  1. Подскажите пожалуйста ещё вопросы... Не могу сам догадаться, как лучше.

    1. Сигнализацию под УЗО ставить или нет?ящик металл-заземлю, провода подходят на блок питания, открытые клемы немного пугают.

    2. Получается в котельную на розетки протянул 3*2.5. Будет запитан газовый котел и стиралка. Ставить ли под УЗО этот провод?

    3. Ставить ли под УЗО холодильник, на этом проводе оказались духовой шкаф и микроволновка?

  2. Влезу в дискуссию со своим вопросом, в котельной по требованию нужно сделать вентиляцию 150мм труба, вывести на улицу и утеплить. Вопрос чем утеплить, чтобы солнце быстро не убило? Рассматриваю варианты обмотать вспененным полистиролом, как подложка в ламината примерно, и поверх скотч армированный серый он такой, сомнения как скотч на солнце держится, потому что знаю обычный в труху превращается. Второй вариант этот же полистирол, но уже с отражательной пленкой. Третий полистирол с алюминиевой фольгой и алюминиевый скотч. Что выбрать?
  3. моя обжимка маркирована как 0,5-6,0

    10 влазит без проблем и запихиваний. так что пробовать можно.

     

    да, нейтраль там для работы электроники реле.

    но в целом повышение энтропии - не есть гуд.

    много денег вы не сэкономите на разнице сечений проводов в щитке.

    Я купил, которая эксцентрик на 6 губок, да, попробую, но ншви 2*6 довольно крупно выглядит.

    А провод не из экономии, а из-за того, что щиток хагер вольта, с клемниками, а там самозажимные на сечение до 4. А под винты поставлю отдельно самые нагруженные точки...

  4. дак я написал, что у меня обжимка до 6мм2.. а про ншви знаю.

     

    Добавлено через 54 минуты

    Еще подскажите пожалуйста. В реле напряжения провод нейтраль просто для питания платы? Его можно прокинуть и маленьким сечением, скажем 1,5-2,5? При условии, что провод идет от шинки.

  5. Это автомат для одновременного зажима двух проводов. Они вставляются в верхнее и нижнее отверстие. Решение спорное. Лично я называю такие вещи - "Победа техники над здравым смыслом".

    Спасибо. А то у меня были сомнения, почему прижимная пластина черная... можно ли туда провод. А два отверстия как раз решает мою небольшую, но проблему, провода на 6мм2 кое-где по 2шт входят, а обжимку для НШВИ купил до 6мм2. Т.е. раздумывал, как же мне обжать 2*6... Отлично.

  6. Вопрос к тем кто профессионально занимается электрикой. Как вам автоматы Шнейдер например IC..Н и IC..N . На АВВ по 50грн в торговой сети не решился, показалось слишком низкой ценой для них, а шнейдер домовой ав.. кажется, в ютубе пару видео с критикой, что все хлипкое, да не медное... И еще подскажите пожалуйста, не пойму... в большем окошке для зажатия провода, с одной стороны пластина блестящая, а с другой черная... не может же там быть пластмасса какая-то, бОльшее окошко тоже ведь для зажима провода надеюсь? шторка - пластик, это я понял... неужели контакты посеребрили, и они покрылись благородной чернью )

    1685484185_.thumb.jpg.1a44b198716dccee266960552bf90e5e.jpg

  7. Подскажите, каким инструментом удобно и быстро снимать внешнюю изоляцию с шввп или плоских проводов? А то проводов подходящих в щит много и концы пооставлял с метр, полтора длинной...
  8. Возможно вы плохо вчитались в мои два варианта или я не понимаю. Если говорить про мой первый вариант, то в нем получается на 6квт придется 2*5мм2+земля, а вы говорите менять провод.
  9. мощность скажем по 2*3квт, если был бы первый вариант.

    и 3*2квт во втором варианте( безусловно так было бы лучше при 380в подключении, но пока 220в, именно здесь меня настораживает, что фазные проводники пропускают всего по 2квт а на ноль придутся все 6квт, для 2,5мм2 это явно перебор. я ведь правильно понимаю, что подключение звездой при 3фазах и такое же при одной фазе, совершенно разные нагрузки для нуля?

  10. Добрый день! Подскажите пожалуйста, как будет лучше подключить каменку. В сауну завел 5 проводов сечением 2,5мм2 (для подключения 380в в перспективе, пока 220в). Вопрос как будет правильнее, пока ввод 220в, распределить нагрузку по проводам. Варианты рассматриваю следующие.

    1вар. Подключить 2тэна, к каждому фазу и нейтраль - задействованы 2 провода на фазу и 2 на ноль , один земля.

    2вар. Подключить 3 тэна, к каждому фазу и нейтраль выйдет один провод на все три тэна - задействованны 3 провода на фазу, 1 на ноль, на 1 земля

     

    Форумчане пару лет назад популярно разъяснили, что когда подключенны три фазы -380в, то сечение нулевого, роли особо не играет и был бы избран несомненно изложенный мною 2 вариант, но у меня пока 220... заранее спасибо!

  11. Приветствую.

    Есть некоторое существо под названием батарея "Rado". На ней стоит клапан, хз с какой резьбой.

    И есть термоголовка Honeywell с резьбой 30*1.5.

    Так вот и резьба большая, и термоголовка даже до резьбы не дотягивает.

    Может кто знает, есть ли в природе переходники?

    Или какие термоголовки к ней подходят?

    похоже на данфос... с уникальной посадкой, но могу ошибаться, что уникальная

    • Лайк 1
  12. Не знаю, откуда эта цитата, но в действующем нормативе ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" так:

     

    6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размещается отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:

    - высота помещения не менее - 2,5 м;

    - наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех¬кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель¬ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);

    - размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче¬том;

    - объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб¬лице 9.

     

     

    Так что, как я и писал, ФОРМАЛЬНО для котлов до 30 кВт вообще нет требований. Но, судя по всему, это просто ошибка составителей данной редакции ДБН, и в следующих версиях это могут исправить. Не будешь же в готовом доме бить вентканал - поэтому я для себя решил делать его сейчас

    Вытяжку в топочной сделаю, там мне не сложно газоблок пробить. Этот дбн я тоже нашел, там Киев на первой странице написан, возможно это столичное издание, решили развеять сомнения сомневающимся :)

    еще похоже у меня будет война за вентиляцию на кухне-гостинной, она получилась 43 м2... знакомые говорят будут просить вентканал на 150мм 2 шт, чтобы кубатуру проветрить :)

  13. 9.36 Установку опалювального газового обладнання з відводом продуктів

    згоряння в димохід або крізь зовнішні стіни будинку слід передбачати в кухнях

    або у топкових, які відповідають вимогам 9.37, 9.38, 9.39.

    ................

    9.39 Приміщення топкової незалежно від потужності повинно відповідати

    таким вимогам:

    - висота приміщення не менше - 2,5 м;

    - наявність природної вентиляції з розрахунку: витяжка - в об'ємі

    трьохкратного повітрообміну в годину; приплив - в об'ємі витяжки плюс

    додаткової кількості повітря для горіння газу (при заборі повітря із

    приміщення);

    - розміри витяжних та припливних пристроїв повинні визначатися

    розрахунком;

    - об'єм приміщення слід передбачати не менше наведеного в таблиці 9.

    Таблиця 9

    Сумарна теплова потужність

    опалювального газового обладнання,

    кВт

    Об’єм приміщення, м3

    До 30 - 7,5

    Понад 30 до 60 - 13,5

     

    ....................

    ...приплив - в об'ємі витяжки плюс

    додаткової кількості повітря для горіння газу (при заборі повітря із

    приміщення); - т.е. приточку - не нужно

    согласен, в этой версии прописано четко. но похоже официальной является та редакция...

  14. ДБН написан с учетом возможной утечки газа, выхлоп котла тут вовсе не при чем.

    еще раз переспрошу у них конечно, но видимо проще будет его сделать, чем сопротивляться им. Если подходить со стороны возможной утечки газа, то вентиляция нужна везде, где есть газ, даже в трубах, вдруг прогниет...

     

    кстати второй момент, который не учел, это то что котельная не может быть проходной. я буду размещать котел в помещении, где имеется вход в него, а из него есть дверь в душевую, т.е. две двери. тоже придрались, сказали там где котел, отделить перегородкой и минимум 7,5м3. Но с этим согласен, это прописано в дбн...

  15. Газифицированные помещения подразумевают вентканал с ЕВ, независимо от типа котла. Пункт искать не стану, просто леньки. Поверьте на слово. :)

    Спасибо! Пол дня читаю этот дбн, не могу найти и все... вроде как для турбо котла не логично.... при затухании ничего в котельную попасть не может. Я бы для газовой плиты ужесточил требование, убрав п. 6.29, а вот как проникнуть газ в котельную с таким котлом может, не знаю... Попробую поговорить, спросить на что опираются эти проектанты.

  16. Добрый вечер, форумчане! Спрошу вопрос, может кто сталкивался... Готовят техусловия на газоснабжение частного дома. Просят вытяжку на кухню, где газовая плита и в котельную, где котел с закрытой камерой сгорания до 30квт будет. Перечитал ДБН, нашел пункт касающийся плит, а вот про вентиляцию котельной с турбо котлом до 30квт не нашел, упоминается только при установке котлов от 30 до 200. Какие мнения по этому поводу? Не сильно горю желанием вент каналы мудрить...

     

    6.28 Установку газових плит в житлових будинках слід передбачати в приміщеннях

    кухонь висотою не менше 2,2 м, що мають вікно з кватиркою (фрамугою) або

    конструкцією жалюзійного типу, витяжний вентиляційний канал та природне освітлення.

    При цьому внутрішній об'єм приміщень кухонь повинен бути, бла-бла бла

     

    6.29 В існуючих житлових будинках допускається установка газових плит:

    - в приміщеннях кухонь висотою не менше 2,2 м та об'ємом не менше зазначеного в 6.28

    при відсутності вентиляційного каналу та неможливості використання у якості такого

    каналу димоходів, але при наявності в приміщенні вікна з кватиркою (фрамугою) у

    верхній частині вікна або конструкції жалюзійного типу;

  17. речь о пуске газа в котел или вообще? обычно газконторе нужен техпаспорт оборудования, которое будет стоять. Но если вам уже газ делают, то это согласовывалось ДО начала разработки проекта (чтобы знать какую мощность (м3 в час) вам нужно и диаметры труб соответственно. После монтажных работ газовщиков к вам должен приехать дядя, который проверит всё, выдаст акт "разрешение на пуск газа", после чего вы сможете открывать\закрывать кран самостоятельно

     

    по зонам отопления не понял. видимо конкретно в этом котле, если используется водяной теплый пол как основное отопление и установлен специальный терсмостат, то будет включатся котел на нагрев

    я сейчас на стадии выдачи тех. условий и т.д. в паспорте многих котлов, почти всех присутствуют настройки нескольких зон... не пойму для чего это и как реализовывается.

  18. Добрый вечер, форумчанам! Появились дилетантские вопросы, в инете не могу найти ответов, возможно плохо искал... В паспортах котлов присутствуют настройки нескольких зон отопления (3-4), для чего они нужны, никак не могу понять, как это реализовывается, если труба подачи одна и, например, программатор просто дает команду "включить" или "выключить". Если не сложно, то киньте ссылку на какую-нибудь статейку или на пальцах кратко объясните.

     

    И второй вопрос, касающийся выбора котла. Наконец-то дошел до проведения газа и соответственно приобретения конденс котла (при пуске газа должно быть оборудование) В поле моего зрения, кроме нова флорида, айрфел и бакси, попался еще один котел... шафото пигма грин эво, он же аристон клас премиум эво. Не сильно ли он плох, по сравнению с выше перечисленными? цена сильно заманчивая на него получилась... Прошу не пинать меня за такие вопросы, просто отзывов по нему тоже крайне мало. Настройки котла шафото ооочень широкие, там-то и присутствуют эти зоны не понятные мне. Еще один параметр есть, 221, но его наверное только люди сталкивающиеся с этим котлом знают. им можно переключить глубину модуляции с 1/4 на 1/10, хотя на аристон этот параметр отсутствует. Интересно возможно ли, что включается такая модуляция и о ней забыли в технических характеристиках, указав мощность 1/4?

    1094001781_.thumb.jpg.28ecb4754a5da7d321edb402e4819b07.jpg

    1046381116_2.thumb.jpg.101a57d6b92ff48727befd316312e996.jpg

  19. Не,в начале июня.

    Про Кончу Заспу то перебор:)

    Село как село,ничего военного,просто от города близко.

     

    Добавлено через 5 минут

     

    Там где стоит кран,отсекающий счетчик от газопровода,на улице,раскручивают и вставляют камеру.Камера как зонд у гастроэнтеролога ;)

    интересно сколько метров зонд.. :)

  20. В моем селе в этом году отключили газ на 2мес и проверяли на предмет левых подключений.Проверяли камерой внутренние сети.Итог - около 80 не законных врезок под землей.

    Это вам ответ про вашего соседа-умельца. :D

     

    каким образом проверяются камерой внутренние сети?

  21. а почему на 1,68 поделили? если тариф то на 0,9 делить нужно ведь? и частично на 0,45. как замечено выше 1 квт газа стоит 0,85- 0,9грн при хорошем котле, и 1 квт электричества при тарифе электроотопления сейчас тоже стоит 0,9грн, но ночью можно даже съэкономить. Если бы у нас не были такими частыми отключения, аварии или "плановые", то газ и нафиг не нужен был бы.
  22. Добрый день. Кто может подсказать один момент... бакси, даже в своем самом дешевом конденс котле ставит газовый клапан GA, с газовой адаптацией. В рекламных роликах, рассказывают как он сам, без газоанализатора умеет настраиваться, адаптироваться, делать смесь правильной в каждый момент горения. Действительно ли это делает его еще экономичней по сравнению с другими конденсационниками? Насколько понимаю, в других котлах газовый клапан, это просто редуктор и не умеет так делать?

    Замучал меня выбор.... с одной стороны бакси с таким адаптивным клапаном, модуляцией неплохой, но весь пластиковый внутри, с другой айрфел -латунь, газ клапан похоже сименс, бак сзади (наверное менее удобно)

  23. Нет. У Вайланта.

    [ATTACH]590676[/ATTACH]

    К сожалению в этой маркировке никак не участвует год производства, разве что поколение.... это я в инете накопал...

    markirovka_kotlov.gif.47abc7073a9763bb5adbbe04523912ef.gif

×
×