  1. котел Ferroli domina F24N начал странно гудеть при нагреве воды, давление в норме, никаких сигналов ошибок не выдает, просто гудит и все, что могло с ним стрястись?

     

    Наверное стоит написать сколько лет котлу, откуда вода, и когда последний раз делали ТО?, как это началось- внезапно или по нарастающей (возможно дымоходная система загажена), ферольки мне нравятся, надежные и простые...

  2. Подскажите хорошего мастера провести ТО с промывкой теплообменника Viessmann Vitopend 100.

    Территориально - Васильков.

     

    Витопенд относительно новый, в чем смысл промывки? Если плохо греет ВОДУ то тогда да, но должны быть соответствующие переходники и растворсоответствующий

  3. У меня котел Solly H18, началось проблемма этой зимой ему 5 лет работал без проблем, случилось что температурный режим перестал работать я выставляю к примеру на 45 градусов .., он включается догоняет до 35 примерно градусов и на дисплее там где часы появляется 50:00 и температура сбрасывается на 34 градуса, я опять выставляю на 45 он через некоторое время опять скидывает на 34, может кто если сталкивался с такой проблемой ответить и написать что там поэтапно нажать чтоб установить параметры , у моего знакомого была такая проблемма точно, он вызывал мастера они за пять минут ему понажимали кнопками и все настроилось, Стандартным методом как в инструкции не помогает , это зажать вкл открыть кран понимаете да..

    те что попадались- продавленные кнопки требовавшие замены, у солли очень подробный мануал, попробуйте там вычитать если это в сервис режиме, возможно нужен сброс к заводским настройкам, з другой стороны могли банально испортится пайки деталей или высохнуть кондеры,

     

    Добавлено через 9 минут

    Подскажите пожалуйста, после выключения по мере того как температура опустилась до 28-30 градусов он опять запускает догоняет ее до 34-36 градусов и все работает в норме за исключением того что там где часы на дисплее должны как бы выставляться и двоеточие моргать оно стоит на 50:00 только я ставлю температуру на 45 котел зажигает пламя доходит опять же до 34-36 градусов и гаснет пламя и выключается по набору конечно же температуры, все тоже самое было у приятеля он вызвал спецов мастеров, те приехали конечно же не сразу а через неделю, минут пять запрограмировали , и сказали слетела мол прошивка сейчас настроим, за пять минут настроили, он попытался спросить что и как вы нажимаете чтоб в следущий раз если такое произойдет самому сделать, они сказали если мы всем будем говорить как настроить прошивку мол, то никто не будет обращаться в этом роде что то, а и сказали что это бывает из-за перепада напряжения что и в данный момент у меня в последнее время происходит напряжение скачет стабилизатор клацает , вот и слетела прошивка Модель дословно SOLLY H18F турбо

    прошивка врятли, ведь основные режимы работают, скорее всего требуется обнулить сервисный режим, опять таки повторюсь- инструкция (та что я видел) очень подробная,

    вот что я вычитал в инете:

    Год назад, появилась ошибка SY(ошибка датчика температуры), найти датчик нигде не смог, котёл работал(правда в режиме НА ОЩУПЬ,остывал почти до комнатной температуры,потом снова разжигался), но температуру не показывал. Недавно начал выдавать ошибку DH(пару месяцев). Котёл зажигался, тух, через неравномерный период времени, иногда 10 секунд, иногда минута две. Приходилось только выключать и включать снова(и так поначалу с 5-10 раза, а потом с геометрической прогрессией дошло до 50). После этого котёл мог проработать сути без проблем. Поначалу включался с первой искры, но в последнее время зажечь его было каторгой, он проводил три цикла подряд попытки розжига и уходил в DH(причём на слух просто не идёт газ. Потом появлялся звук газа и он моментально загорался, но там как повезёт, мог потухнуть почти сразу, а мог проработать часов 10-12 без сбоев)

    На днях вызвал мастера, он заменил датчик температуры и провёл ТО( почистил поверхностно щёточками и продул пылесосом, прокачал насосом расширительный бак) и о Чудо, котёл заработал идеально. Взял с меня 500 гр (если честно не пойму до сих пор за что, цена датчика 120 гр, ну да ладно, я на седьмом небе был от счастья) и пошёл. Через час снова DH.... Первое время (дня три) зажигался с первой искры, а сейчас (прошла неделя) что бы просто загорелось пламя нужно пол часа клацать вкл\выкл. Потом может включиться и работать пол дня отлично.

    Знакомая проблема с котлом, у меня такой же. И проблема у меня такая была, и плата управления у меня один в один. Могу дать один совет раз вы уже сами добрались до платы управления. Первый раз проблему я решил обнаружив, что аккумулятор контроллера сдох. Он служит для сохранения настроек калибровок котла, а потому как вместо 3,6 В на моем было чуть больше 1 В, то заменив его (купил на рынке за 10 грн.) и сделав снова калибровку проблема ушла. Прошел год и вот опять начались те же чудеса, но с аккумулятором уже было все в порядке. Методом экспериментов обнаружил, что если полностью обесточить котел и вытащить на некоторое время сам контроллер (тот самый квадратный на котором стоит аккумулятор), а потом поставить на место, то у него мозги что-ли одупляются, и после вновь может долго работать. Попробуй может мои советы помогут. Отпишись, будем вместе бороться с китаесовсими котлами.

  4. Прошу помочь, кто уже с этим сталкивался, Котел Квазар 24, работает 10 лет. система с батареями и теплыми полами. В этом году начались проблемы с включением. Стоит блок питания и бесперебойник на случай исчезновения напруги. Работает от внешнего регулятора температуры в помещении. При срабатывании на пуск запускается насос и через несколько секунд отключается. Аварийный режим не загорется. Приходили спецы поменяли справа вверху датчик температуры отопления, в результате ничего. Работает как хочет может включится может пытаться в течении часа клацать насос но не поджигать газ. Снимал плату, проверил всю пайку много перепаял т.как обаружил дефекты паек от времени, установил отдельное заземление, после сборки работает но не системно. появляется тотже дефект и не сбрасывается. Отключаю от сети на час и потом опять работает пока не сбросит. Есть и вода горячая и отопление.

    Все эти неисправности устраняются временным отключением не мене чем на час от сети. Может кто знает причину.

     

    ну скорее всего плата, точнее релюшки, но могут быть и другие элементы, те же конденсаторы...

    но для начала включить на прямую в 220 и отключить внешний регулятор температуры, а потом уже мучать котел

     

    Добавлено через 1 минуту

    котел BIASI работает уже 6 лет,сейчас при включении котла на отопление работа его составляет 14 секунд. Потом он перестает работать ,но вода горячая есть ,перезагружали, а отопление так и не включается.Что с ним???
    если котел с вторичным теплообменником то скорее всего заклинил трехходовой клапан
  5. Уточняю , почистил теплообменник котла . Да работать он стал лучше , но при закрытом кране смесителя , котел нагревает трубку подачи холодной воды из системы , а когда кран смесителя открыт , трубка подачи воды из системы прохладная , то есть создается давление и оно идет на трехходовый кран . Добавлю к сказанному , при нагревании котел начинает издавать звук шипения , как будто закипает .

     

    Очень похоже на неправильное состояние/положение трехходового, еще раз- снять сервомотор и включить котел, в большинстве котлов трехходовой изначально стоит на режим отопления, возможно трехходовой заклинил, в режиме отопления вода идет по большему кругу и закипать котел не должен , возможно насос неисправен- открутить винт с торца и посмотреть как крутится вал, если при открытой камере не закипает- система дымоудаления, проверить открыт ли клапан стравливания воздуха- стоит за насосом обычно, я бы еще проверил давление газа на горелке, можно временно скруть газовый кран на 3/4 и расширительный бак, обычно при холодном котле давление ставят 1,3-1,5 , на нагретом оно должно быть 1,6-2,0

  6. Почистил фильтр , почистил теплообменник , почистил котел от пыли , никакого результата , пришлось открывать кран горячей воды в ванной , а на котле , наоборот закрывать выход горячей воды , кран по заполнению системы закрыт , вот в такой конфигурации котел стал работать . но это не правильно , это какая то поломка , какой то клапан или может быть что то в электронике , помогите определиться , помогите найти причину .

     

    Перечитал предыдущее сообщение, понял что котел закипает, перечитал это сообщение- ничего не понял, но могу посоветовать проверить трехходовой клапан и сервомотор, сервомотор можно снять и втыкнув котел в резетку посмотреть двигается ли шток на нем, после понажимать на сам шток трехходового, он должен двигатся с усилием, но равномерно , без рывков, и возвращаться на родное место, после этого вернуть сервомотор на место и проверить работу котла.

    Если помогло то чистка или замена трехходового

  7. Котел Беретта чао 24. Уже четвертую зиму отработал отлично, но на днях заметил при включении гвс шумит, и иногда похоже как вот-вот закипит, с треском. Что можно сделать? Выше кому то написали обратный клапан почистить? Что за клапан? И вопрос такой, нужно ли провести какое то ТО котлу? За четыре года после запуска ничего не делали. Спасибо

     

    То- тем более спустя 4 года- проверка режимов газ клапана, системы дымоудаления, возможно промывка теплообменника (99%), ну и по мелочи...

  8. Подскажите пожалуйста. Котел ЕСА Calora 28кВт при работе на ГВС уходит в перегрев и ждет перезапуска(( закипает при открытом кране ГВС. Котел работает второй год.

     

    Ответ выше, давление/проток воды, регулировка газ клапана, дымоходная система, трехходовой если есть

    • Лайк 1
  9. Управление по температуре не задействовано? 1/2 датчика.За 60 ихних денег.Viessmann vitodens 100 wb1b Вычитал что сборка Польша.

     

    ГВС живет своей неописуемой жизнью.Ни какого алгоритм не прослеживается .Установка температуры значения не имеет. При этом к отоплению ни каких претензий.

     

    Ну почистить датчик протока , и проверить теплообменник, но сначала проверть литры/мин

     

    Добавлено через 5 минут

    Добрый вечер. Очень прошу совета в решении проблемы горячего водоснабжения. Суть - котел Вайлант турбо тек про (20квт) , 2-контурный, стоит уже 5 лет. Проблем с отоплением нет, но проблемы с гарячей водой уже реально достали. Источник воды - скважина (глубина 35 метров), частный дом, 5 точек разбора горячей воды, которые практически никогда не используются одновременно. Первые 3 года котел работал только на отопление, горячей водой не пользовались, потому что не жили. Когда начали пользоваться горячей водой начались проблемы. Вода поступает в котел со скважины, раньше стоял только фильтр грубой очистки, полгода назад поставил колбу со сменным картриджем. Полгода назад купил новый датчик протока , но проблемы не исчезли. Крильчатка в датчике заедает, приходиться часто датчик демонтировать промывать, ставить крыльчатку на место, через некоторое время повторяется то же самое. Местные специалисты говорят , что вся причина в датчике. Новый датчик поставил в августе, проработал 3 недели , потом пришлось снова снимать промывать и т.д. Люди помогите, сил больше нет. В нашей местности спецов очень немного.

    Опять же- колво литров/мин, далее - 3 года в теплообменнике гнила вода- состояние, далее- не понятно что с котлом- он видит подачу воды или нет? Он перегревается и выключается или горелка в норме, но клинит датчик? Это с родни замены свечей каждых 1000км и говорить что супер дорогие не работают... Гарячая вода самая интенсивная нагрузка на котел и что у вас не так- понять сложно... Если все же уверены в крыльчатке- снимаем, моем, смазываем обычным машинным маслом вал крыльчатки, но после вытираем насухо и снова каплю масла, если проблема ушла- повезло, если снова 1-3 недели значит вода шлак, ставим колонку/бойлер/сауну.. И не понятно как работает трехходовой клапан, опять же ответ в режиме работы котла-закипает/перегревается или клинит датчик???

  10. 209502041_w640_h640_35.jpgДатчик протока и температуры

    марки Grundfos™, тип VFS 1-20

     

    Торгаши говорят что датчики эти летят постоянно по разным причинам-но у них датчиков этих в достатке.

    Я на распутье - датчик 2000 грн или бойлер может газовую колонку?

     

    Новый 1800-2000 т. Можно ли обойти или разделить это два в одном по проще на 1 +1 .

    Эти датчики также стоят на виссманах, не летят они постоянно, советую поставить фильтр перед котлом, а ремонт его можно выпонить разборкой и продуванием, это так званые датчик завихрений потока воды, заменить его можно только аналогичным, если дом часный или большая квартира- колонка, бойлер, бойлер косвенного нагрева....
  11. полипропилен . в системе стоит насос станция больше 2.8 не качает. до весны сказали согласны один раз в день подпитывать.лишь бы было тепло

     

    Все же я бы набрал по соседям конвекторов и снял бы теплообменник, если он протекает- будет налет, потеки, окисление... Не забываем что понадобятся новые прокладки, ну и возможно замена теплообменника если причина в нем... Можно даже поискать БУ...надеюсь он был осмотрен при вскрытии камеры? Ибо если гвс перекрыто полностью то круг поиска утечки предельно мал, очень много сообщений было где утечку находили именно на трубах и соединениях...

  12. Нужна консультация! Котел Nova florida vela compact CTFS 24(турбированный) неделю назад соседи попросили посмотреть : падает давление. Добрался до гидроаккумулятора -нету давления.Накачал -спускает, поменял золотник, накачал, спустил по радиаторах воздух (3 радиатора 30м трубы). Кран выхода горячей воды закрыт - пользуются бойлером. Пять дней прошло по два раза на день подпитуют утечек воды нигде не видно. Только что снова скинул давление в системе ,проверил давление воздуха расширителя- в норме. Подпитал-сколько смог затянул краник подпитки и закрыл кран подачи холодной воды перед котлом - если снова упадет в чем причина? отремонтировать в домашних условиях можно ? или надо менять теплообменник? который совсем недешевыйhermann.com.ua/p1991805-teploobmennik-bitermicheskij-nova.html

     

    Ну наверное ответ в вопросе- если подачу воды перекрыли и давление не падает- кран подпитки, если падает- перекрываем отопление, если и дальше падает- утечка в котле, если не падает- утечка в трубах/радиаторах, проще вскрыть котел, нагнать до максимума воду и хфанариком посмотреть хде в котле течет, сомневаюсь что при потере 200мл в час в котле не заметить этого...

  13. Добрый вечер. Может кто подсказать что не так с котлом Vailant atmoPro24? Работал лет 5 нормально, последние год-два начал входить в аварийный режим, загорается светодиод аварии причем при этом кнопкой сброса аварии не сбрасывается, нужно только выключить и включить питание. По инструкции если лампа аварии горит - означает сбой, и все, больше ничего не указано. Если датчик тяги - должна мигать, перегрев- тоже мигать должна, а у меня просто горит, и непонятно что за сбой. Последнее время сильно часто по 2-3 раза в день входит в такую аварию. Была произведена ревизия не однократно, протирали электроды запальника, проверял давление в расширительном баке, осмотр фильтра обратки отопления, давление в системе в норме. Сбой происходит спонтанно в режиме отопления, с непонятным интервалом, может два три дня работать, потом каждый день останавливаться в разное время. Очень прошу откликнутся спецов или указать специализированый источник где можно спросить.Вызывали сервис, ничего не сделали, приехали сделали профилактику обычную, проблема осталась.

     

    А может ему не обычную профилактику нужно, а полную? Слишком мало данных, я бы начал с чистки дымоотводящей системы и подачи воздуха, потом контакты, даччики, гидро група, газовая система, и в конце плата управления, 5 лет это много, обычно грязь скапливается во всех узлах и все их нужно проверять....

  14. кривая есть. может уже кто то менял - и помнит маркировку или какие то характеристики правильного тиристора

     

    Терморезистора, а оф сайт существует? Да кто же может знать или помнить, это же не жигуль...

  15. Котел вестен пульсар купил года семь назад. К нему тогда же приобрел комн. термостат и датчик нар. температуры. Установил это дело только что - не работает как положено. Присмотрелся термистор расклеился на две части. Коробочку на которой есть надписи снизу снять уже не могу так что производитель неизвестен (термостат сейтрон). Подскажите фамилию имя термистора?

     

    У вас есть в меню настройка кривой относительно улицы? Если есть- купить обычный, распространенный и выставить под него кривую, если нет- искать сайт производителя котла и там спрашивать какие подходят

  16. добрый день

    котел феролли, турбированый. с наступлением морозов начал сбоить. сначала начал моргать индикатор мощности горелки - в букваре написано что это предупреждение о "аномальном" горении (дословно). теперь начал периодически выключаться - сначала показвает ошибку F20 несколько раз, но потом сам включается, а потом А21 - и все. после перезагрузки - включается. какойто закономерности по времени нет. заметил одну правда - не выключается при малой мощности, т.е. если успевает до выключения перейти на слабый режим (вода прогреется в братке) то работает пока не сработает программатор. умная книга пишет - что ошибка А21 это после нескольких раз сработки F20 в течении 10 минут, в свою очередь это - проблемы со сгоранием(вентилятор, диафрагма или дымоход). вокруг трубы потанцевал - утеплил и почистил от сосулек - непомогло.

    я понимаю что это как поставить диагноз по телевизору, а вдруг.

     

    Может быть проблемы с выхлопом и притоком воздуха? Я бы открыл заглушки сверху котла и посмотрел на его работу.. Она должна быть равномерной, если это помогло- смотреть дымоходную систему, если не помогло- смотреть давление газа, фильтр, форсунку, газ клапан..

     

    Добавлено через 10 минут

    Неисправность привода газового клапана. Соответственно надо смотреть г.к.

     

    Была нечтая похожая ситуация, загородный дом, гвс почти не пользовались (сауна), так там закисал газ клапан, тестировали открытием крана гвс- там происходили непонятные звуки, после таких цыклов газ клапан работал 1-2 недели на отоплении и далее повтор

  17. Дорогие форумчани есть проблема, при включении ГВС котел отключается по перегреву. Подскажите в чем проблема.

     

    Если проток воды в норме и на смесителе с холодной водой не смешивают то 99% забит теплообменник, остальное нужно смотреть

  18. Как оказалось проблема была в датчике температуры воды, банально просто слез разем, остается только вопрос как такое произошло в закрытом корпусе котла...???? полтергейст-барабашка не инатче

    Тут бывает трубы сами расползаются, что уж говорить о разъеме... Я видимо неправильно понял о подключении газа на горелку...

  19. Доброе утро!

    ночью умер котёл ferolli domiproject f24

    горит красная лампочка нет розжига, после сброса 3 раза пытается стартануть и потом опять ошибка.Дымоход не заледеневший, давление 1.5, заглушки сверху тоже открывал, из розетки вынимал, не помогло:(

     

    Возможно есть мастера, готовые сегодня реанимировать пациента?а то както холодно:(

    Пациент находится в Коцюбинском, район Академгородок Киев

     

    Тел 050 976 сорок два 86 Павел

     

    АПД жду приезда мастера

    тут проще открыть камеру горения и посмотреть загорается горелка или нет, если есть искра и нет поджига- смотреть давление газа, если поджиг есть- почистить электрод или заменить плату, правда если пресостат не работает то и искры не будет...

     

    Добавлено через 3 минуты

    Здраствуйте перестал работать котел ДАНКО 23ВК на нем установлен Контроллер процессов горения Honeywell S 4965 CM 1050 выдает ошибку отсуствия обрыв между контролером розжига и электродом мигает 5раз в 8 секунд, тоесть после включения зажигается на несколько секунд и гаснет дает ошибку... Электроды почистил соедениния проверил. После того как подключил газ прямо на горелку котел работает в таком режиме при этом моргает ошибка а диод сигнализирующий наличие пламени светит но слабо и тускло... Собственно с какой стороны подходить что проверять еще

     

    Если с электродом все нормально, а ошибка осталась то остается сам контролер))

×
×