поставить?:D

  5. Добрый всем день!

    Писк снова появился спустя 10 дней, увы. До этого полнейшая тишина. Интенсивность меньше, но уже пару дней отчетливо слышно его рядом с ближайшей батареей. Получается насос как бы и не причем :(

    Опускаю руки, наверное, придется привыкать..

  6. Я тоже склоняюсь к замене на более слабый насос. Может еще вариант с монтированием его в обратку. Блин, и до чего же эти алюминиевые радиаторы звонкие.. с чугуном такого бы точно не было.
  7. Вызвал одну бригаду на понедельник, буду пытать.

    Записал на диктофон этот звук. Если погромче сделать, то слышно отчетливо. Вчера поднимал температуру до 80 градусов, гудение пропало и в трубе, которая идет за насосом появилось бульканье. В итоге открыл маевского на первом радиаторе, воздух был, спустил. Как только воздух вышел - снова появился гул. Пока температура держалась выше 70-75 - практически не слышно, когда упала до 50 - гул слышен отлично.

    Аудиоклип 09.rar

  8. определил место дислокации шума. в ванной - полотенцесушитель-расш.бачок. Когда перекрываю полотенцесушитель - шум в разы уменьшается.

     

    UPD.

    На 1-й скорости шум полностью пропадает при перекрытии 1го радиатора и полотенцесушителя. Варианты решения - сделал очень слабую подачу воды на полотенцесушитель и небольшую на первый радиатор, пока борьба именно с последним, т.к. сильно перекрыть его не могу. Возможно насос играет свою роль. На насосе 3 значения для трех скоростей - 1000, 1500 и 2000. Я так понимаю что-то типа оборотов или циклов. Возможно стоит взять более слабый насос также, если конечно такие есть.

  9. разобрал насос, все чисто. правда не понятно - разве там не должно быть подшипников? все собрал, та же фигня, будто в трубку кто-то дует, даже на первой скорости... причем сначала ее включил - тихо, проходит секунд 30-50 - начинает скрипеть.
  10. Так чудеса в отоплении редко случаются. Насос Вы исключили. Мой вариант это скорость теплоносителя.

    У кого другие предложения?

     

     

    согласен что не бывают. изначально на 3-й скорость была тишина, насос же работал практически все время на 2-й. Сейчас гул слышен уже на 1-й, на 2-й - гораздно громче, на 3-й - достаточно громкий свист. :crazy:

  11. Да разбирается и чистится, лишь бы втулки не раздолбало:drinks:.
    самое интересное, что системе месяц, а такие страсти рассказываете :D

     

    Фильтр ставить перед насосом.

    Стока косяков, а Вы говорите фирма.

    уже сомневаться стал..

    какой смысл тогда в том фильтре, который внизу стоит (на фотке видно).

  12. хм, столько открытий)

    ок, например, я переделаю этот кусок возле насоса, но как с насосом. его разве нельзя разобрать или какие проблемы?! купить то я и другой могу, но как бы его не постигла участь предыдущих, если действительно дело в каком-то мусоре в системе.

  13. Вот только сейчас обратил внимание что насос у вас какойто подозрительный DAP, поначалу я подумал что фирмы DAB.

    Может в этом левом насосе кроется вся причина.

    Судя по вашей схеме там и первой скорости будет достаточно.

    Труба тоже неизвестная.

    Ну и конечно настораживает то что вы говорите что есть песочек в системе,откуда ему там взятся? но если он там есть то это для насоса самая лучшая смака:D

     

    по поводу скорости - согласен что первой хватит. Но ведь изначально даже на 3-й было все нормально, без потусторонних гулов и свистов, а сейчас на 2-й невыносимо слушать этот писк. Первая - терпимо.

    насос вроде нормальный, написано made in italy в книжечке к нему:) Интересно вот когда последний раз сливал воду и залил новую, потом включил насос, изначально был слышен негромкий скрип/скрежет внутри него, потом он перешел в монотонный гул. может и правда песком забился? как бы теперь этот песок извлечь из всей системы..

  14. Да и насосик поставить на обратку желательно.
    а можно подробнее, я как-то в этом не силен :)

    перекинуть на обратную трубу, а прямую просто соединить с котлом? А чего это даст?

     

    ППР больше 70 не держит.
    а не маловато в холодные зимы?
  15. мм. это мне теперь все трубы резать что ли?:-o

    я вообще систему даже до 65 гр.не нагревал (может как раз до 65) - откуда расслоение?:-) на трубе еще дальше стоит Tmax=95C.

    на 1й скорости иногда гул переходит практически в тихий свист.

  16. Маркировку трубы дайте, или фотку среза. Думается грабли в ней. Я конечно не ясновидящий, но есть подозрение в расслоении трубы, тем более, что сразу все было гуд. Да и одинаковые краники на батареях не очень нравятся, ну разве, что им по барабану направление протока.

    Напряжение сети на обороты насоса практически не влияет.

     

    Сфоткал только 20-ку, она идет от котла до полотенцесушителя и от 2го радиатора до третьего. А 25-я совсем небольшая по длине, от котла до первого радиатора всего метра 2 и до 2-го радиатора от 1-го метра 3. маркировку найти не удалось.

    Думаю еще раз разобрать насос завтра или в понедельник. Уж слишком много грязи выходит когда спускаю воздух, на дне с водой много песка.

     

    Схему также прилагаю.

    08102011053.thumb.jpg.e498f51d66692490774330768b3daa9b.jpg

    103349075_.jpg.99dae62f3944420b8f873de56120cd87.jpg

  17. Перекрыл все радиаторы, гул стоит.:( Такой неприятный, словно в ушах звенит. Причем когда открыты батареи - более низкий тембр у гула, когда закрыты - выше.

    Что ж за напасть такая.

×
×
  • Створити...