  1. У Вас дымоход во внутр. стене. Стена из чего?

    По поводу несущей балки (армопояс ?) - лучше нарисуйте вертикальный разрез этой конструкции вкл. стену, дымоход и перекрытие.(монолит ?)

    Стена в этом месте - полнотелый кирпич 370 мм

    Karkass_cut.jpg.e1a9dca9e61b1b6d27f5c5d61ebcc44b.jpg

    330634506__cut.thumb.jpg.84c3156c39c06ce994a586e5cf163c32.jpg

    686758899__cut.jpg.0bea247f320bd013049ff4e38623635e.jpg

  2. Пересчитайте по поперечному сечению.

     

    Нормально.

     

    Из полнотелого глиняного кирпича. Соблюдение противопожарных норм по умолчанию. :beer:

    По проходу балки чес говоря ничо не понял.

     

    Вы ответили и так много :) Спасибо

     

    при выходе из топки камина газы будут нагревать несущую железобетонную балку, нужно или как то тепло изолировать дымоход от бетона балки, или температура недостаточная чтобы это могло на что то влиять.

  3. Добрый день.

     

    У меня по проекту дымоход камина проходит через несущую балку и размер его 140 мм на 250 мм, сделать дымоход круглым достаточно трудно так как ширена балки 400мм, мы ее просто разорвем вовсе.

     

    интересует несколько моментов:

    -при размере дымохода 140*250 ,топку с каким максимальным диметров дымохода можно подключать, и насколько проблематично реализуется переход с круглого на прямоугольный дымоход.

    -как, из чего лучше выполнить дымоход.

     

    Спасибо :)

    385935705_.jpg.535c9537c389761de967756546e42823.jpg

  4. подскажите, стена все та же , углы дома и часть стен планирую облицевать камнем (до 3см толщиной) не песчаник возможно декоративный мрамор.

    что нужно предусмотреть на этапе кладки стен, чтобы избавить себя от хлопот при эксплуатации по максимуму?

  5. При таком конструктиве рекомендуем устанавливать оконный блок на расстоянии 150 мм от наружной плоскости фасада. Окна крепить к кирпичной кладке с помощью монтажных пластин. После регулировки оконной фурнитуры швы между оконным проемом и рамой запенить.

     

    Добавлено через 37 секунд

     

     

     

    Добрый день! Ответили Вам в личку

     

    150 до внешнего края окна или до средины или до внутреннего края ?

  6. При таком конструктиве рекомендуем устанавливать оконный блок на расстоянии 150 мм от наружной плоскости фасада. Окна крепить к кирпичной кладке с помощью монтажных пластин. После регулировки оконной фурнитуры швы между оконным проемом и рамой запенить.

     

    Добавлено через 37 секунд

     

     

     

    Добрый день! Ответили Вам в личку

     

    и мне про скидку в личку

  7. Какую эмиссию вредных веществ из минваты Вы предполагаете через гипсокартон, оклеенный с одной стороны звукоизолирующей пленкой, с другой - обоями?

     

    также у меня есть розетки в этой стене там герметичность нарушена.

  8. когда я делал стену под аналогичные задачи (изолировать одну комнату от другой) пирог моей стены получился следующего вида :

    гипсокартон + пленка самоклейка уплотнительная 3мм+ гипсоволокно +80-100мм Минвата + Гипсоволокно + пленка + гипсокартон

    каркас жесткий усиленный брусом.

    стена с звукоизоляцией помещений справляется СУППЕР.

    как низкие частоты так и высокие.

    также профиль к перекрытию и полу прикручен через пленку уплотнительную чтобы не дать уходить вибрации в бетон.

    стена реально очень тяжелая.

     

    но Минвату нужно менять на что-то другое всем связующим веществам в комнате не место !!!!!!!!!

  9. у вас хороший теплый стеновой материал. Газоблок не аккумулирует тепло и дом может остывать при потерях тепла в основном на окнах, мостиках холода - стяжка, крыша.

     

     

    опишите какие окна у вас соят, какой пирог стяжки как утеплен цоколь, крыша, чем отделаны стены снаружи (возможно вертикальное продувание)

    и уверен что после этой информации найдется больше людей которые смогут вам помочь устранить быстрое остывание дома.

  10. ГБ - не гомогенний матеріал. Він ніздрюватий. Хоча можливо і ізотропний, та навряд чи після більш-менш тривалої експлуатації під впливами близькими до розрахункових меж ця властивість у нього залишиться.

    Далі. 1. ІМХО - D400 - теплоізоляційний але не конструкційний матеріал. * - це така поправка, що можливо і конструкц. але необхідно проводити деякі дослідження - дослівно: "Допускається застосування в огороджувальних конструкціях на підставі висновку науково-дослідної організації за результатами випробувань"

    2. Цегляна кладка володіє в 4,5 (чотири з половиною) разів більшою питомою теплоємністю ніж кл. із ГБ D400*

     

    tansss, Просвітіть, будь-ласка - бо я за те, щоб конкретну роботу виконував конкретний матеріал, а це - багатошаровість конструкції, інакше виходить те саме, що і: "Ми робимо все і краще за інших", або комплексна бригада проти кількох спеціалізованих бригад. Питання риторичне, доволі цікаве і якраз в тему.

    У варіанті ТС - суцільно-монолітна несуча к-ція /М100 - т.250...380мм/ і зовнішній теплоізол. шар із оздобленням - класично і надійно. Підтримую цей Варіант.

    Рішення по улаштуванню такої конструкції можуть бути різними. Лише висловлю припущення, що для зовнішніх стін достатньо товщ. 250мм із повнотілої цегли М100 на ЦПР М75, і товщ. теплоіз. шару 200мм ГБ Д200 (облицювання під розшивку, або з суцільним вирівнюванням) + силікатне оздоблення /декоративне штукатурення чи пофарбування/.

     

    в моем случае высота потолков 3м. считал что 250 мм недостаточно при такой высоте этажа, если ошибся то супер мне хватит и 250 мм. возможно стоит поставить несущие колонны чтобы не плодить толщину стены.

  11. Давайте объединятся в поиске мнений на счет этого материала, я нахожу его удачным вариантом (пенопласт и минвата не очень нравится), пеностекло дорого.

    Вот тема в которой я пытаюсь собрать мнения про пирог стены с использованием этого блока как утеплитель по кирпичу.

    www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=135240

  12. из сказанного вами следует что единственное различие между кирпичом и газоблоком однородность стены. и значит кирпичная стена не имеет никаких преимуществ.

     

    и масса в этом случае никак не сказывается положительно на юзабельности дома.

     

    подскажите есть ли еще что-то из вами сказанного, что я не понял или не верно понял.

  13. я строю чтобы там жить, ваши расчеты показывают на увеличение затрат на строительстве, но не всех заботит только цена.

     

    на Ваш взгляд никаких юзабильных отличий между кирпичом и газоблоком нет ?

  14. Такой вариант также рассматриваю, но в этой теме хочу обсудить предложенный выше пирог стены, выскажите пожалуйста почему вы предложили свой вариант, расскажите и о недостатках кирпичной стены перед газоблочной.
  15. 1 Гипсовая штукатурка

    2 Кладка на ЦПР кирпича полнотелого М75-100 380мм

    3 Газобетон, автоклавный AEROC Energy D200 150-200мм ?

     

    если доверять калькулятору то 150 немного не дотягивает.

    www.smartcalc.ru/thermocalc

    75861563_.thumb.jpg.a89fbd2c6ad7846954241b1929290c33.jpg

×
×