  1. А у Hager есть такие селективные ВДТ?

    Судя по каталогу, двухполюсных нет.

    Для общего развития, гляньте другие брендовые селективные УЗО. Ценник Вас "приятно удивит" :)

    (ссылка устарела)

    (ссылка устарела)

     

    ИМХО, для этажного щита, оптимально ИЭК, хотя многие не согласятся.

    Еще ИМХО, не стоит так заморачиваться насчет селективного УЗО. У Вас в этажном щите стоит УЗО на 300 мА, что в 10 раз больше, чем в квартире.

    Сработка УЗО на 300 мА - это аварийная ситуация. Для наглядности - это 50-ваттный паяльник, греющийся непонятно где. Поскольку ключ от щита у Вас уже есть, для Вас не будет такой большой проблемой включить УЗО на этаже.

     

    Если друг правда РЭС надумает делать проверку автоматов то могут быть проблемы.

    А чем вообще чревата "подмена" 25А на 40А в корпусе 25А автомата ? Чем предусмотрена ответственность и в каком виде? Формально лишних киловатт не использую, сколько беру столько оплачиваю...

    Ничем. Вероятность такой проверки стремится к нулю. Как они будут проверять?

    Повсеместно ставят С50 в хрущевках и никто не проверяет. А надо бы. :)

     

    П.С. Всем здрасьте :)

    П.П.С. Ссылки - не реклама, первые попавшиеся из Гугля.

×
×