  1. Ширина самого большого проема - 90 см.
    Четыре нитки 16мм, которые, как я понял, идут по всему поясу, легко "перехватят" этот проем при высоте пояса 300мм. Усиление не нужно.
  2. фундамент ленточный, на глубину примерно 0.5-0.8м. Так та часть кирпичного цоколя которая перпендикулярна уклону - в трещинах

    Это могли быть и силы морозного пучения. Фундамент не заглублен на глубину промерзания и, видимо, не утеплен.

  3. Геология, мягко говоря, не айс. Насыпные грунты, тоненькая прослойка супеси и дальше подстилающий слой из текучей супеси с показателем текучести больше единицы.

     

    Хотя R0 не такое "страшное". Под легкий деревянный дом можно и на ленточном остановится, только не влезать в текучий слой и пересчитать "умовний опир" геологов на расчетное значение, а то "на глаз" как-то многовато у них получилось, 2,3 т/м2 для ИГЭ-3 и 1,7т/м2 для текучки.

  4. Самое главное не написали - какова ширина самого большого проема?

     

    Но "на глаз" - 16-ых хватит, если не будет проемов по несколько метров.

     

    Хотите подстраховаться - добавьте одну ниту в центре той же 16-ой в виде --\____/--, то есть в пролете в нижней зоне, а у опор загибаете под 45 градусов наверх + длина анкероки (40 диаметров). Подстрахуетесь и от косой трещина на опоре, и от пролетного момента, и от опорных реакций. Но при небольших ширинах проемов (до 2-х метров) я бы ничего не делал, двух пар 16-ых хватит.

     

    stroitelstvo-iz-zhelezobetona-92.jpg

    • Лайк 1
  5. Что выбрать для дома?

    Есть Makita GA5030, есть DeWalt DWE4051

    Это болгарки легкого класса. Макита хороша тем, что лежит в одной руке. Очень тонкий корпус (у меня есть такая). Как одна болгарка на все случаи жизни, пожалуй, не лучший выбор. Слабовата по мощности. Резать небольшой металл и прочее по-мелочи - в самый раз. А вот что-то пошлифовать, или по бетону алмазом пройтись - слабовата. И нет регулировки оборотов.

     

    Пользуюсь тандемом GA5030 + DeWALT 28136, хватает для всего. Но 28136 имеет соответствующий ценник, увы.

     

    Универсально для эпизодического применения, это, к примеру, вот такой вариант:

    bosch-online.kiev.ua/p7830/bosch-pws-10-125-ce

     

    Киловатт + регулировка оборотов. Ценник чуть выше Макитки 5030. Да, она зеленая, а не синяя, но так и применение "эпизодическое".

     

    Или вот такой вариант:

    bosch-online.kiev.ua/p660/bosch-gws-850-ce

     

    Если зелёный цвет "не по душе" :)

     

    В качестве "универсальной" варианты без регулировки скорости я бы не рассматривал вообще. Равно как и все что слабее 0,85-0,9 кВт.

  6. с коленом 90 градусов

    Лучше 2 по 45.

     

    Нормально ли будет если разводку канализации по клиентам (горшки, умывальники, вванные) я сделаю в следующем песчаном слое?

    Скорее да, чем нет, но пусть сантехники подскажут.

    • Лайк 1
  7. Не увидел в теме информации о самой плите. Что за плита? Какая маркировка? Если это плита современного изготовления, то сейчас многие ЖБИ их делают по так называемой "итальянской" технологии, и армирование там - 4 предварительно напряженных каната. Причем два из них в верхней зоне (более тонкие).

     

    Резать плиты поперек - стремное дело. Может лучше в центральной зоне вскрыть пустоты, завести арматуру и залить бетон?

     

    pystotnue-plitu.png

     

    Ну что бы вся эта конструкция была способна воспринять надопорный момент по середине по схеме неразрезной двухпролетной балки?

     

    343e3c30-175.jpg

    • Лайк 1
  8. с запасом где-то около 35 кг арматуры на куб бетона

    С запасом чего? Бетона?

     

    Речь шла об армировании ленты. Если сделать подземную часть стен из бетона, то и 25кг арматуры на куб бетона (вместе со стеной) может оказаться много.

  9. еще грубее - 7м 45й арматуры на куб бетона

    тоесь на 10 кубов товарищу нужно 70 метров арматуры d45

    Почему всего-то 45? Написали бы уже все 80мм (максимум по старому ГОСТу) или вообще про армирование прокатным металлом и тросами (ну раз уж подколоть решили). А то мелко как-то.

  10. Мало ли как оно там всё было заармировано. И какая фактическая марка прочности у того красного кирпича. При слабом, плохо заанкренном армировании (особенно если раствор был низкой марки прочности), внутренняя стенка с полостью внутри могла разойтись бочкой () с образованием трещин. Точнее можно было сказать увидев сами трещины. Проблема может быть и в фундаменте.
  11. Установщики оборудования говорят, что не смогут просверлить отверстия под анкера
    Пусть дважды посмотрят этот ролик:

     

     

    А фрагмент начиная с 7:54 и до конца - трижды.

     

    Я работаю в офисе. Посмотрев этот ролик перестал покупать сверла по металлу и плитке. Переточил буры/сверла по камню/бетону и сверлю все подряд. Хоть металл, хоть плитку. А тут "установщики оборудования" не могут пять отверстий просверлить. Позорище.

    • Лайк 11
  12. Такие непромоченные лессы сей час найти сложно.

    Приезжайте в Херсон. У нас такого добра навалом. 2-ой тип просадки с мощностью просадочной толщи до шестнадцати (!!!) метров (УГВ в таких местах 25м от поверхности).

  13. нужно ли фундаменту как то выстаиваться

    Только в течении времени, необходимого для набора бетоном прочности. Выстаивание ненагруженного фундамента с точки зрения уравнивания осадок не имеет смысла.

     

    не будет ли какой то просадки его которая будет не такая как у дома ?

    Осадка (а не просадка) будет. Дом у Вас уже устоялся. Новая пристройка даст осадку неизбежным образом. И решается этот вопрос не дорогущими сваями, а осадочным швом между существующим строением и пристройкой.

×
×