  1. Пока по дому раскладывают кабель задумалась про заземление. Наш электрик предлагает шаманить со сваркой и уголками. На сколько это решение надежно?

    Дальше займемся траншеями для кабеля электро и интернет а потом и для ввода воды в дом.

    Теперь вопрос, можно ли класть в одну траншею электро с интернетом? А если еще и каналью? А то маршрут одинаковый у них...

    Потом надо переделать приямок скважины, мы там дно забетонировали, и теперь после каждого дождя Г.А. "плавает". Сейчас уже дом закрыт, можно перенести Г.А. в дом и просверлить дно.

    Теперь такой вопрос? Чем сверлить, сверлом и много отверстий или коронкой и мало, и тот же вопрос по дренажному колодцу. Какие вообще соотношения диаметр отверстий/частота. Если кто сверлил коронкой, то какую брали и на сколько ее хватало?

  2. Ещё планируем генератор. На него выведем холодильник, насос скважинный, водоподготовку, фильтр питьевой, свет кухни и гостиной, сигнализацию, интернет, тв, и рабочие розетки на кухне. Плиту выводить не будем её можно временно заменить мультиваркой и котёл заменяется печкой
  3. По освещению, №18 на датчике движения, настенный светильник над входом на сумеречном датчике без датчика движения, выключатель вентилятора в ванной с задержкой выключения минут на 5.

    И вот загвоздка: я не знаю как организовать ночную подсветку детям на пути из детской до ванной. Думала просто сделать подсветку на печке(№17), пускай горит всю ночь, или лучше как-то умно сделать или простое решение ночники на батарейках с датчиком движения на двустороннем скотче приклеить в парочке мест.

    Типа такого

  4. На сегодняшний день...

    Выкопаны ямы под ливневку и септик, но пока ничего не смонтировано.

    24 августа

    Установили окна и б/у входную дверь

    25 августа

    Начал работать электрик.

    Выкладываю планы по свету и розеткам.

    В котельной без меня решают :) Там электрик с сантехнтиком шаманят...

    На кухне над микрой будет еще телевизор стоять

    Потолок натяжной, а в гостинной и кухне еще плюс гк по периметру, с точечными светильниками, и два роутера кладем за гк потолок (ориентировочно на красных пятнах)

    Кабель прокладываем по полу в металлорукаве, освещение под потолком

    823684667_.thumb.jpg.c9b89b705344a0b28365b6493022bb17.jpg

    2128980010_.thumb.jpg.8646218e2b72df0c2f91ba48087206e9.jpg

    1255657407_11.thumb.jpg.8d2c3cb85167a25e440f1e6d85fab3c2.jpg

    1984266123_.thumb.jpg.523d11920e98816b96c2667407ff135a.jpg

  5. Геотекстиль поплотнее, от 120 гр/м.кв. Укладывайте с нахлестом 15-20 см, на дно и стенки, щебень прижмет. Трубы обматать не помешает.

    Дренажные траншеи..

    Схема такая - в центре труба, снаружи по кругу слой щебеня (чем больше, тем лучше) и все это завернуто в геотекстиль.

    Этапы работы -на дно укладываете геотекстиль, засыпаете слой щебня, потом перфарированную трубу, сверху опять щебень и заварачиваете концами геотекстиля который уложили на дно.

     

    Почитала Ратникова, он пишет, что геотекстиль хорошо применять только в дренажных системах осушения и т.п. А в септиках г.т. забьется очень быстро со стороны септика и перестанет пропускать воду

  6. QR-код с наклейки на Вытяге
    :o

    Ну наклейку с QR кодом я уж увидела бы, однако у нас такой точно нет. "До чего дошел прогресс! "

  7. на картинке , не бронедвери

    Очень познавательно, особенно в вопросе терморазрыва...

    Беру попкорн и жду, что сейчас тут еще появится еще один форумчанин и в теме про терморазрыв расскажет как его бронедвери испытывают стрельбой из автомата. :beer:

    А если по сути темы, то у нас на рынке в основном бронедвери такие же "броне", как и их терморазрывы "термо"

  8. Складывается такое впечатление, что "бронедверей" с реальным термомостом не существует...Заполняют профильную трубу коробки утеплителем, обшивают ее накладками и это у продавцов называется термомост

     

    А вот на картинке вроде толковая схема, но это не в Украине

    %D0%94%D0%A1-6.jpg

    • Лайк 1
  9. Так все таки?

    Я не специалист, поэтому возможно неправильно понимаю некоторые термины, поэтому и консультируюсь.. А именно, для меня "подача извещения" это то, что я им в первый раз подала через ЦНАП. Я же их известила?! А то, что им не хватило кое-какой информации для внесения извещения в реестр, то это вторичное и мы это исправляем "походу"... Я правильно понимаю?

    Правомерно ли начинать строительство? В какие сроки надо досдать недостающую информацию?

    • Лайк 1
  10. добавьте еще номер запысу про право власности

    Спасибо огромное! Я действительно не увидела то, что выделено как раз для таких как я жирным шртифтом :lol:

    Пока на картинке не рассмотрела не могла понять о чем вообще речь :fool:

    Все, завтра подам в новой форме

  11. по поводу "строимся" - чтите закон. как там написано - так и делайте - проводите строительные работы ПОСЛЕ подачи извещения о начале строительных работ. (если вы понимаете, подача не равна регистрации)

    Я не специалист, поэтому возможно неправильно понимаю некоторые термины, поэтому и консультируюсь.. А именно, для меня "подача извещения" это то, что я им в первый раз подала через ЦНАП. Я же их известила?! А то, что им не хватило кое-какой информации для внесения извещения в реестр, то это вторичное и мы это исправляем "походу"... Я правильно понимаю?

     

    Добавлено через 3 минуты

    номер запису про право власност

    Это что? Запись где делается?

     

    номер iнформацшйноi довiдки

    И это что?

  12. Юрий, здравствуйте!

    Я подалачерез ЦНАП уведомление о начале строительства в котором в графе с информацией о земельном участке указала следующее:

     

    Договор купівлі-продажу земельної ділянки *** ******, зареєстрований 01 грудня 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ****,

    кадастровий номер **********:**:***:****,

    Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу ********; дата формування 01.12.2016, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна *************

     

    Нам ответили (через ЦНАП в письме), что поданной информации о земельном участке недостаточно и не уточнили какой именно информации не хватает.

     

    Подскажите, пожалуйста, кокой им может не хватать информации? И можно ли строиться на основании того, что все-таки уведомление было подано, а недостающую информацию "донести" им в последствии? А то мы так и сделали :oops: строимся себе потихоньку...

  13. Щебень обязательно разделять геотекстилем с грунтом

    Не могу найти подробности, может подскажете?

    Какой геоткстиль? Надо ли его скреплять в швах, выкладывать только стенки или дно тоже? Трубы в шурфах обматывать геотекстилем?

  14. Колодцы ставите под самым домом

    Как же под самым домом? Фасадный 10,5 м тыльный 6 метров от дома. То может Вы подумали на трубы ливневки? Труб всего 5 и их надо было как-то распределить. А колодцев 2. В фасадный спускается 3 ската крыши, поэтому он на 4 кольца и с аварийным сливом. Тыльный колодец принимает всего один скат, поэтому он глубиной в 2 кольца

     

    Добавлено через 1 минуту

    Можно обратиться к ландшафтникам

    Мы "скромно" строимся, пытаемся обойтись без привлечения дизайнеров.

    • Лайк 1
  15. 15 августа

    Продолжаем "раскопки"

    Пока остановились на таком варианте:

    Септик 4х1,5м

    Дренаж 3х1,5м + 30см обсыпка щебнем

    Ливневка №1 4х1,5м + 30см обсыпка щебнем + аварийный слив в сторону дороги

    Ливневка №2 2х1,5м + 30см обсыпка щебнем

     

    Сейчас только закапываем колодцы. Траншеи будем копать и прокладывать трубы после планировки участка, ибо экскаватор может раздавить трубы.

    По ходу продумываем план электрики...а также сигнализация, т.к. скоро привезут окна и начнем внутренние работы.

    Кстати, если кто-то здесь есть из наших краев, посоветуйте интернет провайдера, пожалуйста :oops:

    1817075453_viberimage3.thumb.jpg.6d227943a6db76d42ce962d6d4d49f72.jpg

  16. предусмотреть вывод на поверхность из дренажного резервуара, но чтобы этот вывод был ниже по уровню чем уровень отмостки здания. Таким образом при форсмажорном переполнении резервуара ливнестоки просто попадут на поверхность

    А можно поподробнее этот момент? Я такой вариант продумывала, т.к. один колодец находится как раз у фасадного забора, то можно в случае его переполнения, скидывать "лишнее" на зеленую зону между забором и дорогой. Мне непонятно одно, нужно ли в таком случае закольцовывать всю систему. Т.е. при переполнении одного из колодцев вода пойдет в ближайший, а при переполнении всех - за забор.

    Но не слишком ли это все "замудрено" и накладно для обычного скромного дома?

  17. Чтобы корка не мешала сливаться нечистотам, на конец трубы одевают тройник, тогда один конец тройника получается выше, а другой ниже уровня жидкости.

    Это я знаю, спасибо. Я не поняла фразу выше, Татьяна написала:

    + кольцо 80 см сверху (что бы трубу в приемник завести)

    На всех рисунках я видела, что трубу (с тройником) заводят в первое полноценное кольцо. Хотя если завести в 80-ку, то на функциональность оно может и не повлияет.

     

     

    Щебень обязательно разделять геотекстилем с грунтом

    Спасибо! Вот вроде по логике понятно, что всегда разделать нужно иначе заилится, но опять таки, я такой подробности не встречала в описаниях. Пишут "щебень фракция 5-20, насыпать 30см" вот и вся инфа...

    А что скажете про расположение и количество ливневых колодцев? Я правильно понимаю, что нужно найти золотую середину, чтобы и траншей не слишком много было и воду подальше отвести и равномерно по колодцам поступающую воду развести?

  18. 13 августа

    Копают ямы под ливневку....

    И вот тут я понимаю, что совсем не подготовилась :(

    Я рассчитала, что 9 кубов дренажных колодцев в состоянии принять максимальный ливень в течении 37 минут. Ну, думаю для начала так оставим, а если не будут справляться, выведем дренаж еще и на зеленую зону между забором и дорогой.

    Но вот что я не продумала, это количество и расположение колодцев. Тут мне воздается то, что во время монтажа ливневки я "расслабилась" и даже не вникала куда пойдут трубы дренажа от водосточных труб.

    Вот один колодец я определила, на как, где и какие разместить остальные? :-(

    1185468755_-2.thumb.jpg.89060064ed65d7ecff8649b4f3c9bd7b.jpg

  19. вопрос дренажа второй все же оч важен

    Устройство дренажной планировалось такое (снизу вверх):

    40-50см щебня , 20см песка, 3 кольца по 1,5м.

    В дне делаем 3 шурфа (надеюсь дойдем до песка), в них опускаем перфорированые азбестовые трубы (обсыпать трубы щебнем?), трубы должны выходить на 20 см выше дна дренажного колодца.

    Стенки колодца перфорируем, снаружи обсыпаем щебнем (на сколько см?)

    И ещё вопрос, надо ли щебень оборачивать геоекстилем? Вроде для септика это уже перебор, но щебень в перемешку с глиной не получится ли "бетон"?

    Предполагали еще сделать горизонтальные шурфы в сторону дороги и тоже вложить туда перфорированные трубы, пока не определились.

    А как вообще эти шурфы делают, в смысле чем и какого диаметра?

  20. Первый отстойник делается больше - у Вас глина вроде - 3 (4) кольца по 2 метра

    Блин, там уже выкопали первую яму и обкапывать теперь сложно...А вариант 4 кольца по 1,5 метра подойдет? Как думаете?

    Я думаю может это и лучше, будет длиннее расстояние от осевшего ила до перелива.

  21. Вот нашла доступное разъяснение "для чайников"

     

    Рассчитываем количество осадков, приходящееся на площадь водоотведения, л/с:

     

    Q=S*q5/10000, где

     

    Q, л/с - количество осадков, приходящееся на площадь водоотведения.

     

    S, 225м2 – наша площадь водоотведения. За площадь водоотведения берём проекцию ската крыши в плане.

     

    q5=267 л/(с*га) – максимальная интенсивность осадков, соответствующая Украине (ДБН В.2.6-97 «Покрытия зданий и сооружений» п.4.7; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.2.11-2.19.)

     

    Считаем 225*267/10000=6литров/сек - это макс кол-во осадков в сек. с нашей крыши

     

    Пока предположение такое: делаем три колодца, в каждом по 2кольца 1,5м. Объем всех колодцев 9кубов (9тыс литров), делим на Коэффициент водопоглащения суглинка тугопластичного (наш основной грунт) 0,67, получаем 13,43 куба

    При интенсивности заполнения 6 литров/сек, колодцы заполнятся через 37минут максимально интенсивного дождя

    Если я не ошиблась...прокоментировал-бы кто...

  22. Прослойка песка на какой глубине?

    В том -то и беда, что под домом по геологии прослойка была на глубине 2,2, а где сейчас септик копают, уже 2,7, а песка нет...

    Может геология "липовая"

×
×