Публікації
394 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем alexandrius
-
-
Четыре нитки 16мм, которые, как я понял, идут по всему поясу, легко "перехватят" этот проем при высоте пояса 300мм. Усиление не нужно.Ширина самого большого проема - 90 см. -
фундамент ленточный, на глубину примерно 0.5-0.8м. Так та часть кирпичного цоколя которая перпендикулярна уклону - в трещинах
Это могли быть и силы морозного пучения. Фундамент не заглублен на глубину промерзания и, видимо, не утеплен.
-
Геология, мягко говоря, не айс. Насыпные грунты, тоненькая прослойка супеси и дальше подстилающий слой из текучей супеси с показателем текучести больше единицы.
Хотя R0 не такое "страшное". Под легкий деревянный дом можно и на ленточном остановится, только не влезать в текучий слой и пересчитать "умовний опир" геологов на расчетное значение, а то "на глаз" как-то многовато у них получилось, 2,3 т/м2 для ИГЭ-3 и 1,7т/м2 для текучки.
-
такое недорогое предложение?
Ни Макита, ни ДеВольт
Демпингуют может для отвоевывания рынка... А может акция - не знаю. Но по линку официалы, можно брать спокойно.
-
Самое главное не написали - какова ширина самого большого проема?
Но "на глаз" - 16-ых хватит, если не будет проемов по несколько метров.
Хотите подстраховаться - добавьте одну ниту в центре той же 16-ой в виде --\____/--, то есть в пролете в нижней зоне, а у опор загибаете под 45 градусов наверх + длина анкероки (40 диаметров). Подстрахуетесь и от косой трещина на опоре, и от пролетного момента, и от опорных реакций. Но при небольших ширинах проемов (до 2-х метров) я бы ничего не делал, двух пар 16-ых хватит.
- 1
-
Интересует рейсмусовый станок Metabo DH 330 - какая может быть на него цена?
-
Это болгарки легкого класса. Макита хороша тем, что лежит в одной руке. Очень тонкий корпус (у меня есть такая). Как одна болгарка на все случаи жизни, пожалуй, не лучший выбор. Слабовата по мощности. Резать небольшой металл и прочее по-мелочи - в самый раз. А вот что-то пошлифовать, или по бетону алмазом пройтись - слабовата. И нет регулировки оборотов.Что выбрать для дома?Есть Makita GA5030, есть DeWalt DWE4051
Пользуюсь тандемом GA5030 + DeWALT 28136, хватает для всего. Но 28136 имеет соответствующий ценник, увы.
Универсально для эпизодического применения, это, к примеру, вот такой вариант:
bosch-online.kiev.ua/p7830/bosch-pws-10-125-ce
Киловатт + регулировка оборотов. Ценник чуть выше Макитки 5030. Да, она зеленая, а не синяя, но так и применение "эпизодическое".
Или вот такой вариант:
bosch-online.kiev.ua/p660/bosch-gws-850-ce
Если зелёный цвет "не по душе"
В качестве "универсальной" варианты без регулировки скорости я бы не рассматривал вообще. Равно как и все что слабее 0,85-0,9 кВт.
-
стены второго этажа будут держаться на балках из дерева?
Да. И в этом случае второй этаж целесообразно сделать на деревянном каркасе.
- 1
-
с коленом 90 градусов
Лучше 2 по 45.
Нормально ли будет если разводку канализации по клиентам (горшки, умывальники, вванные) я сделаю в следующем песчаном слое?Скорее да, чем нет, но пусть сантехники подскажут.
- 1
-
каждый слой, разделяете геотекстилем
Зачем? ...............
-
Не увидел в теме информации о самой плите. Что за плита? Какая маркировка? Если это плита современного изготовления, то сейчас многие ЖБИ их делают по так называемой "итальянской" технологии, и армирование там - 4 предварительно напряженных каната. Причем два из них в верхней зоне (более тонкие).
Резать плиты поперек - стремное дело. Может лучше в центральной зоне вскрыть пустоты, завести арматуру и залить бетон?
Ну что бы вся эта конструкция была способна воспринять надопорный момент по середине по схеме неразрезной двухпролетной балки?
- 1
-
с запасом где-то около 35 кг арматуры на куб бетона
С запасом чего? Бетона?
Речь шла об армировании ленты. Если сделать подземную часть стен из бетона, то и 25кг арматуры на куб бетона (вместе со стеной) может оказаться много.
-
еще грубее - 7м 45й арматуры на куб бетона
тоесь на 10 кубов товарищу нужно 70 метров арматуры d45
Почему всего-то 45? Написали бы уже все 80мм (максимум по старому ГОСТу) или вообще про армирование прокатным металлом и тросами (ну раз уж подколоть решили). А то мелко как-то.
-
Очень грубо для прикидывания стоимости строительства - 80 кг арматуры на куб бетона.
-
Когда-то в Новой Линии был прокат DeWALT'а...
20 век инструмента возле центрального рынка - вроде у них есть (был).
- 1
-
Мало ли как оно там всё было заармировано. И какая фактическая марка прочности у того красного кирпича. При слабом, плохо заанкренном армировании (особенно если раствор был низкой марки прочности), внутренняя стенка с полостью внутри могла разойтись бочкой () с образованием трещин. Точнее можно было сказать увидев сами трещины. Проблема может быть и в фундаменте.
-
вот давнее видео для сравнения
https://www.youtube.com/watch?v=YHYsFg676m4
https://www.youtube.com/watch?v=PBcwYuA_9B4
Это покруче будет
- 1
-
Ленточный..............
-
Пусть дважды посмотрят этот ролик:Установщики оборудования говорят, что не смогут просверлить отверстия под анкераА фрагмент начиная с 7:54 и до конца - трижды.
Я работаю в офисе. Посмотрев этот ролик перестал покупать сверла по металлу и плитке. Переточил буры/сверла по камню/бетону и сверлю все подряд. Хоть металл, хоть плитку. А тут "установщики оборудования" не могут пять отверстий просверлить. Позорище.
- 11
-
Такие непромоченные лессы сей час найти сложно.
Приезжайте в Херсон. У нас такого добра навалом. 2-ой тип просадки с мощностью просадочной толщи до шестнадцати (!!!) метров (УГВ в таких местах 25м от поверхности).
-
Заменить грунт и в этом месте усилить армирование фундамента.
-
Сделать ленточный фундамент с небольшим заглублением. Тщательно утеплить и цоколь, и отмостку, и низ пола первого этажа.
-
нужно ли фундаменту как то выстаиваться
Только в течении времени, необходимого для набора бетоном прочности. Выстаивание ненагруженного фундамента с точки зрения уравнивания осадок не имеет смысла.
не будет ли какой то просадки его которая будет не такая как у дома ?Осадка (а не просадка) будет. Дом у Вас уже устоялся. Новая пристройка даст осадку неизбежным образом. И решается этот вопрос не дорогущими сваями, а осадочным швом между существующим строением и пристройкой.
-
Поставить маяк и просто наблюдать. Ничего пока с фундаментом не делать.
Еще один вопрос по фундаменту
в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Опубліковано: